Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: Kann alles machen außer Werte abfragen (WinXP)

  1. #1
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    59
    Beiträge
    616

    Kann alles machen außer Werte abfragen (WinXP)

    Hallo,

    jetzt hab ich endlich einen Laptop (mit Windows XP) beieinander, auf dem alles funktioniert (ETS2V12a, NT-Treiber-Upgrade, Econ für Infodisplay), aber Einlesen von Werten geht nun wieder nicht - es kommen angeblich keine Antworttelegramme.

    Natürlich ist das L-Flag bei den gewünschten Objekten gesetzt, und mit einem Win95-Laptop an derselben Datenschnittstelle gehts ja auch. Alles andere geht aber mit dem XP-Laptop (also Werte schreiben, Geräte programmieren und auslesen etc.), nur eben nicht das Lesen. Den FIFO-Puffer habe ich abgeschaltet, wie ichs mal wo gelesen hatte, aber ob der ein oder aus ist, spielt anscheinend eh keine Rolle (z.B. das Programmieren von Geräten geht mit beiden Einstellungen).

    So, und warum kann ich jetzt nix lesen?!

    Gruß Matthias.

  2. #2
    gamma ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2002
    Ort
    odenwald
    Alter
    63
    Beiträge
    168

    Reden

    Hallo Matthias,
    im ETS Verzeichnis gibt es eine Datei
    "ETE_EIB.INI".

    Mach in dieser mal folgenden Eintrag:

    [Readgroup]
    Timeout=10

    Dann sollte das mit dem Werte lesen klappen.

    Grüsse von Gamma!

  3. #3
    Andre ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2002
    Beiträge
    52

    XP

    Guter TIP

    Auch ich hatte das Problem´, aber jetzt geht es

  4. #4
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    59
    Beiträge
    616
    Ich bin begeistert... DANKE!!!

    Gruß Matthias.

  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    ETE_EIB.INI

    Hi Gamma..

    *packtsixpackaus*...

    is ja nett.. Was macht die Einstellung nun genau??

    Erzähl mal *plopp*

    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  6. #6
    gamma ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2002
    Ort
    odenwald
    Alter
    63
    Beiträge
    168

    Reden

    Hi Peter,
    die Wartezeit auf die Antwort wird auf 10 Sekunden
    erhöht.
    Standardmässig liegt diese wohl bei 4 oder 5 Sekunden.

    Das Timeout wird gestartet bevor das Telegramm auf dem
    Bus ist!
    Bis zum Versenden vergehen aber einige Sekunden.

    Deshalb hilft's eben das Timeout auf 10 einzustellen.

    *kaffeeschlürf*
    Grüsse von Gamma!

  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Blinzeln ETE_EIB.INI

    Hi Gamma..

    ahso!... Na wieder was gelernt.. (bookmark)

    Kaffee? um die Zeit?

    ;-)

    Peter
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein