Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 26

Thema: KNX-Wago-Dali

  1. #1
    Registriert seit
    Mar 2009
    Ort
    Rees
    Beiträge
    10

    KNX-Wago-Dali

    Hallo zusammen,

    weis eine hier wie man die Dalileuchten mit einem EIB-Taster über Wago angesteuert bekommt. Ich muss ca. 60-Lampen mit ca 10-verschiedene EIB-Taster über Wago ansteuern.
    Über Wagoklemme 750-430 ist es kein Problem, aber über KNX kriege ich es nicht hin.

    Gruß

    Flexomator

  2. #2
    Registriert seit
    Jan 2008
    Ort
    Gransee
    Alter
    41
    Beiträge
    186
    Hallo

    Die TP1 Klemme hast du aber, oder? Aufgesteckt und auch im system eingestellt, und den Controllerbaustein in dein Programm eingefügt?

    Es sollte eigentlich mit der KNX- standart Bibliothek gehen, dort hast du dann deine Bausteine die du dann später in der Ets(nach import der SYM-XML datei ins ETS plugin) wieder findest.!
    Die linken seite der KNX FB's must du dann mit den objekten die du Im Dali vom KNX schalten möchtest verbinden.

    Gruß

  3. #3
    Registriert seit
    Mar 2009
    Ort
    Rees
    Beiträge
    10
    hallo Holzbein,

    danke für deine Antwort. Das ist mir klar gewesen, aber weiß du welche Bibliotekbaustei das sein soll? Ich muss doch 1bit und 4bit Adressen senden.

    danke

    Flexomator

  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2008
    Ort
    Gransee
    Alter
    41
    Beiträge
    186
    Wollte nur alles ausschliessen.

    Na wenn du nur Licht EIN/AUS hast must du ein Bit senden. Die KNX DPT findest du in der Biblo und du must die Eingänge an den FB's KNX und Typ_KNX mit den Entsprechenden variablen verbinden und zwar die gleichen die du auch am controller hast.

  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2008
    Ort
    Gransee
    Alter
    41
    Beiträge
    186
    in der Biblo sind irgendwo DPT Bausteine, die brauchst du dazu.

  6. #6
    Registriert seit
    Jan 2008
    Ort
    Gransee
    Alter
    41
    Beiträge
    186
    Schau doch mal in die Gebäude algemein biblo. dort sind Dimmer FB's drin! Und im ordner DALI_02_d.zip auf der install CD ist ne Biblo. für Dali mit dimmern und so!

    Diese Könnte dir auch helfen.:" KNX_Applikations_02.lib" zu finden im" KNX_Standart_d" Ordner! Dort ist unter "Conversion"der FB : "FbDimmSignal_fb" und mit dem Kannst du laut der Doku eine ansteuerung ins DALI realisieren!

    Gruß
    holzbein
    Geändert von holzbein (24.04.09 um 21:39 Uhr)

  7. #7
    Registriert seit
    Mar 2009
    Ort
    Rees
    Beiträge
    10
    Hallo Holzbein,

    hm..... irgendwie kriege ich kein Verbiendung zwischen KNX und WagoDali Biblobaustein. Ich habe jetz FbDPTControlDimm-Baustein genohmen und es funzt immer noch nicht.

    gruß
    Flexomator

  8. #8
    Mako ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2008
    Ort
    Visbek
    Beiträge
    12
    Hallo Flexomator,

    die Applikation ist relativ einfach gelöst, weil WAGO hierfür bereits fertige Bibliotheksbausteine anbietet. Du benötigst die Bibliothek DALI_02.lib und die KNX_Applications_0x.lib.

    http://www.wagocatalog.com/okv3/Down...Standard_d.zip
    http://www.wagocatalog.com/okv3/Down.../DALI_02_d.zip

    In der Bibliothek KNX_Applications findest Du einen Baustein mit dem Namen "FbKNXDimmSignal". Dieser Baustein macht nichts anderes, als die 1Bit und 4Bit Signale der KNX Telegramme in kurzen bzw. langen Tastendruck zu wandeln. Die Signale kurz/lang verbindest Du dann einfach mit dem Baustein "FbDALI_DimmDoubleButton" aus der DALI_02.lib Bibliothek (siehe Bild Anhang).
    Das war alles und schon funktioniert die Anwendung...

