Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 19

Thema: B&J Taste 6323 3f mit Display

  1. #1
    Registriert seit
    Aug 2002
    Ort
    Lower Austria
    Alter
    61
    Beiträge
    122

    B&J Taste 6323 3f mit Display

    hat jemand mit diesem Ding Erfahrung bezüglich des Programmierens des Displays ????
    Nach langem Probieren hintelas ich, dass man eine eigene Software (LCD Verwaltungssoftware) braucht um das Ding zum Anzeigen zu bringen.
    FREU - Software heruntergeladen (nach längerem Suchen)
    Freu - Software gestartet
    Ärger - kann nicht mit Gerät kommunizieren (Lokaler Busankoppler nicht gefunden) ETS geht aber tadellos zu programmieren - ETS ist geschlossen (nur einer kann mit Com 2 arbeiten - ist auch klar)

    Was muß ich bezüglich der Einstellungen bzw. der Schnittstellen beachten
    In der beschreibung steht irgendwas von - beachten sie dass die selben einstellungen wie in der ETS gemacht wurden - Welche
    Wenn ich den Taster auslesen möchte u. er spricht nicht mit ihm ???

    Danke für alle hinweise

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    Hast Du in der LCD Software die physikalische Adresse der BCU eingetragen, auf dem das Display montiert ist ????

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  3. #3
    Registriert seit
    Aug 2002
    Ort
    Lower Austria
    Alter
    61
    Beiträge
    122

  4. #4
    Registriert seit
    Aug 2002
    Ort
    Lower Austria
    Alter
    61
    Beiträge
    122

    anbei ein paar screenshots

    locale ba auslesen
    bcu info
    display auslesen

  5. #5
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    Nenn mir mal die aktuelle Version der Software [HILFE] [INFO].
    Überprüf mal in den erweiterten Einstellungen von COM2 den FIFO Puffer (aktiviert oder nicht).

    Wie sieht es mit der Buslast aus ????

    Programmierst Du über einen Linienkoppler ???

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  6. #6
    Registriert seit
    Jun 2002
    Beiträge
    68
    Hallo PeterE,

    hatte ich auch schon mal! Nach einigen Änderungen hat es dann geklappt. Was ich gemacht habe:

    1) Adresse des Busankopplers unter Aktuelles Display Adresse eingegeben (das war SuperDAU! ;-)

    2) Jedes der 5 Anzeigefelder belegt - und ganz wichtig - mit einem Kommunikationsobjekt verbinden: unter TYP (z.B. EIS1 anklicken und dann das Komm-objekt auswählen).

    Kommisch, aber die Fehlermeldung ist ein bischen irreführend.

    Grüße
    Mike

  7. #7
    Registriert seit
    Aug 2002
    Ort
    Lower Austria
    Alter
    61
    Beiträge
    122
    Version 1.3b
    com 2 fifo aktiv
    buslast ungefähr null (homserver ca. 20 geräte)
    nein programmierung über up 6133 busankoppler

    ETS funktioniert drüber

  8. #8
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    Hmmm...

    versteh ich nicht. Muss funktionieren. Evtl. mal den Fifo Puffer abstellen. Ich gehe davon aus, das das Display auf der BCU sitzt !!!, das ist wichtig.

    Wenn die Zuordnungen nicht stimmen, wie es Mike2000 beschrieben hat, erhältst Du eine andere Meldung. Es gibt aber auch eine neuere Software 2.0.

    Das teil funktioniert mit dem Falcon Treiber. Die Installation allerdings ist nicht ganz unkritisch und hat schon bei einigen Leuten zu Problemen geführt. Wenns magst, gib mir Deine E-Mail Adresse, dann sende ich sie Dir.

    ..... aber !!!! ich habe Dich gewarnt

    Ich hatte allerdings keine Probleme.

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  9. #9
    Registriert seit
    Aug 2002
    Ort
    Lower Austria
    Alter
    61
    Beiträge
    122
    Ich verwende extra den busankoppler 6121 U-500 (das ist mit BCU gemeint ???) weil das auf dem gerät steht das man den 6120 nicht verwenden soll.

