Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: Statusanzeige RTR-Triton mit HomeServer

  1. #1
    Registriert seit
    Jun 2002
    Beiträge
    68

    Frage Statusanzeige RTR-Triton mit HomeServer

    Liebe HS-Profis,

    hat schon mal jemand eine Logic im HS aufgebaut, wie ich im Homeserver die Betriebsarten (Komfort, Standby, Nacht, Frost) mit "einem" Symbol anzeigen kann?

    Für Stetigregler gibt dazu verschiedene Wertausgaben (1-4 für die jeweiligen Zustände auf "eine" Gruppenadresse).

    Da ich aber beim Triton 3 Gruppenadressen benötige wird die Anzeige mit einem Symbol etwas schwierig.

    Was mir vorschwebt ist Z.B.

    Komfort (1), Nacht (0), Frost (0) = Ausgabe aus der Logic: Wert1
    Komfort (0), Nacht (0), Frost (0) = Ausgabe aus der Logic: Wert2
    Komfort (0), Nacht (1), Frost (0) = Ausgabe aus der Logic: Wert3
    Komfort (x), Nacht (x), Frost (1) = Ausgabe aus der Logic: Wert4


    Die neue Logic-Beschreibung zum HS hat mich auch nicht weitergebracht. Steh hier echt auf dem Schlauch........

    Herzlichen Dank für sachdienliche Hinweise....


    Mike

  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Ich denke, das ist nicht so schwierig. Im HS gibt es das Objekt 8bit (RTR-Status). Das entsprechende Objekt verarbeitet den "Regler-Status" zu einem Objekt, das mit verschiedenen Grafiken für die einzelnen Zustände versehen werden kann.


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  3. #3
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    59
    Beiträge
    616
    Vor dem Problem bin ich auch schon gestanden. Natürlich kann man verschiedene Symbole für die verschiedenen Betriebsarten ausgeben, aber da ja (fast?) jedes Bitmuster des RTR-Status möglich ist, müßte man da ja 256 verschiedene Symbole vorsehen.

    Was da fehlt, ist ein bitweises AND in der Logik. Kommt auf meinen Wunschzettel...

    Gruß Matthias.

  4. #4
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    Biedenkopf/Hessen/Germany
    Beiträge
    199

    Daumen hoch HomeServer - Optikbaustein

    Hallo,


    im Musterprojekt gibt einen Optikbaustein:

    SR 4 Zustände Status

    dieser zeigt abhängig vom Status des Stetigreglers (SR) 4 Zustände an:

    1=Komforbetrieb + Symbol
    2=Nachtbetrieb + Symbol
    3=Standby + Symbol
    4=Frostschutzbetrieb + Symbol

    dieser Baustein wird mit dem Statusobjekt des SR verknüpft.
    In den EIB-Stammdaten (Kommunikationsobjekten) gibt es den
    Datentyp 8-Bit RTR-Status

    Damit ist
    keine Logik-Verknüpfung notwendig !

    Das ist alles und geht ganz schnell!
    Gruss
    Oliver Herrmann
    DaCom Database Computing GmbH

    www.dacom-homeautomation.de

  5. #5
    Registriert seit
    Jun 2002
    Beiträge
    68
    Liebe EIB-Gemeide,

    das habe ich alles bereits gesehen. Mein Problem ist ein anderes.

    Am Triton gibt es "3" Kommunikationsobjekt (jeweils 1-bit) für

    Standby(0)/Komfort(1) = Komm-Objekt 1
    Nacht aus(0)/ein(1)= Komm-Objekt 2
    Frost aus(0)/ein(1)= Komm-Objekt 3

    Das heißt, ich muß alle 3 Objekte unter einen Hut bringen, wie oben beschrieben.

    Logik müsste so aufgebaut sein, das ich 3 Eingänge habe (jeweils die 3 1-bit Komm-Objekte der verschiedenen Statis) und einen Ausgang, der mir jeweils die 8bit Werte 1-4 liefert (jenachdem, was für 1-bit Zustände an den Eingängen liegt.

    Danke für jede Hilfe

    Grüße
    Mike

  6. #6
    Registriert seit
    Nov 2002
    Beiträge
    3
    Hallo,

    ein Vorschlag meinerseits wäre, dass du in der Logik mit Vergleicher und einem Internen K.-objekt (Ausgang) arbeitest.

    Du könntest dann sagen wenn Frost=1 dann Ausgang=4, wenn StandBy=1 dann Ausgang=1, wenn Nacht=1 dann Ausgang=3. Wenn StandBy,Nacht,Frost=0 dann Ausgang=2. Dann das Objekt im Menü mit dem Optikbaustein verknüpft und schon war es das.

    Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen.

    Gruss XXL-Schlumpf

  7. #7
    Registriert seit
    Jun 2002
    Beiträge
    68
    XXL-Schlumpf,

    herzlichen Dank.

    Mit UND-Glied die Triton-Ausgänge zusammenfassen, auf den Vergleicher legen....das wars, was mir gefehlt hat.

    Ist programmiert. Muss es nur noch checken.....


    Grüße
    Mike

  8. #8
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    46348 Raesfeld, Holzheide 11
    Beiträge
    342
    Hallo,

    hat jemand schon so eine Logik zusammengestellt.
    Ich stehe gerade vor dem gleichen Problem und würde gerne abgucken .........

    Gruß
    Ahorn

  9. #9
    Gaston ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2001
    Ort
    Aspelt (Luxemburg)
    Alter
    56
    Beiträge
    973
    Brauchst Du was mit Bitwerten, oder mit dem KNX Byte ? Ich habe einen Baustein der das KNX Statusbyte zu einem KNX Betriebsmodus Byte umwandelt und so auch als Index für ein Dynamisches Symbol genutzt werden kann.

    Gruss,
    Gaston

  10. #10
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    46348 Raesfeld, Holzheide 11
    Beiträge
    342
    Hallo Gaston,

    ich habe auch die Triton`s, darum was mit Bitwerten. Die haben wie erwähnt 3 KO`s (3x1Bit).
    Die Tritons haben die komische Eigenart, wenn z.B. Wippe 3 mit 2 Funktionen belegt ist kann er nicht mehr den Status Senden .

    Gruß
    Ahorn

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •