Hat schon mal jemand UV-beständige Busleitung verbaut?
Habe schon diverse Hersteller kontaktiert, diese konnten jedoch nicht anbieten.
Bitte keine Diskussion, ob die Leitung überhaupt im Freien liegen sollte.
Gruß
Dieter
Hat schon mal jemand UV-beständige Busleitung verbaut?
Habe schon diverse Hersteller kontaktiert, diese konnten jedoch nicht anbieten.
Bitte keine Diskussion, ob die Leitung überhaupt im Freien liegen sollte.
Gruß
Dieter
Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke
2 x 2 x 0,8 mm² sollte es tun
Gruß Jürgen
Hi Dieter,
nimm JE-Y(St)Y 2x2x0,8 (gibt's) gibt's UV-beständig, wenn nötig sogar mit Stahlmantel als Quetschschutz.
Ob's dass auch in grün gibt? Weiss ich jetzt nicht genau, aber falls alle Stricke reissen - BLAU gibts ja auch
Und vergiss den ÜSpg.-Schutz nicht, wenn Du den Aussenbereich verkabelst.
gruss
GLT
Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke
Hi,
vielleicht ist bei deinem Vorhaben möglich die normale Busleitung in einem FBY-Rohr 16mm in dezentem schwarz zu verlegen, dann sollte der UV-Schutz gegeben sein.
Gruß
Christian