Produkt: ETS2, Version 1.2
Letzte Aktualisierung: 29.10.2001.
Symptome
In der Inbetriebnahme / Test / Gruppen / Wert lesen bleibt das Fenster leer, obwohl das Lesenflag eines entsprechenden Kommunikationsobjekts gesetzt ist.
Ursache
Die maximale Zeitspanne zwischen der Frage an das Gerät und der Antwort des Geräts ist begrenzt. Diese Zeitspanne (Timeout) kann in der Initialisierungsdatei "ete_eib.ini" verändert werden. Die normale Einstellung sind 4 Sekunden. Durch sehr hohe Busbelastung oder eine andere Verzögerung (seal link etc.) kann auch eine höherer Wert für den Timeout nötig sein.
Behebung
In ete_eib.ini:
[ReadGroup]
Timeout=6
ergänzen. Defaultwert ist 4 - also z.B. mal mit 6 probieren (danach evtl. mit 8)..