    Wertes Forum,
    Ich bin seit dieser Woche dabei und habe die Beiträge mit grossem Interessen verfolgt, dies ist wirklich ein Forum mit hohem technischen, wie auch charakterlichem Niveau.

    Ich habe eben eine sehr umfangreiche Renovation an meinem EFH abgeschlossen und bin nun seit Monaten mit der Einführung von KNX beschäftigt. Dank der sehr grosszügigen Verrohrung bin ich extrem Flexibel und ich kann es mir leisten laufend neue Anforderungen umzusetzen.
    Ein HS2 ist ebenfalls beschafft, jedoch noch in der "Test-Phase", ETS3 ist selbstverständlich.

    Nachdem das wesentlichste läuft (Jalousien, Licht etc.) beschäftige ich mich mit der Überwachung der Fenster. Dies nicht "nur" aus Sicherheitsüberlegungen, sondern wegen dem Komfort (Heizung, Dunstabzug/Cheminee etc).

    Bei der Firma HOPPE (www.hoppe.com) bin ich auf eine sehr interessante OnOcean-Basierende Lösung gestossen, welche sich SecuSignal nennt. Damit lassen sich sehr elegant die Fensterstellungen (offen/gekippt) überwachen ohne an allen Fenstern Reed-Kontakte installieren zu müssen - was für mich auch nachträglich nicht unbedingt einen grossen Aufwand bedeuten würde.

    Nun möchte ich dieses EnOcean-Funksignal bzw. deren Information in das KNX System einspeisen. Auf den Homepages der EnOcean Partner-Firmen www.schlaps-automation.de & www.omnio.ch konnte ich solche EnOcean/KNX Gateway’s finden, ich möchte jedoch gerne sicher sein, dass die Integration mit SecuSignal auch problemlos zu bewerkstelligen ist.

    Hat jemand von Euch diesbezüglich schon Erfahrungen gemacht?

    Besten Dank für die Unterstützung.
    Beste Grüsse aus der Schweiz
    Franco

  2. #2
    Rookie ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2004
    Beiträge
    67
    Hallo,

    gibt es hierzu zwischenzeitlich Erfahrungen, möchte nämlich auch SecuSignal als "Ersatz" für die Magnetkontakte einplanen ...

    Gruß
    Simon

  3. #3
    Obiwan ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2005
    Alter
    50
    Beiträge
    34
    Hallo,

    ein solches Gateway gibt, oder soll es von der Fa.
    Thermokon geben.
    Genau Bezeichnung: SRC-KNX/ENO

    Vielleicht mal auf der Hompage nachschauen

    www.thermokon.de

    Gruß
    Marco

  4. #4
    Rookie ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2004
    Beiträge
    67
    Das EIB Gateway hab ich von Schlaps, mich interessiert nur, ob die SecuSignal-Griffe schon jemand erfolgreich eingebunden hat.

    Gruß
    Simon

  5. #5
    gamma ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2002
    Ort
    odenwald
    Alter
    63
    Beiträge
    168

    Daumen hoch

    Hallo Rookie,
    natürlich hab ich die Fenstergriffe
    schon mit unserem Gateway getestet.
    Geht problemlos, die Griffe verhalten sich
    ähnlich wie ein PTM100 Modul.

    Grüsse von Gamma!
    (Entwickler des enocean Gateways von
    b+b / SuP)

  6. #6
    FAB ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Nov 2006
    Ort
    Schweiz - Näfels
    Alter
    63
    Beiträge
    37
    Hallo.

    Besten Dank für Euren Feedback.
    Es ist gut zu wissen, dass es mit dem EIB-Gateway von Schlaps funktioniert.
    Ich habe mal das EIB-Gateway von Omnio bestellt (weil es für mich einfacher zu beschaffen ist), welches gemäss Abbildungen auf den jeweiligen Homepages baugleich zum SRC-KNX/ENO von www.thermokon.de ist/sein soll.
    Das Teil werde ich nächste Woche erhalten und werde Euch über meine Erfahrung berichten.

    Beste Grüsse aus der Schweiz.
    Franco

  7. #7
    Registriert seit
    Sep 2006
    Ort
    München
    Alter
    53
    Beiträge
    54
    Hallo,
    ich würde gern die SecuSignal Fenstergriffe zur Fenster-Überwachung und Jalousie-Sperre einsetzen. Leider hab ich nicht vollständig verstanden was ich alles dazu brauche. Vielleicht kann das nochmal jemand zusammenfassen, der die Griffe schon im Einsatz hat.

    Gruß
    Sven

  8. #8
    FAB ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Nov 2006
    Ort
    Schweiz - Näfels
    Alter
    63
    Beiträge
    37

    Warten auf Feedback von Fa. www.weinzierl.de

    Hallo Sven

    bedaure dass ich Dir nicht über Neuigkeiten berichten kann. Seit ich das Weinzierl KnxEno 610 Gateway beaschafft habe (Januar 2007) warte ich auf einen feedback von der Firma Weinzierl. In der Zwichenzeit habe ich begonnen Reedkontakte zu verbauen...
    Vieleicht nützt es wenn Du auch bei der Fa. Weinzierl nachfrägts bzw. mal checkst, ob das Gateway von Schlaps für diese Anwendung geeignet ist.
    Beste Grüsse aus der Schweiz
    Franco A. Bonutto
    Franco

  9. #9
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Kirchhain
    Beiträge
    6
    Hallo Sven!
    Am einfachsten geht es mit einer Jalousie-Steuerung SRC-DO Typ 1 von Thermokon (www.thermokon.de), da diese ebenfalls mit batterieloser Technologie arbeiten.
    Allerdings muss die Steuerung etwas von Thermokon (AP: Herr Aßmann) umprogrammiert werden.
    Dann gibts auch keine verbeulten Jalousien, wenn die automatisch herunterfährt und das Fenster ist gekippt.- Vom selbst Aussperren auf dem Balkon mal ganz zu schweigen

  10. #10
    bongi ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jun 2007
    Ort
    Kalkar Niederrhein
    Alter
    49
    Beiträge
    8

    Wieviele Stellungen

    Hallo zusammen

    Was ich jetzt so aus dem Beitrag verstanden habe ist, dass der Griff zur Überwachung sehr gut geeignet ist. Kann man denn jetzt 3 Stellungen abfragen (zu / offen / gekippt) oder geht das nicht?

    Gruß Stefan

  11. #11
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Kirchhain
    Beiträge
    6
    Hallo Stefan!

    SecuSignal gibt grundsätzlich alle drei Zustände an einem kleinem Emfpänger mittels gelb/rot/grün an.
    Allerdings wird grün=Fenster geschlossen nur angezeigt, wenn alle Fenster im Haus/Objekt geschlossen sind. Ansonsten werden nur die Gefahrenzustände "offen" und "gekippt" aktiv angezeigt.

  12. #12
    AxElli ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jun 2007
    Ort
    Weil im Schönbuch
    Alter
    53
    Beiträge
    45

    Neuigkeiten aus dem Hause Hoppe

    Hallo zusammen ich plane gerade einen grösseren Umbau an unserem haus. Dabei soll ebenfalls ein EIB istalliert werden. da auch die Fenster aus EnEv Gründen weichen ist für mich das Thema Griffabfrage sehr interessant. Gibt es hier nun mittlerweile die Möglichkeit alle drei Stellungen Fensterspezifisch anzuzeigen?

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •