    UV beständige Busleitung

    Hat schon mal jemand UV-beständige Busleitung verbaut?
    Habe schon diverse Hersteller kontaktiert, diese konnten jedoch nicht anbieten.

    Bitte keine Diskussion, ob die Leitung überhaupt im Freien liegen sollte.

    Gruß
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  2. #2
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Düsseldorf
    Alter
    60
    Beiträge
    136

    Telefon-Erdkabel

    2 x 2 x 0,8 mm² sollte es tun

  3. #3
    Registriert seit
    Jan 2004
    Beiträge
    55

    Gibt es das auch in grün??



    Gruß Jürgen

  4. #4
    GLT ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jun 2004
    Beiträge
    1.279
    Zitat Zitat von Dieter Koch Beitrag anzeigen
    Hat schon mal jemand UV-beständige Busleitung verbaut?
    Habe schon diverse Hersteller kontaktiert, diese konnten jedoch nicht anbieten.

    Bitte keine Diskussion, ob die Leitung überhaupt im Freien liegen sollte.

    Gruß
    Dieter
    Hi Dieter,

    nimm JE-Y(St)Y 2x2x0,8 (gibt's) gibt's UV-beständig, wenn nötig sogar mit Stahlmantel als Quetschschutz.

    Ob's dass auch in grün gibt? Weiss ich jetzt nicht genau, aber falls alle Stricke reissen - BLAU gibts ja auch


    Und vergiss den ÜSpg.-Schutz nicht, wenn Du den Aussenbereich verkabelst.

    gruss
    GLT

  5. #5
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Zitat Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    nimm JE-Y(St)Y 2x2x0,8 (gibt's) gibt's UV-beständig, wenn nötig sogar mit Stahlmantel als Quetschschutz.

    Habe mal im Datenblatt (Lappkabel) nachgeschaut. Diese Leitung hat leider nur eine Prüfspannung von 2kV


    Für EIB (KNX) ist ja nunmal 4kv das Mass der Dinge

    Gruß
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  6. #6
    Registriert seit
    Dec 2005
    Ort
    Apolda/Jena, Thüringen (DE)
    Alter
    45
    Beiträge
    151
    Zitat Zitat von Dieter Koch Beitrag anzeigen
    Für EIB (KNX) ist ja nunmal 4kv das
    Sind die 4kV nicht nur dann notwendig, wenn man die Bus-Leitung direkt neben einer Stromleitung legen will (im gleichen Rohr)?

    Cu, Gunnar

  7. #7
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Zitat Zitat von gunnar Beitrag anzeigen
    Sind die 4kV nicht nur dann notwendig, wenn man die Bus-Leitung direkt neben einer Stromleitung legen will (im gleichen Rohr)?

    Cu, Gunnar
    Die Spezifikation sieht nun mal 4KV vor.
    Wer will denn einem garantieren, daß die Leitung nicht doch mal neben der 400V-Leitung liegt, wenn überall propagiert wird, daß eine gemeinsame Verlegung erlaubt ist. Da mache ich keine Kompromisse.

    Gruß
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  8. #8
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Fürstenfeldbruck in Oberbayern
    Alter
    61
    Beiträge
    556
    Hi,
    vielleicht ist bei deinem Vorhaben möglich die normale Busleitung in einem FBY-Rohr 16mm in dezentem schwarz zu verlegen, dann sollte der UV-Schutz gegeben sein.
    Gruß
    Christian