Hallo Christian,
welches Netzteil (mit wieviel Watt) und welchen Jalousieaktor verwendest du??
Gruß
Paule
Hallo Christian,
welches Netzteil (mit wieviel Watt) und welchen Jalousieaktor verwendest du??
Gruß
Paule
Hallo Paule,
ich habe rein nach dem Strombedarf , also 10,7 a und den vorgenannten Velux-Angaben bestellt bei:
Fa. Kanngießer & Widmann Tel 089 - 741 411 91
die fertigen nach Bedarf, ist aber kein REG-Gerät sonder eine AP-Kiste. Ich habe leider den Lieferschein nicht mehr, sonst würde ich dir die gerne genaue Bezeichnung geben. Aber du kannst ja mal unverbindlich dort anrufen und nachfragen.
Die Aktoren habe ich von ABB genommen, auch Merten habe ich schon eingebaut, bis jetzt mit beiden Fabrikaten keine Probleme
Grüße
Christian
Ich habe auch ein Velux Fenster über EIB angesteuert.
Einen freien Kanal vom Merten 6-fach Jalousieaktor und 2 Relais für die 24V umpolung die ich vom Jalousieaktor ansteuere. Ein Netzteil 24V / 3,9 A für die Hutschiene und das wars.
Ich habe ein kleines V-Fenster, aber der Motor hat schon eine Stromaufnahme von ca. 3,2 A laut Hersteller.
Die Steuereinheit von Velux ist ziemlich teuer und man kann sie super schlecht unterbringen. Die Taster passen auch zu keinem Schalterprogramm.
Das mit dem Geräusch und dem Öffnungswinkel das ist so eine Sache - das sollte man sich wirklich vorher ansehen !!!
Aber für ein WC-Fenster zu Lüften OK.
Gruß Gerrit
Hallo Leute,
die Fa. Winkhaus hat einen Kettenantieb EIB-Fähig im Programm !!
Gruß Gerrit
Hallo zusammen,
wollte eigentlich meine Velux-Rollos über einen 24V Jalousie-Aktor von ABB (4.6.5) ansteuern. Laut Aussage von der Velux-Hotline haben die Rollos aber keine Endschalter sondern werden über Stromspitzen abgeschaltet die beim fahren in den Endanschlag oder gegen ein Hinderniss entstehen. Dadurch fällt der 24 Volt Aktor wohl flach.
Hat jemand ne Lösung???
Gruß
Paule
Überwach doch die Stromspitze mit einem Analogeingang un sende ein Stop-Telegramm !!! Nur eine Idee.
Hallo zusammen,
ich habe noch was zum Thema Stromaufnahme der Velux Rolläden.
Laut Hotline hat ein Motor:
- Strom- / Leistungsaufnahme 12 Watt
- Einschaltleistung 19 Watt
Gruß
Paule
Hallo Paule,
aus eigener Erfahrung möchte ich dir unbedingt zu Endschaltern raten. Damit bist du immer auf der richtigen Seite.
Die Stromspitzenansteuerung wäre mir viel zu störanfällig und unsicher...
Bedenke dass durch Wind und Alterung eine gewisse "Schwergängigkeit" eintreten kann. Ich würde mich dann lieber anderweitig umschauen.
Mußt du denn im Nachgang die Rollos anbringen oder planst du noch vor dem eigentlichen Bau?
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
die Rollos sollen nachgerüstet werden-- Velux Dachfenster sind vorhanden!!
Ich habe also zwei Möglichkeiten:
1. Rollos von Velux mit allen Nach- und Vorteilen...
oder
2. KEINE Rollos mit allen Nach- und Vorteilen...
Außerdem kann ich sagen, das ich dank der hervorragenden Informationen von Christian, wieder guter Dinge bin. Die Rollos werden sauber funktionieren!!!
AUCH OHNE ENDSCHALTER :-)))
Gruß an alle
__________Paule
PS: Wenn es stimmt daß die Elektronik für die Abschaltung auf dem Motor sitzt (sprich im Rollo), lässt sich die ganze Angelegenheit eh nicht anders lösen!!
Geändert von Paule (18.04.03 um 09:14 Uhr)