Ergebnis 1 bis 11 von 11

Thema: Elektrostatische Entladung: Gira TS2 vernichtet... kann das sein?

  1. #1
    dj_ven ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Oct 2005
    Ort
    Österreich / Steiermark
    Alter
    42
    Beiträge
    70

    Elektrostatische Entladung: Gira TS2 vernichtet... kann das sein?

    Hallo zusammen,


    Habe grade einen herben Rückschlag bezügl. meiner EIB-Installation hinnehmen müssen...
    Der Weg dorthin:

    1.) Man stehe von einer Couch auf und merkt, dass es überall knistert, weil man elektrostatisch "aufgeladen" ist.

    2.) Man möchte die Jalousien runterfahren und betätigt den Gira TS2

    3.) Ein ca. 1-2 cm. langer Funke springt kurz vor der Berührung mit der Wippe auf den EIB-Taster über

    4.) Links und rechts von der Wippe leuchtet's plötzlich hell auf

    5.) nix geht mehr!

    ... und das hat dem TS2 anscheinend das Leben gekostet.... shit!


    Busankoppler funktioniert noch und kann via ETS erreicht werden (Diagnosetool... "blinken lassen"), aber der TS2 tut nix mehr.

    Ist so etwas möglich? Hat schon mal jemand so etwas gehabt?

    Und noch viel wichtiger: wie kann ich das in Zukunft verhindern, ohne dass ich alle 2 Meter einen Erdungsdraht installieren und anfassen muss?


    Bitte um Unterstützung bevor meine Taster alle K.O. sind!

    Danke, schöne Grüße
    Ewald

  2. #2
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    D-83627 Warngau
    Alter
    58
    Beiträge
    451
    hi dj_ven,

    so wie Du es beschreibst, wird es wohl so sein...

    Da elektrostatische Aufladungen sehr schwer neutralisierbar sind, ist es wichtig, die genaue Ursache zu lokalisieren um es zuküftig vermeiden zu können. Ansonsten musst Du Dich in Deiner Wohnung an einem Erdungskabel anschliessen

    Also, kam so etwas schon mal vor (z.B. am Wasserhahn?) Ist es die Chouch? Leder, Velurs...
    Ist es ein bestimmter Pullover??? Oder hat Dir Deine Frau zulange durch die Haare "gewuschelt" . (kleiner Scherz)

    Im Ernst, Du solltest die Situation analysieren um es zukünftig vermeiden zu können (wobei ein 2cm Funke eher eine Seltenheit sein wird).

    Noch eine Vermutung/Frage. Hast Du den Beidraht der EIB Leitung durchverbunden und etwa geerdet??? Sollte man nicht tun!! (EIB-ebook Seite 29!!)

    gruss
    eibmeier
    Nützliche Tools für EIB/KNX www.em-ebook.de

  3. #3
    GLT ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jun 2004
    Beiträge
    1.279
    Trockene Raumluft (Heizung) kann das Symptom auch verstärken/auslösen. Ansonsten die üblichen Verdächtigen, Materialien bzw. -paarungen, überprüfen.
    Gruss
    GLT

  4. #4
    dj_ven ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Oct 2005
    Ort
    Österreich / Steiermark
    Alter
    42
    Beiträge
    70

    Couche: Velurs

    Zitat Zitat von eibmeier Beitrag anzeigen
    Noch eine Vermutung/Frage. Hast Du den Beidraht der EIB Leitung durchverbunden und etwa geerdet??? Sollte man nicht tun!! (EIB-ebook Seite 29!!)

    gruss
    eibmeier
    Hi, danke für die Hinweise: ist so eine Velurs-Couche, wo's so richtig knistert, wenn man da nach dem Fernsehen aufsteht.

    Hab mein Bussystem nicht geerdet.

    Schöne Grüße
    Ewald

  5. #5
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    D-83627 Warngau
    Alter
    58
    Beiträge
    451
    Na dann sollte der Weihnachtsmann evtl. eine neue schöne Ledercouch bringen ...