    Fehler: lokalen Busankoppler nicht gefunden

    macht mich stutzig
    wenn ich mit der ets drauffahre geht er tadellos

    Das einzige was mir auffällt ist wenn ich mit der ets das gerät auslese (INFO) sagt er busspannung zu niedrig (0,8v)
    habe aber erfahren das dies nichts macht und die tasten funktionieren ja
    diese meldung habe ich bei anderen geräten (thermostate usw) auch und die gehen alle


    FIFO deaktivieren hilft nicht
    meine email
    office@p-s-e.at

  10. #10
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    jo, dass ist die BCU und jo die Busspannungsanzeige kannst vergessen.

    Dass Thema mit der spezial BCU liegt an der Helligkeit des Display´s. Eine 6120 BCU geht auch, ist aber nicht so hell. Ab 2003 wird, so glaube ich, nur noch die Type 6121 U-500 ausgeliefert.

    Was ist denn mit Com1 ???? Hast Du Win2000??? Dein Desktop macht den Anschein. Evtl. stört dann das NT upgrade... obwohl... ich hab es mal probiert, bei mir funxt es einwandfrei

    Doof, aber nen kürzeres Kabel hat mich auch schon so manchmal weitergebracht.

    E-Mail ist unterwegs... ca. 6MB.

    Gruss

    Mike
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  11. #11
    Registriert seit
    Aug 2002
    Ort
    Lower Austria
    Alter
    61
    Beiträge
    122
    win 2000 server (damit ich übern terminal auf die ets und auf den homeserver kann)

    com1 hängt der homeserver aber das kanns ja wohl nicht sein

    die software haut mir eh nicht den server zam ???
    ich hab ihn nähmlich erst neu installiert hat 3 tage gekostet bis alles lief.....

  12. #12
    Registriert seit
    Aug 2002
    Ort
    Lower Austria
    Alter
    61
    Beiträge
    122
    Danke
    software installiert
    Statischer text geladen funktioniert FREU

    bei belegung mit temp anzeige - falsche objekttyp in zeile 1

    habe fast alle möglichen einstellungen probiert

    bitte welchen objekttyp für temperaturanzeige
    im falcon gibts eh nur 2byte (EIS5) ???
    im ets ?? 2byte ist klar aber welchen datentyp - da gibts viele ???

    dann mit gruppenadresse einer ist-temperatur verbinden und es müsste gehen oder ????

    Danke für die Bemühungen

  13. #13
    Registriert seit
    Aug 2002
    Ort
    NRW
    Alter
    51
    Beiträge
    109

    6223 mit Display

    Bei anderen Dsiplays von B&J muss der Falcon Treiber inst. sein.
    Ich weiß nicht ob das bei diesem auch der Fall ist, aber ich hatte mal dieses Problem irgendwann, habe den Falcon inst. und dann ging alles wunderbar.
    www.joschi-raab.de

  14. #14
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    @Joshi

    den Falcon Treiber benötigst Du nur für die LCD - Software 2.0. Es kann natürlch sein, dass die neueren Displaytypen nicht mehr in der Version 1.x supportet werden und zwingend die 2.0 Software benötigt wird.

    @Peter

    GLÜCKWUNSCH ... dann hat sich die Mühe ja gelohnt.
    Warum die "alte" Software bei Dir nicht funktioniert ist mir allerdings nach wie vor ein Rätsel.

    Temperatur ist 2 byte EIS5 floating point.

    Bitte beachte, dass Du in der ETS die Kommunikationsobjekte zu den Displayzeilen entsprechend einrichten musst. Ansonsten mail mir mal Dein LCD Projekt - File.

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  15. #15
    Registriert seit
    Aug 2002
    Ort
    Lower Austria
    Alter
    61
    Beiträge
    122
    wie gesagt statischer text geht dh kommunikation ist möglich

    im lcd für temperatur - 2byte (EIS5) ist klar

    wie muss das objekt im ets auschauen, dass er mir beim Programmieren im LCD nicht mehr sagt falscher Objekttyp in zeile 1.
    bei den Parametern im ETS kann ich 2 byte auswählen
    beim Objekt TYPE steht dann länge 2 byte ist auch klar
    aber was muss bei Datentyp ausgewählt sein ????

    was muss bei 1bit ausgewählt sein ??? - das geht auch nicht


    wenn das zusammenpasst müsste es auch gehen ???

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •