Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 22

Thema: Fragen zu alter ETS 1.3

  1. #1
    Registriert seit
    Aug 2006
    Ort
    regensburg
    Beiträge
    7

    Fragen zu alter ETS 1.3

    Hallo zusammen in die Runde,

    ich bin als Laie in die Verlegenheit gekommen, eine eine ältere EIB-Installation zu erweitern. Konkret geht es darum, dass an ein Haus ein Wintergarten angebaut wurde und damit sechs Rollos zur ursprünglichen Installation dazugekommen sind.

    Bei der ursprünglichen Installation des Busses wurde auch das Programm ETS 1.3 erworben und läuft noch auf dem original Laptop aus dieser Zeit. Leider enthält die Produktdatenbank nur genau die Produkte, die auch wirklich eingebaut wurden (nur Busch-Jäger).

    Ich habe mir nun die .VD1-Dateien für die neu hinzugekommenen Komponenten besorgt und dann festgestellt, dass nur eine Datei EIBDATA.DB1 vom Programm eingelesen werden kann. Wie kann man eine Datei EIBDATA.DB1 mit speziellen Produkten erstellen? Als Nebenbedingung muss zusätzlich berücksichtigt werden, dass der Laptop zum Einlesen nur ein Diskettenlaufwerk (3 1/2 Zoll) besitzt und die Dateigröße deshalb beschränkt ist.

    Vielen Dank im Voraus

    Werner

  2. #2
    Norbe ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Bad Wurzach
    Alter
    50
    Beiträge
    1.057
    warum willst du mit einem Steinzeit-Laptop arbeiten ?
    Nimm doch deinen Laptop her , installier die ETS (am besten die ETS3) , kopier die alte Datenbank rein und importiere die Geräte , die du brauchst.
    Das sollte normalerweise keine grossen Probleme machen.
    Am besten noch Patches für ETS2 - falls du sie weiter verwendest - installieren.
    Gruss Norbe

  3. #3
    Registriert seit
    Aug 2006
    Ort
    regensburg
    Beiträge
    7
    Danke für die Antwort.

    Mir steht leiter keine neuere Version der ETS zur Verfügung. Die Version 1.3 wurde damals bei der Installation der Hardware mitgekauft und seitdem ist alles stabil gelaufen und es wurde bis jetzt nichts verändert.

    Die Version 1.3 habe ich auch anfangs zum "rumprobieren" auf meinem neuen Laptop installiert, da ich mit diesem Programm vorher noch keinen Kontakt hatte. Da auch das damalige Rekonstruktions Programmm zur Verfügung steht habe ich gedacht, ich könnte die Änderungen dann vom neuen Laptop aus machen.

    Auf diesem Weg sind drei Probleme aufgetreten:

    1. Mein neuer Laptop hat kein Diskettenlaufwerk, aber die ETS kann anscheinend nur von a: oder b: einlesen. Das Fenster, in dem man das Laufwerk zum Einlesen auswählen soll bleibt daher leer.

    2. Der neue Laptop hat keine COM-Schnittstelle mehr sondern nur noch USB. (Habe gelesen, dass ein einfacher Adapter zum Programmieren nicht funktioniert).

    3. Das Rekonstruktionsprogramm (die Version weis ist gerade nicht auswendig, ist aber aus der gleichen Zeit wie die ETS 1.3) lässt sich mit Windows XP nicht installieren.

    Gruss

    Werner

  4. #4
    tweky ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    World
    Beiträge
    1.373
    Wir sprechen hier schon von der ETS2 1.3??
    mfg
    tweky

  5. #5
    Registriert seit
    Aug 2006
    Ort
    regensburg
    Beiträge
    7
    Auf dem Handbuch steht nur ETS Version 1.3. (Im Karton enthalten sind 4 Installationsdisketten). Soweit ich weis wurde das Programm 1992 gekauft.

    Gruss

    Werner

  6. #6
    Registriert seit
    Aug 2006
    Ort
    regensburg
    Beiträge
    7
    Die Firma, die damals mit der Installation beauftragt war, und von der auch die Software gekauft wurde existiert leider nicht mehr. Das war ein Ein-Mann-Betrieb und der Herr ist leider schon im Ruhestand (Habe zwar noch guten Kontakt, aber aus gesundheitlichen Gründen kann er mir nicht mehr helfen).

  7. #7
    tweky ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    World
    Beiträge
    1.373
    Wie es scheint ist es die ETS1 V1.3. Also eine etwas veraltete Software. So gute 14 Jahre alt.

    Die wesentliche Frage dabei ist allerdings, ob deine neuen Produkte mit der alten ETS programmiert werden können, was ich nicht glaube. Ein Blick in die Applikationsbeschreibung hilft.

