    Frage problem mit ABB EA/S 232.5

    Hallo Fachleute
    Ich wurde mit EIB zwischen Tür und Angel konfrontiert.
    Jetzt habe ich den Salat am Hals und weis nicht weiter.
    Folgendes Problem:
    Ein musterkofffer voll mit EIB Aktoren und Sensoren die alle in ordnung sein müssten.
    Programiere ich über etsV1.3 ist alles in ordnung.

    Programiere ich über etsV1.1B kommt bei der Programierung die meldung: "Lokales Gerät hat die Adresse 15.15.255, aber die Linie 15.15. existiert nicht im Projekt"

    Auch auf die Gefahr hin mich lächerlich zu machen meine Fragen:

    Wieso, warum, weshalb ?

    Und wie werde ich das Problem los.

  2. #2
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Lokales Gerät ist die RS232

    Hi ..

    das "lokale Gerät" ist die RS232.

    Die EIB-Geräte haben prinzipiell im Auslieferungszustand die 15.15.255 als Roh-Physikalische Adresse.

    Du hast in der Inbetriebnahme aber bestimmt nicht mit dem 15. Bereich und der 15. Linie angefangen, sondern höchstwahrscheinlich mit dem 1. Bereich und der 1. Linie (1.1.x).
    Das ist auch richtig so.

    Das Erste, das zu tun ist, wenn man etwas runterladen möchte ist:
    - Überprüfe, ob die RS232 (das lokale Gerät) in der zu programmierenden Linie hängt. Dann muss auch die RS232 dem gleichen Bereich und der gleichen Linie physikalisch Adressiert werden.

    z.B.: Du programmierst im 1. Bereich und der 1. Linie, so lade in die RS232 "lokal" die Physikalische Adresse (1.1.255).

    Die RS232 muss also immer zur entsprechenden Linie passen physikalisch.

    MFG
    PeterPan
    www.eib-home.de
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2003
    Alter
    54
    Beiträge
    2
    Erst mal Danke für die promte antwort.

    Hefen tut mir das nicht richtig.

    Wie ändere ich die lokae adresse

    Wenn ich diese auslese über die schaltfläche (Symbol serieller stecker) dann zeigt er die adresse 0.0.0, geh ich auf einstellung Lokal/Programieren giebt er aus Unbekannter fehler.

  4. #4
    gamma ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2002
    Ort
    odenwald
    Alter
    63
    Beiträge
    168
    Hallo Eibneuling,
    erst mal eine Gegenfrage:
    Wenn mit der ETS2V1.3 alles klappt-
    wie kommst du auf die Schnapsidee mit
    der 1.1b weiterzumachen????

    Aber jetzt konstruktiv:
    Natürlich hat Peter das Problem richtig erläutert.

    Da wo dir die ETS die 0.0.0 anzeigt (serielles Symbol)
    einfach die gewünschte "lokale" physikalische
    Adresse eingeben und Ok klicken.
    Dann sollte die ETS die lokale BA auf die eingegebene
    Adresse einstellen.
    Wird wahrscheinlich bei dir nicht funktionieren, da
    die angezeigte 0.0.0 sowieso ein pathologischer
    Wert ist.

    Also vergiss die 1.1b!

    Grüsse von Gamma!

  5. #5
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727

    Lade auch die Applikation

    Hallo EIBneuling

    das wesentliche haben meine Vorschreiber auch schon genannt.
    Wenn ich mich nicht irre, ist es bei deiner ABB-Schnittstelle auch erforderlich das entsprechende Applikationsprogramm in das Gerät zu laden.
    In dem Inbetriebnahmefenster, das sich nach dem Drücken der Taste mit dem roten Pfeil öffnet, gibt es oben links die Einstellung "Zugriff". Dieses steht immer auf "Bus". Wenn Du deine Schnittstelle programmieren willst, so mußt Du das Kästchen "Lokal" aktivieren.

    Jetzt könnte es ja sein, das Du in Deinem Projekt mehrere Schnittstellen hast. Dann ist die lokale immer die, an die das kabel zum Computer angeschlossen ist. Das gilt auch, wenn Du eine UP-Schnittstelle hast, und diese auf einen Busankoppler steckst um z.B. einen Tastsensor zu programmieren. Bei dem lokalen Gerät mußt Du -nie- die Programiertaste drücken.

    Wenn Du jetzt mit dem EIB anfängst, empfehle ich Dir dringend eine 1-wöchige Grundschulung zu absolvieren. Des weiteren blättere mal in diesem Forum zurück. Hier empfehle ich ausdrücklich das Thema "EIB und Stümperei".

    Viel Spaß beim Testen
    Dieter Koch

  6. #6
    Registriert seit
    Apr 2002
    Beiträge
    51
    Hallo EIBneuling,
    bei der Schnittstelle EAS 232.5 ist es nicht erforderlich eine Applikation zu laden. Desweiteren schließe ich mich den anderen Beiträgen an.
    Denn man sollte sich mit seinem Werkzeug ein wenig auskennen.

    mfg
    Bits&Bytes

  7. #7
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727

    Applikation ist erforderlich

    Um einen störungsfreien Betrieb zu gewährleisten, ist das Laden der Applikation erforderlich.

    Quelle: ABB - Dokumentation



    Gruß
    Dieter Koch

  8. #8
    Registriert seit
    Apr 2002
    Beiträge
    51
    Hallo Dieter,
    ich kann aber im Internet in der Dokumentation nichts dazu finden.
    Es heißt es müssen nur alle Patches der ETS geladen sein.
    Eine Nachfrage ergab:"Für die Funktion als RS232 ist es nicht erforderlich, dass die Applikation "Kommunikation" geladen ist. Diese Applikation ist eigentlich ohne Funktion und bewirkt nur, dass in der Gruppenadresstabelle der BCU alle
    Gruppenadressen gelöscht werden. "Dies heißt für mich das die Applikation nur laden muß wenn es Probleme mit Gruppenadressen gibt.
    Ich laß mich jedoch gerne des besseren belehren.

    mfg
    Bits&Bytes

  9. #9
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Habe diese Schnittstelle schon öfters eingebaut. Ohne Applikation gab es immer Probleme. Wenn es eine Applikation gibt, so hat das bestimmt einen Sinn.

    Direkt in der Doku gefunden habe ich es auch nicht, habe es nur so interpretiert.


    Gruß
    Dieter

  10. #10
    Registriert seit
    Apr 2002
    Beiträge
    51
    Habe diese Schnittstelle ebenalls schon öfters eingebaut.
    Probleme gab es nur wenn vorher die Applikation Protokollieren geladen war. Denn hier reagierte die Schnittstelle auf Gruppenadressen die eigentlich im Bereich Kommunikation nichts zu tun hatten.
    Aber so ist das nun mal "viele Wege führen nach Rom" entscheidend ist eben nur das die EIB-Anlage funzt.
    Als Tip ist dein Vorschlag gut, aber als Interpretation der Dokumentation!
    Das ganze hat aber nichts mehr mit dem ursprünglichen Problem zu tun.

    mfg
    Bits&Bytes