Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: 1-10V Steuereinheit

  1. #1
    Registriert seit
    Mar 2001
    Beiträge
    20

    Frage

    Hallo,
    ich suche eine 1-10V Steuereinheit mit zusätzlichem Nebenstelleneingang(REG oder EB).
    Gibt es so ein Gerät?
    Hat jemand Erfahrung mit der Universchnittstelle 8-fach von Berker? (LEDs schalten, blinken mit verschiedenen Taktfrequenzen)

    MfG
    Norbert Potthast

  2. #2
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727

    Cool 1-10V Steuerheinheiten mit Nst

    Hallo Norbert,


    es gibt von Busch-Jaeger ein Einbausteuereinheit mit Nst.
    Das Gerät hat die Bestellnr. 6153 EB. Wenn es BJ hat, wirst Du wahrscheinlich auch das Gegenstück bei ABB finden. Die REG-Steuereinheit von BJ hat keinen NST-Eingang.
    Mit der BERKER 8-fach Tasterschnittstelle habe ich noch keine Erfahrung.

    Gruß
    Dieter Koch

  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063

    Ausrufezeichen BJ Nebenstelle

    Hallo Norbert,

    beachte bitte, daß Du über die Nebenstelle nicht dimmen kannst. Zumindest habe ich diese Erfahrung mit neueren Datenbanken und dem 6155EB Dimmaktor gemacht. Beim 6153EB bin ich mir da im Moment nicht ganz sicher.

    MfG

    Mike

  4. #4
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727

    Daumen hoch Das gibt es doch gar nich t!!!

    Hallo Norbert

    Mike hat Recht. Über die Nst kann man wirklich nur schalten.
    Es gab mal für die ETS 1.3x eine Applikation, mit der auch dimmen möglich war. Diese ist jetzt nicht mehr EIBA-konform.
    Vielleicht gib es ja noch jemanden, der die alte Applikation auf seinem Rechner hat. Von BJ gibt es sie nicht mehr.

    Ehrlich gesagt, habe ich das Dimmen über die NST bei einem Dimmaktor vorausgesetzt.

    Gruß
    Dieter Koch

  5. #5
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063

    Reden es kann geholfen werden....

    .... ich habe die Applikation noch... bei Bedarf kann ich Dir dieses zukommenlassen....

    MfG

    Mike

  6. #6
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Gummersbach
    Alter
    55
    Beiträge
    274

    Böse und ich dachte schon.........

    Tja da bin ich anfangs auch schon mal drauf reingefallen, wir (Merten) haben den BJ-Aktor ja auch im Lieferprogramm (Art.Nr. 657219) und ich hätte ihn beinahe empfohlen weil aus den Beschreibungen nicht hervorging das man nur schalten aber nicht dimmen kann, so macht es ja nun irgendwie keinen Sinn. Oder möchte jemand zentral dimmen und vor Ort nur schalten?
    Mit eine Aussenfühler in mehreren Räumen Konstantlicht Regeln halte ich auch für wenig praktikabel oder hat jemand andere erfahrungen ??;-(((.

    Naja eine Taster-BA plus Wippe kostet ja auch nur einen Hunderter......

    Alexander


  7. #7
    Registriert seit
    Mar 2001
    Beiträge
    20

    Lächeln

    Hallo,
    danke für die Infos,
    dimmen über die Nst wäre zwar schön, muß aber nicht unbedingt sein. Ich werde es jetzt so machen, daß über die Nst eine Gruppe als Durchgangsbel. geschaltet wird und diese dann übergeordnet in die Lichtszenen einbinden.
    Bei Merten hab ich übrigens vorher auch nachgesehen, konnte das Ding (657219) im Produkthandbuch aber nicht entdecken.

    Gruß
    Norbert Potthast

  8. #8
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Gummersbach
    Alter
    55
    Beiträge
    274

    stimmt

    stimmt! im Handbuch 2000 (stand sept 99) steht er nicht drin da er seinerzeit noch nicht im programm war.
    aktuellste infos zu neueren produkten findet man jedoch auf der HP von http://www.merten.de .
    von der funktion her ist er aber eh abselut identisch mit ABB/BJ.