Ergebnis 1 bis 14 von 14

Thema: EIB-Gerät ist nicht verpolungssicher

  1. #1
    Registriert seit
    Mar 2001
    Beiträge
    33

    Reden EIB-Gerät ist nicht verpolungssicher

    und raucht richtig ab...(wie mein Kompagnon Thomas Imhoff herausgefunden hat)

    Wer kennt es?

    Nach 10 Antworten kommt die Lösung :-)

  2. #2
    Registriert seit
    Mar 2001
    Beiträge
    33
    Wenn keiner mitspielt, dann verrate ich es eben:

    Die Drossel ist eingangsseitig nicht verpolungssicher. Falschpolung kostet einen Elko das Leben (daher die Rauchzeichen).

  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063

    Reden

    ... kann man Drosseln überhaupt noch einzelnd kaufen ?????

    ... ich baue immer komplette Netzteile ein. Dann klappt´s auch mit dem Nachbarn...

    Gruss

    Mike
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  4. #4
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    59
    Beiträge
    616
    Also unter http://www2.gira.de/data/05813210.pdf gibts anscheinend noch eine - angeblich für den zweiten Ausgang der Spannungsversorgung (für eine zweite Linie). Benutzt sowas wirklich jemand?

    Gruß Matthias.

  5. #5
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    ... wird idR bei kleineren Anlagen benutzt... wenn Du die Spannungsversorgung für die Bereichslinie einsparen willst. Du kannst dann über den ungedrosselten Ausgang der Spannungsversorgung eine weitere Linie aufbauen....

    Ist eigentlich auch nicht´s dagegen einzuwenden. Ich würde bei 2 - 3 Linien wohl auch auf eine weitere Spannungsversorgung verzichten.

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  6. #6
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Solingen
    Alter
    57
    Beiträge
    150
    Original geschrieben von H. Leidenroth
    Wenn keiner mitspielt, dann verrate ich es eben:

    Die Drossel ist eingangsseitig nicht verpolungssicher. Falschpolung kostet einen Elko das Leben (daher die Rauchzeichen).
    Merten Netzteil mit Drossel.
    NULLeiter der UV abgeklemmt.
    Und es machte Bumm. Varistor in die Luft geflogen.
    mfg Markus Pietz

  7. #7
    Registriert seit
    Jun 2002
    Ort
    Unterfranken
    Alter
    50
    Beiträge
    52
    --------------------------------------------------------------------------------
    Also unter http://www2.gira.de/data/05813210.pdf gibts anscheinend noch eine
    - angeblich für den zweiten Ausgang der Spannungsversorgung (für eine zweite Linie).
    Benutzt sowas wirklich jemand?

    Gruß Matthias.
    ---------------------------------------------------------------------------------

    Hi Matthias,

    also ich habe bei mir im Haus 3 große Spannungsversorgungen von Gira verbaut.
    Mit den jeweiligen ungedrosselten Ausgängen, habe ich mir mit Hilfe von eben solchen
    Drosseln 3 weitere Linien aufgebaut. Funktioniert einwandfrei.

    Wieviel Linien hast Du, und wie hast Du das gemacht?

    Gruß Natcomp

  8. #8
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    59
    Beiträge
    616
    Ich hab nur eine große Spannungsversorgung von Gira, und der Ausgang mit integrierter Drossel reicht offensichtlich noch für meine 68 Geräte...

    Gruß Matthias.

  9. #9
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    NULLeiter der UV abgeklemmt.
    Und es machte Bumm
    Welchen Nulleiter hast Du denn abgeklemmt... den von der Strom- bzw. Sammelschiene... oder den Leitungsabgang bzw. Anschluss an dem Netzteil ?????

    *nurmalsoneugierigfragt*

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  10. #10
    Registriert seit
    Jun 2002
    Ort
    Unterfranken
    Alter
    50
    Beiträge
    52
    Original geschrieben von mhanft
    Ich hab nur eine große Spannungsversorgung von Gira, und der Ausgang mit integrierter Drossel reicht offensichtlich noch für meine 68 Geräte...

    Gruß Matthias.
    Na ja wegen meinen ca. 100 Geräten hätte ich auch keine 6 Linien benötigt. Ich wollte halt für jede Etage sowie für den Außenbereich eine eigene haben.

    Beste Grüße
    Natcomp

  11. #11
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    59
    Beiträge
    616
    6 Linien? Da hast Du die Koppler aber auf dem Flohmarkt besorgt (oder für 1 EUR bei Ebay ersteigert )? Ich armer Häuslebauer hätte mir das nicht leisten können...

    Gruß Matthias.

  12. #12
    Registriert seit
    Jun 2002
    Ort
    Unterfranken
    Alter
    50
    Beiträge
    52
    Original geschrieben von mhanft
    6 Linien? Da hast Du die Koppler aber auf dem Flohmarkt besorgt (oder für 1 EUR bei Ebay ersteigert )? Ich armer Häuslebauer hätte mir das nicht leisten können...

    Gruß Matthias.
    Ich werde mal ein Spendenkonto für Dich aufmachen.

  13. #13
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063

    Reden

    ... naja... ein Haus mit 5 Etagen kann sich auch nicht jeder erlauben ...

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  14. #14
    Registriert seit
    Jun 2002
    Ort
    Unterfranken
    Alter
    50
    Beiträge
    52
    Original geschrieben von Meudenbach
    ... naja... ein Haus mit 5 Etagen kann sich auch nicht jeder erlauben ...

    Gruss
    Na ja, ich hab halt die Garage mitgerechnet.
    Und die hat halt auch schon 3 Etagen. *g*


    Gruß

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •