    Hi Eibler,

    hab ne Frage zur Dalisteuerung.
    Es ist ein 4x1,5 und ein JY(St)Y4x2x0,6 zum EVG gelegt worden,
    nun ist entschieden worden dass Tridonic-EVG´s zum Einsatz
    kommen (dimmbar über DALI). Ist es nun zulässig das D+ u. D- Signal über das Telefonkabel laufen zu lassen?
    Dachte da an Querschnitt usw...

    Danke schonmal für eine Antwort

    Gruß
    Mosi

  2. #2
    GLT ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jun 2004
    Beiträge
    1.279
    Zitat Zitat von MosesleeDarvin Beitrag anzeigen
    ... Ist es nun zulässig das D+ u. D- Signal über das Telefonkabel laufen zu lassen?...
    Die DALI-Signalleitungen führen keine SELV-Spannung und sind somit wie die Versorgungsleitungen zu behandeln - Übermittlung über Telefonkabel nicht erlaubt.
    Gruss
    GLT

  3. #3
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    DALI und Leitungen..

    Hallo Kollegen..

    4x1.5 verstehe ich nicht ganz.

    Es MUSS schon mal von vornherein die ERDE mitgeführt werden UND an den EVGs angeschlossen werden.

    Warum GLT aber meint, dass man DALI nicht über die 4x0,6 schicken kann ist mir nicht ganz klar.

    Gruss
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  4. #4
    Registriert seit
    Sep 2006
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    115
    Zitat Zitat von PeterPan Beitrag anzeigen
    Hallo Kollegen..

    4x1.5 verstehe ich nicht ganz.
    4x1,5 weil nicht geplant war die Leuchtstofflampen mittels DALI zu dimmen

    Warum GLT aber meint, dass man DALI nicht über die 4x0,6 schicken kann ist mir nicht ganz klar.
    Hab grad nochmal nachgelesen, laut Tridonic wird über die Signalleitung keine SELV-Spannung geführt und somit ist diese nach den Richtlinien der Niederspannung zu behandeln.
    Ob ich nun das 4x2x0,6 verwenden darf kann ich dir nicht sagen.

    Hab aber noch ne Frage dazu: Darf man D+ u. D- vertauschen?

    Gruß
    Mosi
    Geändert von MosesleeDarvin (17.11.06 um 17:39 Uhr)

  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    D und D kann man vertauschen


    m..myhome