    Hallo Leute,

    ich programmiere gerade für eine Austellung das KNX Programm, jetzt stehe ich auf dem Schlauch und komme nicht weiter.

    Ich schalte 13 Schaltaktoren mit einem EIN Befehl an, dies zeitverzögert.

    Das funktioniert soweit auch.
    Sollte jetzt aber ein Fehler oder ein AUS Befehl kommen müsste alles abgeschaltet werden.

    Logikgatter Gruppenadressen.jpgLogikgatter.jpg

    Die Befehle kommen von einem ABB Binäreingang (Schlüsselschalter).
    Aktoren habe ich von ABB SA/S 12.16.2.1

    Vielen Dank schon mal.

  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2014
    Ort
    L-Luxembourg
    Beiträge
    224
    Man kann bei dem Logikbaustein die Verzögerungen der Einschaltzeit unabhängig von der Nachlaufzeit beim Ausschalten einstellen. Es ist (sofern ich das richtig sehe) möglich, eine Einschaltverzögerung von z.B. 10 s vorzugeben, aber eine unmittelbare Ausschaltung.