    Im Ernst, dass wird das Problem sein. Da ich mich in einem Betrieb mal verrücktgesucht habe, weiss ich das es leichter ist den "Übeltäter" zu elemenieren als dafür eine geeignete Gegenmaßnahme zu finden.

    gruss
    eibmeier

    PS. Übrigens, da ich Dich mal sozusagen "an der Strippe" habe. Vielen Dank für Deine sehr lobenden Einträge über mein ebook hier im Forum!
    Nützliche Tools für EIB/KNX www.em-ebook.de

  6. #6
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    D-83627 Warngau
    Alter
    58
    Beiträge
    451

    Noch´n Tipp...

    wende Dich doch mal an GIRA und frage dort an, ob die Interesse haben, einen durch statische Aufladung zerstörten TS analysieren zu können. Im Gegenzug erhältst Du einen neuen (natürlich kolo).

    gruss
    eibmeier
    Nützliche Tools für EIB/KNX www.em-ebook.de

  7. #7
    Hans_F ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2006
    Ort
    Offenbach a.M
    Beiträge
    60
    Hallo,

    sollte das Teil das nicht aushalten müssen ?

    CE / EMV ??

    Ich kenne das von unserer Abnahme zur Erlangung der CE. (EDV / PC-Systeme & Server)

    Hier wurden auch mehrere Zentimeter lange Funken auf die Tastur des in Betrieb befindlichen PC "gezogen", ohne diesen zu zerstören.

    Gruss

    Hans

  8. #8
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Leverkusen / tagsüber:Radevormwald
    Alter
    55
    Beiträge
    1.021
    Zitat Zitat von Hans_F Beitrag anzeigen
    Hallo,

    sollte das Teil das nicht aushalten müssen ?

    CE / EMV ??

    Ich kenne das von unserer Abnahme zur Erlangung der CE. (EDV / PC-Systeme & Server)

    Hier wurden auch mehrere Zentimeter lange Funken auf die Tastur des in Betrieb befindlichen PC "gezogen", ohne diesen zu zerstören.

    Gruss

    Hans
    Ja, das sollte er! Normalerweise macht er das auch.

  9. #9
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    D-83627 Warngau
    Alter
    58
    Beiträge
    451
    Ja, das sollte er! Normalerweise macht er das auch.

    Na dann hat ja dj ven gute Aussichten auf kostenlosen Ersatz...

    gruss
    eibmeier
    Nützliche Tools für EIB/KNX www.em-ebook.de

  10. #10
    Toto Guest

    er muss es aushalten !

    Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Schalter eine elektrostatische Aufladung nicht aushalten muss.
    Die Berührung mit den Fingern gehört nunmal zur "normalen" Bedienung eines Schalters.
    Man kann ja nicht immer Gummihandschuhe tragen

    Da es sich um den gewöhnlichen Gebrauch des Produktes handelt, sollte das Gerät natürlich innerhalb der gesetzlichen Gewährleistung kostenlos ersetzt bzw. repariert werden.

    Bei solchen Fehlerbeschreibungen schimmert auch immer etwas von Serien- oder Konstruktionsfehlern mit. Aber das wird der Hersteller schon anhand der Anzahl der Ausfälle feststellen. Vielleicht hast Du auch einfach genau das einzige von 1Mio Geräten gehabt, was so anfällig ist.

    Hoffen wirs

  11. #11
    Registriert seit
    Jan 2004
    Beiträge
    123
    Hallo
    Bei solchen Fehlerbeschreibungen schimmert auch immer etwas von Serien- oder Konstruktionsfehlern mit
    Aber doch nicht bei KNX/EIB.

    Also wenn so ein Schalter eine elektrostatische Aufladung
    nicht aushalten kann dürfte er z.B in den
    Schalthäusern im 400kV Umspannwerk nicht eingebaut
    werden.
    Dort geht es noch ganz anders zu.

    Gruss NetFritz

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein