Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: Eine Visualisierung für EIB und SPS

  1. #1
    alfi ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Nov 2005
    Ort
    Burgdorf bei Bern (ch)
    Alter
    52
    Beiträge
    77

    Eine Visualisierung für EIB und SPS

    Morgen.

    Kennt jemand eine Visualisierung die ich für EIB und SPS einsetzen könnte?

    Wir setzen für die Gebäudeautomation EIB und SPS ein, je nach Zweck.
    Damit wir aber nicht 2 verschiedene Visualisierungen haben müssen bin ich auf der Suche nach einer Visualisierung die beides kann und auf Windows XP Embedet läuft.

    Im Moment denke ich das eine Visualisierung für EIB die OPC (OPC für die SPS) unterstützt die Lösung sein könnte

    Wir setzen die SPS von Beckhoff ein.

    Gruss Alfi

  2. #2
    Registriert seit
    Jan 2004
    Ort
    Österreich, Steiermark
    Alter
    49
    Beiträge
    753
    Hallo Alfi

    Also in SPS kenn ich mich nicht aus, aber ich nutze selbst die Visualisierung 'EisBär KNX' (http://www.eisbaer-knx.de/modules/news_ml/) und dieser hat einen kostenlosen OPC Server/Clienten an Board.

    Die Fa. setzt die Visu selbst auf Windows Embeeded Systeme ein.

    Sollte passen, oder?

    Gruß

    Hannes

  3. #3
    alfi ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Nov 2005
    Ort
    Burgdorf bei Bern (ch)
    Alter
    52
    Beiträge
    77
    Danke, werde das mal anschauen und testen.

    Gruss alfi

  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    24537 Neumünster im schönen Schleswig-Holstein
    Alter
    55
    Beiträge
    1.312
    OPC können heute viele Visualisierungen!

    Ich empfehle Dir B-CON weil sie auf LabView basiert.

    Anderer Tipp: Diverse Industrie-Touches können mit mehreren Kommunikationskarten bestückt werden (z.B. Microinnovation bei www.falk-gmbh.de)

    Die bestückst Du dann mit einer SPS - Karte und einer EIB - Karte...

    Da diese Touches aus der SPS-Welt kommen ist die Programmierung für SPS-Spezies angenehm! Für EIB - Spezies ist die Software allerdings gewöhnungsbedürftig

    Gruß

    Dirk Beyer

  5. #5
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    65
    Beiträge
    634
    Dann werfe ich auch noch den Elvis (http://www.it-gmbh.de/de/products/) in's Rennen. Der kann das natürlich auch.

    Gruß, Klaus Gütter

  6. #6
    GLT ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jun 2004
    Beiträge
    1.279
    Zitat Zitat von alfi Beitrag anzeigen
    .....

    Wir setzen die SPS von Beckhoff ein.

    Gruss Alfi
    Beckhoff bietet doch eine EIB-Klemme an, die mittels TwinCat in Betrieb genommen wird - somit dürften dir auch die Daten der Busklemme in der SPS zur Verfügung stehen. Ergo die Visu für die Beckhoff-SPS kann auch den EIB visualisieren.

    gruss
    GLT

  7. #7
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    Beckhoff bietet auch einen Treiber für LabVIEW an, also (B-CON) !!! Im übrigen sind für LabVIEW Treiber für sämtliche SPS'en frei verfügbar. Auf den NI Support Seiten befinden sich zZ mehr als 4000! Gerätetreiber ;-)

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  8. #8
    alfi ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Nov 2005
    Ort
    Burgdorf bei Bern (ch)
    Alter
    52
    Beiträge
    77
    Zitat Zitat von GLT Beitrag anzeigen
    Beckhoff bietet doch eine EIB-Klemme an, die mittels TwinCat in Betrieb genommen wird - somit dürften dir auch die Daten der Busklemme in der SPS zur Verfügung stehen. Ergo die Visu für die Beckhoff-SPS kann auch den EIB visualisieren.

    gruss
    GLT
    Ja da hast du recht aber mit einer EIB-Klemme kann man nur 4 Filter setzen mit denen man 4 Mittelgruppen aufschalten kann, also wenn ich mehr als 4 Mittelgruppen habe brauche ich eine zweite Klemme, der Preis steigt und wird so uninteressanter oder die EIB-Programmierstruktur wird unübersichtlich und es gibt so wie ich informiert bin für Beckhoff keine günstige Web-Visualisierung die auch richtig funktioniert.

    Gruss alfi

  9. #9
    alfi ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Nov 2005
    Ort
    Burgdorf bei Bern (ch)
    Alter
    52
    Beiträge
    77
    Zitat Zitat von Meudenbach Beitrag anzeigen
    Beckhoff bietet auch einen Treiber für LabVIEW an, also (B-CON) !!! Im übrigen sind für LabVIEW Treiber für sämtliche SPS'en frei verfügbar. Auf den NI Support Seiten befinden sich zZ mehr als 4000! Gerätetreiber ;-)

    Gruss
    Das muss ich mal anschauen, danke für den Tipp.

    Gruss alfi

Aktive Benutzer