    Frage ETS 2 Busspannung zu niedrig

    diese Meldung bekomme ich bei manchen B&J 5fach Taster.
    ich kann sie Programmieren - sie Funktionieren - jedoch beim Linien durchsuchen findet er alle Geräte mit höherer nummer nicht mehr.

    zb
    0.0.1 Ausgang 6fach - OK
    0.0.2 Taster 5fach - OK (bei dem war die meldung)
    0.0.5 Jalousieaktor - nicht gefunden ...

    Wo könnte ich da ein Problem haben
    habe eben verkabelung gecheckt - scheint alles OK

    Da ich 5 Verteiler habe wo EIB drin ist habe ich dort zur Verbindung der Buskabel Reihenklemmen gestzt
    In räumen wo verzweigungen sind habe ich Blockklemmen gestzt
    könnte das ein Problem sein ????

    Bitte um Tipps
    bei Bedarf kann ich auch ein Schema machen, wie die Verkabelung aussieht...

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    Hallo Peter,

    .... das mit der Messung der Busspannung bzw. mit der Meldung in den Geräteinfos ist eh eine zweifelhafte Angelegenheit. Ich achte da überhaupt nicht drauf. Wenn dies notwendig ist, mache ich das mit einem dafür geeigneten Messgerät bzw. einem Oszi.

    Das mit dem "...fehlerhaftem Suchen" kann über eine Einstellung in der ETS.ini geändert werden.... hat glaube ich irgendetwas mit der timeout Einstellung zu tun... ich hatte dies Problem noch nicht und habe mich daher auch noch nicht eingehend damit beschäftigt ... ich such aber mal für Dich nach ....

    Was mir auffällt, aber nix mit Deinen Problemen zu tun hat ist, dass Du Dir abgewöhnen solltest Die Geräte auf den Adressbereich 0.0.x zu Programmieren. Dieses ist der Backbone und wenn Du später einmal Koppler einsetzen willst, dann hast Du Probleme und darfst alle Geräte umadressieren. Auch die Bereiche x.0.x solltest Du vermeiden (Haupt- bzw. Bereichslinie).

    Gewöhne Dir am besten an gleich mit 1.1.1 zu beginnen, dann hast Du auch eine ordentliche Topologie. Axo.... x.x.0 ist auch wieder reserviert (Linienkoppler).

    Mit welcher ETS arbeitest DU ???

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  3. #3
    Registriert seit
    Aug 2002
    Ort
    Lower Austria
    Alter
    61
    Beiträge
    122

    Adressen

    Die physikalischen Adressen lauten natürlich
    1.1.1 - 1.1.255 für geräte einer linie
    war ein tippfehler von mir

    wobei ich für die
    com2 RS 232 ETS - 1.1.253
    und die
    com1 RS 232 FT1.2 für die inter VISU - 1.1.254
    genommen habe
    das ganze läuft auf W2k mit dem Update für die ETS
    gehr alles ganz net

    nach so einer abfrage wo er mir anzeigt busspannung zu niedrig
    und ich danach die linie durchsuche und er die suche nach einem fehlerhaft angezeigtem gerät abbricht - hängt sich die ETS manchmal auf.
    ??????

  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    ... ich kann mich heute leider nicht damit beschäftigen..

    schau mal hier nach...

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  5. #5
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    Aus IT FAQ


    Produkt: ETS2, Version 1.2
    Letzte Aktualisierung: 29.10.2001.

    Symptome
    In der Inbetriebnahme / Test / Gruppen / Wert lesen bleibt das Fenster leer, obwohl das Lesenflag eines entsprechenden Kommunikationsobjekts gesetzt ist.

    Ursache
    Die maximale Zeitspanne zwischen der Frage an das Gerät und der Antwort des Geräts ist begrenzt. Diese Zeitspanne (Timeout) kann in der Initialisierungsdatei "ete_eib.ini" verändert werden. Die normale Einstellung sind 4 Sekunden. Durch sehr hohe Busbelastung oder eine andere Verzögerung (seal link etc.) kann auch eine höherer Wert für den Timeout nötig sein.

    Behebung
    In ete_eib.ini:

    [ReadGroup]
    Timeout=6

    ergänzen. Defaultwert ist 4 - also z.B. mal mit 6 probieren (danach evtl. mit 8)..
    ... das betrifft zwar ein anderes Thema, aber das könnte ebenfalls Ursache für Dein Problem sein.
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  6. #6
    Registriert seit
    Aug 2002
    Ort
    Lower Austria
    Alter
    61
    Beiträge
    122

    Böse Verzweiflung

    jetzt hab ich ein bisschen an der ete.eib.ini herumgetan (wieder auf ürsprüngliche einträge geändert.) und jetz geht der ganze quatsch überhaupt nicht mehr.

    ich lese ein gerät ( B&J 5fach taster) aus er sagt busspannung zu niedrig [0.8V] sonst alles ok
    beim durchsuchen der linie bricht er jedoch dort ab udn findet andere geräte nicht .
    beim erneuten auslesen auslesen hängt sich die ets komplett auf .
    Jetzt wäre ein gutes Rat teuer.

    Soll ich vieleicht den ganzen quatsch neu installieren oder reicht es wenn mir jemand die *.ini dateien schickt damit ich das in den griff bekomme ????

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •