    Hallo,

    Ich habe ein Problem mit dem Dimmaktor UP 6114U-500 von ABB. Laut BA soll der mit allen Tritons (ausser mit RTR) funktionieren.
    Ich möchte ihn mit einem 3-fach (6322-101) einsetzten. Leider schaltet er nicht! Der Befehl läuft über den Bus aber physikalisch schaltet der Aktor nicht.
    Komischerweise funktioniert das Teil mit einem 1-fach Triton tadellos.
    Hab Spasseshalber auch mal einen 5-fach Triton probiert, geht auch nicht

    Den 3-fach Triton und den Dimmaktor habe ich schon gegen andere ausgetauscht. Geräte sind nicht defekt.

  2. #2
    Norbe ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Bad Wurzach
    Alter
    50
    Beiträge
    1.057
    dann solltest du mal die Telegramme aufzeichnen , da wird irgendwas faul sein ... wahrscheinlich an der Parametrierung des Geräte , bei dem es nicht geht ...
    das hat nichts damit zu tun , ob es ein 1-fach , 3-fach oder 5-fach ist , sondern ob die Parametrierung und die Verknüpfungen korrekt sind .
    Gruss Norbe

  3. #3
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    D-83627 Warngau
    Alter
    58
    Beiträge
    451
    Ich denke auch, dass Du da nur irgendwo drüberstoplerst. Prüfe nochmal alle Parameter und die Zuordnungen nach. Ich weis nicht, wie erfahren Du bist, deshalb schau mal nach, ob Du auf den Wippen die nicht gehen nur eine Gruppenadresse drauf hast und ob die sendend gesetzt ist (Anfänger machen oft den Fehler mehrere GA´s auf eine Wippe zu setzen, doch das braucht man nur für z.B. Rückmeldungen).

    Aus eigenen Erfahrungen weis ich, dass man bei den Tritons grundsätzlich immer die komplette Applikation laden sollte (nicht partiell!!!). Vielleicht liegts auch nur daran...

    gruss
    eibmeier
    Nützliche Tools für EIB/KNX www.em-ebook.de

  4. #4
    quinti ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2006
    Ort
    Trier
    Beiträge
    36
    glaubt mir, es hat was mit 1,3,5-fach zu tun!
    Habe das ganze jetzt X-mal neu gemacht, immer mit dem Ergebnis mit 1-fah gehts, mit 3,5-fach nicht!
    Komischerweise lässt sich der Aktor mit einem 3,5-fach Triton bestückt auch nicht über die GA über den Bus geschickt (von der ETS oder einem anderen Taster) schalten, bei 1-fach geht das wie gewohnt.

    Habe jetzt bei weiterm Forschen noch festgestellt:
    In der Geräteinfo wird bei 1-fach Triton eine Busspannung von 28,6V ausgelesen, bei 3,5-fach 3V (!!!). Wurde schon mal im Board behandel, Thread endete jedoch ohne Ergebnis

  5. #5
    quinti ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2006
    Ort
    Trier
    Beiträge
    36
    ich habe jetzt mal folgende Versuchsreihe gemacht:

    Schalt/dimmaktor ABB6114U-500, Gruppenadresse auf Kommunikationsobjekt Dimmer-Schalten (1bit), keine Tasten belegt, Schaltbefehle per ETS gesendet

    1.
    6114 ohne Bedienteil,
    Applikation: Schalten Dimmen Logik Status Festwert /1
    Aktor schaltet!


    2.
    6114 mit 1-fach Triton 6321
    Applikation: Schalten Dimmen Jal. Flex. Zuord Logik Status /4
    Aktor schaltet!

    3.
    6114 mit 3-fach Triton 6322
    Applikation: IR Schalten Dimmen Jalousie Lichtszene /8
    Aktor schaltet nicht!

    4.
    6114 mit 5-fach Triton 6324
    Applikation: IR Schalten Dimmen Jalousie /1
    Aktor schaltet nicht!

    4.
    6114 mit 5-fach Triton 6324
    Applikation: IR Schalten Dimmen Jalousie Lichtszene /4
    Aktor schaltet nicht!

  6. #6
    quinti ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2006
    Ort
    Trier
    Beiträge
    36
    Habs Problem jetzt gelöst:

    Die 3,5-fach Tritons die ich aufgesetzt habe waren Baujahr 2000. Da es den 6114u noch nicht so lange gibt hab ich mal jüngere Tritons (BJ2004) aufgesetzt. Siehe da, es geht!!!

  7. #7
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Bei BJ kommt es oft auf die Endung der BestNr an
    Ein Gerät 1234 kann Lichtjahre von 1234-102 entfernt sein.

    Das merkt mancher leider immer erst, wenn es zu spät ist.

    Gruß
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  8. #8
    tweky ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    World
    Beiträge
    1.373
    Deswegen solte man immer eingesetzte Hardware und Software angeben. Dann klapts meistens schneller.

    Nichts desto trotz
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke.

    Haben wir alle
    mfg
    tweky

  9. #9
    quinti ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2006
    Ort
    Trier
    Beiträge
    36
    Also mein Problem war ja, das die Teile gleiche Artikel/Bestellnummern haben (alles 6322-24)!!!
    Der Unterschied ist wirklich nur das Baujahr. Auf der homepage von ABB und BJ steht auch nichts von unterschiedlichen Firmwareversionen.

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •