    Boese Falle

    Habe heute den Alarmgeber an die Alarmzentrale angeschlossen und musste Ihn schnell testen. Am schnellsten geht das wohl ueber "Ueberfall" was ich auch gemacht habe. Allerdings ohne GA auf "Reset" oder scharfschalten von Bereichen.

    Also "Ueberfall" ausgeloest, und nu krieg ich das Teil nicht mehr programiert da ich kein Reset machen kann

    Eine Loesung des Problems hab ich allerdings auch noch nicht gefunden. Hoffentlich kennt hier jemand eine.

    Gruss,
    Gaston

  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2003
    Ort
    Kiel, da wo Andere Urlaub machen :o)
    Alter
    53
    Beiträge
    507
    Moin Gaston,
    hatest du zufällig für deinen "Schnelltest" den Akku nicht angeschlossen?
    Gruß ChristianB

    www.berg-ing.de

    ----------------------------------------------
    ich mache jetzt das hier: www.knx-user-forum.de .
    - KNX-Award-Winner 2010
    - KNX-Award-Nominee 2008

  3. #3
    Gaston ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2001
    Ort
    Aspelt (Luxemburg)
    Alter
    56
    Beiträge
    973
    Doch der war dran, aber hinterher mal abgezogen

    Gruss,
    Gaston

  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2003
    Ort
    Kiel, da wo Andere Urlaub machen :o)
    Alter
    53
    Beiträge
    507
    war nur so ein Verdacht.....ich bin gerade nicht im Office und kann daher nur so vage aus der Erinnerung was dazu schreiben.....

    Bei der IBN der AZ kommt es auf die Richige Reihenfolge beim Anlegen der Spannungen an (Reihenfolge steht auch im Deckel) ...läuft hier was schief lässt sich die AZ (aus meiner Erinnerung heraus) u.U. nicht mehr Programmieren. , ....Reset bitte bei der Gira-Hotline erfragen, da der nicht in der BDA beschrieben ist.
    Gruß ChristianB

    www.berg-ing.de

    ----------------------------------------------
    ich mache jetzt das hier: www.knx-user-forum.de .
    - KNX-Award-Winner 2010
    - KNX-Award-Nominee 2008

  5. #5
    tommy ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Sep 2003
    Ort
    Lüdenscheid
    Beiträge
    152
    Hallo!

    @Gaston:
    Da der Alarm-Reset und der Scharfschalt-Eingang nicht belegt ist, kannst Du den Alarm nicht zurücksetzen. Über eine 'normale' Bedienung bekommst Du die Zentrale in diesem Zustand nicht mehr angesprochen!
    Du musst die Applikation anhalten. Das geht mit dem Safe-State. Also wie bekannt:
    Prog.-Taste drücken und gedrückt halten - Busstecker abziehen - etwas warten - Busstecker wieder aufstecken - Prog.-Taste noch solange gedrückt halten, bis die Prog.-LED blinkt.
    Nun sollte die Applikation angehalten und die Alarmzentrale wieder durch die ETS programmierbar sein.

    Versuchs mal so.

  6. #6
    Gaston ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2001
    Ort
    Aspelt (Luxemburg)
    Alter
    56
    Beiträge
    973
    Danke Dir fuer deine Muehe Ich werd dann mal mit Gira schauen.

  7. #7
    Gaston ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2001
    Ort
    Aspelt (Luxemburg)
    Alter
    56
    Beiträge
    973
    @tommy

    Danke fuer den Tip