    Gruß

    Mako

  9. #9
    Registriert seit
    Mar 2009
    Ort
    Rees
    Beiträge
    10
    Hallo zusamen,

    da habt Ihr recht, es ist doch so einfach.

    Vielen Dank.

    Mein Fehler wahr woanders, ich habe keinen Verbindung zum EIB gehabt. Der Sonnenschutzbaustein hat die Verbindung durch Visu gespert, kommischeweise. Ich krige eine Meldung ;
    KNX_APPL_CRC_ERR, sobald ich Visu für Sonnschutz anlege. Warum kommt diese Meldung? und wass muss ich machen. In der Visu steht Warnung 1800:ungültiger Watchausdruck, was heist das?

    Gruß und Dank vorraus

  10. #10
    Registriert seit
    Jan 2008
    Ort
    Gransee
    Alter
    41
    Beiträge
    186
    Da muss ich passen, aber Ruf doch mal bei WAGO an ich kann dir Morgen die Tel.Nr. schreiben, fur den I/O Support dort wird die schnell geholfen! (mein Handy ist mir heut ins wasser gefallen)

    Gruß

  11. #11
    Registriert seit
    Jan 2008
    Ort
    Gransee
    Alter
    41
    Beiträge
    186
    Hab da doch noch nen Vorschlag,:
    Mach doch mal nen Doppelklick auf die Rotmarkierte Fehlermeldung, die CoDeSys springt dann meist auf den Fehler.
    Oder makieren und F1 manches steht da auch(leider zu wenig)

  12. #12
    Registriert seit
    Mar 2009
    Ort
    Rees
    Beiträge
    10
    Hallo Holzbein,

    hast du dein Handy nicht mehr lieb??.
    Danke für dein Einsatz, aber nach einem Wagosupportnummer brauchst du nicht suchen. Ich habe zwei Feste Ansprechspartner beim Wago. Ich wollte es zu Hause ausprobieren, deswegen wollte ich mich über das Forum schlau machen, wenn's aber nicht geht, schlimm ist es auch nicht. Ich ruff dan morgen da an und frag die aus.

    noch mal Danke.

  13. #13
    Registriert seit
    Jan 2008
    Ort
    Gransee
    Alter
    41
    Beiträge
    186
    Hab sonst auch feste ansprechpartner aber son anruf bei den profis die teif im I/O stecken sind probleme meist schneller gelöst.

  14. #14
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Zwickau
    Beiträge
    7
    Ich bin Besitzer eines Wago-IP-Starterkits und möchte nun auch eine Daliklemme in Betrieb nehmen. Ich habe die Instruktionen von Mako soweit befolgt. Allerdings habe ich nun das Problem, dass wenn ich den Baustein "DimmDoubleButton" einfüge, stets "XDimmUP" mit "BAddress" verbunden wird. Wie kann ich das automatische Verbinden verhindern?
    Bitte lyncht mich für diese Frage nicht, ich bin noch Anfänger, was die Codesys angeht. Vielen Dank im Voraus! MfG DerSchnelle

    Geändert von DerSchnelle (25.08.09 um 13:24 Uhr) Grund: Pic angehängt

  15. #15
    Registriert seit
    Mar 2009
    Ort
    Rees
    Beiträge
    10
    Hi,

    sorry, blöd gefragt!! hast du beim einfügen zu nah eingefügt fileicht mal und hast du versucht die Verbindung manuel zu trennen, in dem du den strich an der linke seite von dem Baustein anklieckst wo bAddress steht und das rot gewordene Srich zurück ziehst. Nochwas lösch bitte die Beschrieftung c,Xdimm... unter xON und xOff, da die eingenge direkt verbunden werden sollen.

    Anhang 1773
    Gruß
    Flexomator
    Geändert von Flexomator (17.08.09 um 20:15 Uhr)

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •