    Werte mit Triton LCD anzeigen

    Hallo Forum,

    Ich möcht den 1 Byte Statuswert eines Siemens N527 Dimmers auf einem 3er-Triton mit LCDisplay darzustellen. Leider gelingt mir das nicht wirklich. Der Wert im Display wird nur dann aktualisiert, wenn ich ihn mit der ETS auslese. Offensichtlich wird dieser Wert sonst gar nicht auf den Bus geschickt. Was muss ích tun, damit der Dimmer den Statuswert auf den Bus schickt, sobald der sich ändert? Vielleicht kann mir hier ja jemand helfen

    Gruß, Jasi
    Geändert von jasi (27.01.03 um 11:27 Uhr)

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    "Ü" Flag am Kommunikationsobjekt des Dimmers (Status) setzen.

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  3. #3
    Registriert seit
    May 2001
    Ort
    Lemberg/Pfalz
    Alter
    65
    Beiträge
    339

    Daumen runter Der N527 kann das nicht !

    Hi Jasi,

    "Ü"-Flag setzen hilft leider nichts, der Dimmer kann nur gelesen werden. (siehe APB)

    Hatte das gleiche Problem mit 3 von den Teilen, jetzt les ich die Stati halt zyklisch über meine Visualisierung. Ist zwar nicht ganz glücklich, geht aber!

    Gruß Jörg

  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    Welches Gerät und welche Applikation hast Du denn genau ???

    Ich meine irgendwo in den Parametern steht was von Status senden.... wenn das nicht funzt, dann setzt doch das Ü-Flag des 1-byte Wertes und schalt das Statusobjekt ab. Prüfe bitte auch, ob das "K" - Flag am Statusobjekt gesetzt ist.

    Beachte aber bitte, dass Dur nur 1x das Ü-Flag (bei Verknüpfung mehrer Objekte mit gleichen GA) setzt.

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  5. #5
    Registriert seit
    May 2001
    Ort
    Lemberg/Pfalz
    Alter
    65
    Beiträge
    339
    Hi Mike,

    also ich hab die 5WG1527-1AB01 mit APPL 610201.

    Das einzige, was freiwillig sendet, wenn das Ü-Flag sitzt, ist der Schaltstatus.

    Sowohl der 8-Bit-Dimm-Sollwert als auch der 8-Bit Dimmstatus stellen sich absolut stur und wollen gelesen werden.

    Vielleicht gibt's ja mal 'ne neue Version

    Gruß Jörg

  6. #6
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    *wartendaufdenliebenPeterPan*

    .... und neugierig auf sein Argument ist....

    @Jörg

    ich werd mal in meiner Kiste suchen... hab so einiges für das Teil.
    Kann aber etwas daueren, da ich zZ nicht im Büro bin....

    Ich schick Dir dann ne Mail....

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  7. #7
    jasi ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Sep 2001
    Beiträge
    5
    Zunächst mal vielen Dank für die rege Beteiligung an meinem kleinen Problem. Mit den Flags habe ich schon alle Variationen ausprobiert. Der will einfach keinen Wert senden Es geht dabei übrigens ebenfalls um einen Siemens N527-1AB01, Applikation 610201. Wenn also noch wer eine Idee hat... nur raus damit

    Jasi