    Leider kann die ETS2 nicht mehr erworben werden. Daher bleiben zu oben genanten nur zwei alternaive Wege übrig.

    a) auf ETS3 upzudaten
    oder
    b) einen Systemintegrator mit der Programmierung zu beauftragen.
    mfg
    tweky

  8. #8
    Registriert seit
    Aug 2006
    Ort
    regensburg
    Beiträge
    7
    Es werden ja die .VD1 Dateien für die zusätzlichen Geräte zum Download angeboten. Ich als Laie habe habe das so verstanden, dass ich eine Datei EIBDATA.DB1 brauche, in welcher die .VD1 Dateien die ich benötige, enthalten sind, um sie dann einzulesen. Liege ich damit falsch?

  9. #9
    tweky ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    World
    Beiträge
    1.373
    Richtig.

    Normalerweise musst du deine vorhandene EIBDATA.DB1, wo auch dein Projekt drin ist, öffnen und dann über Produkt importieren deine VD1 einlesen.
    mfg
    tweky

  10. #10
    Registriert seit
    Aug 2006
    Ort
    regensburg
    Beiträge
    7
    Vielen Dank für die Hilfe. Ich werde vorerst versuchen, die zusätzlichen Rolläden mit der alten ETS1-Version in Betrieb zu nehmen. Die Bus-Installation ist ja aus dem Grund erfolgt, damit man im Falle eines Umbaus oder Ähnlichem mit wenig Aufwand auf die neue Situation reagieren kann. Da alles seit Jahren ohne Probleme stabil läuft hat sich natürlich niemand mehr darum gekümmert und das Wissen über die Bedienung der Software geht nach und nach verloren.

    Vielen Dank an alle Helfer und einen schönen Tag

    Werner

  11. #11
    tweky ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    World
    Beiträge
    1.373
    EIB ist also die richtige Entscheidung gewesen Auch wenns nach 14Jahren ein bisschen hängt, ist es doch schön zu wissen das man sein System jederzeit erweitern kann. Würde der Errichter noch tätig sein oder ein anderer EIB Integrator den Auftrag ausführen, würde er einfach die Datenbank konvertrieren und die das neue Projektfile aushändigen.

    Probiers mit dem import nochmal wie oben beschrieben und gib bescheid.
    mfg
    tweky

  12. #12
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Kleiner Tipp aus der Praxis:

    1. Sprich den älteren Herrn an, der möchte seine ETS1 auf ETS 3 gegen Gebühr upDaten lassen. Ich glaube, daß das noch geht.

    2. Die Exportdateien der ETS1 zur IT-GmbH mailen mit dem Auftrag der Konvertierung auf ETS2 oder ETS 3. Dies kostet natürlich was. Es ist aber günstiger, als wenn Du stundenlang selbst rumprobierst.

    3. Neuere Gerät benötigen meistens mind. die ETS2, V1.2a. Daher ist die Konvertierung schon notwendig. Auch im Hinblick auf die Zukunft ist es eine lohnende Investion.

    oder


    beauftrag jemanden mit der Änderung. Du wirst die Änderung mind. in ETS2-Foprm zurückbekommen.


    Gruß
    Dieter

    4. Dann mit der ETS
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  13. #13
    Registriert seit
    Jan 2003
    Ort
    Ahaus NRW GER
    Alter
    52
    Beiträge
    892
    von ETS1 -> ETS3 749 EUR

    Erstarnis leider nur 150 EUR gegenüber Neukauf


    Cindom

  14. #14
    Registriert seit
    Jan 2003
    Ort
    Ahaus NRW GER
    Alter
    52
    Beiträge
    892
    Junge Junge, das Haus von Matthias Schmidt hat´s ja bis auf die EIBA Seite geschafft, Hut ab.

    Bild rechts

    Cindom

  15. #15
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    24537 Neumünster im schönen Schleswig-Holstein
    Alter
    55
    Beiträge
    1.312
    Hi,

    da ja offensichtlich die ETS über ca. 14 Jahre nicht benötigt wurde, ist es meines Erachtens Quatsch als Betreiber in die ETS3 zu investieren.

    Anmerkung am Rande: Hier im Forum wird immer wieder darüber diskutiert, ich kann es auch ein wenig nachvollziehen... aber ... kaufe ich mir auch gleich einen Schweißbrenner weil der Sclosser ein Treppengeländer montiert hat. ???

    Ich würde raten einen versierten EIB - Programmierer im Raum Regensburg (Umkreis gern 100 km anfragen) zu suchen.

    Gute Programmieredienstleister können selbstverständlich die Konvertierung von ETS1x zur ETS3x durchführen. Das bedarf nicht unbedingt der IT-Gmbh!

    Ich denke unter dem Link "Spezialisiten in der Nähe" dürfte sich bestimmt jemand finden, der sich freut einen neuen Kundenkontakt aufbauen zu dürfen!


    Gruß

    Dirk Beyer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •