Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: Fehlermeldung in ETS3 hilfe

  1. #1
    1999 ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Oct 2005
    Alter
    51
    Beiträge
    123

    Fehlermeldung in ETS3 hilfe

    Hallo,

    ich kann keine Parameter mehr übertragen, es wird immer diese Fehlermeldung angezeigt:

    Programmieren (Part): 1.0.64 15.5A1 12-fach Aktor 10A 6195/27 12f Schaltaktor, 10AX, REG Verteilung Haupt
    Start: 14:31:13, Ende: 14:31:13
    Das zur Zeit im Gerät geladene Applikationsprogramm ist nicht das projektierte Applikationsprogramm. Sie können versuchen, das Gerät vollständig statt partiell zu programmieren.


    Wenn ich das neue Applikationsprogramm lade (2.0) muss ich alles neu einstellen, oder gibt es hier einen Trick wie ich die alten Einstellungen in das neue Applikationsprogramm übernehmen kann.

    Aber auch mit dem alten Applikationsprogramm ging/geht es nicht, dann habe ich das neue eingespielt und alle Einstellungen waren weg.

    Habt iht eine Lösung für mich?

    Danke

  2. #2
    Norbe ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Bad Wurzach
    Alter
    50
    Beiträge
    1.057
    normalerweise musst du bei dieser Fehlermeldung nur vollständig statt partiell programmieren , dann sollte sich´s damit getan haben.
    Gruss Norbe

  3. #3
    1999 ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Oct 2005
    Alter
    51
    Beiträge
    123
    Hallo,

    danke für die Info, aber ich habe schon alle Möglichkeiten der Programmierung durchgeführt. Vollständig steht hier aber auch nicht bei:

  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Vollständig = "Applikationsprogramm"


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  5. #5
    1999 ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Oct 2005
    Alter
    51
    Beiträge
    123
    Hallo,

    das geht, die Parameter und Gruppenadressen kann ich aber nicht programmieren, das Applikationsprogramm geht. Werden dann die Gruppenadressen und Parameter mit übertragen? Muss ich jetzt immer das Applikationsprogramm programmieren auch wenn ich nur die Gruppenadressen oder Parameter geändert habe?

    Ist das normal so?

  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Bei "Applikationsprogramm" wird alles übertragen, auch GA und Parameter.

    In der Regel macht man das (nur) so, da manche Geräte Probleme mit der teilweisen Programmierung haben/hatten.


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  7. #7
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    D-83627 Warngau
    Alter
    58
    Beiträge
    451
    Ja das ist so (Applikation = komplett, also Programm, Gruppe,Parameter...)

    Beim nächsten mal solltest Du schon wieder partiell (also z.B. nur Gruppe oder nur Parameter laden können...)

    gruss
    eibmeier
    Nützliche Tools für EIB/KNX www.em-ebook.de

  8. #8
    1999 ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Oct 2005
    Alter
    51
    Beiträge
    123
    Hallo,

    einzeln geht es leider bei mir nicht, immer nur mit der Applikation. Naja egal wenn es so auch funktioniert.

    Danke

  9. #9
    Norbe ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Bad Wurzach
    Alter
    50
    Beiträge
    1.057
    scheint wohl ein Manko mancher ABB/Busch-Jäger Geräte zu sein.
    Aber wenn mans weiss, kann man damit leben ...