    Hallo,

    erst einmal auf diesem Wege vielen Dank für die Unterstützung von AScherff bei den weiteren Überlegungen für meine EIB Installation. Aufgrund seiner Aussage DALI einzusetzen, habe ich mich hier im Forum versucht zu informieren.
    Leider habe ich keinen Beitrag gefunden der eine Gegenüberstellung der Kosten Dimmen EIB vs. DALI auflistet. Ich habe vor ca. 25 Lichtquellen einzubauen davon 6 gedimmt (Kostengründe Kanalpreis ca. 150 Euro). Am liebsten würde ich natürlich alle Lichtquellen dimmen, aber aufgrund des vorher erwähnten Kanalpreises finanziell nicht möglich .

    Wie sieht es hier mit DALI aus, ab wann rechnet sich DALI?

    Über Eure Antworten freue ich mich .

    Viele Grüße
    Frank

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Hallo Frank,

    ich habe mal grob eine Tabelle geschrieben für ein anderes Projekt. Ich hoffe die Tabelle ist verständlich.

    http://www.michael-buser.de/dali.pdf


    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Hast du da nicht einen Fehler drin? Bei Dali kann die Summe eigentlich nie kleiner 440 werden!
    Geändert von Matthias Schmidt (07.05.06 um 09:55 Uhr)


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  4. #4
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Hallo Matthias,

    eigentlich hast du recht. Meine Überlegung war, den Preis pro Leuchte (kanal) gegenüber zu stellen. Mit den 440€ hast du dahin gehend recht, dass ja das Dali-GW auf jeden fall gekauft werden muss.

    Ich änder das mal ab.


    Gruss,

    Michael

  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2006
    Alter
    54
    Beiträge
    28
    Zitat Zitat von EIB-Freak
    Hallo Matthias,

    eigentlich hast du recht. Meine Überlegung war, den Preis pro Leuchte (kanal) gegenüber zu stellen. Mit den 440€ hast du dahin gehend recht, dass ja das Dali-GW auf jeden fall gekauft werden muss.

    Ich änder das mal ab.


    Gruss,

    Michael
    Hallo Michael,

    kannst Du den geänderten Link mal aktiv schalten, der Zugriff auf den alten Link funktioniert nicht mehr.

    Gruß Frank

  6. #6
    Registriert seit
    Jan 2003
    Ort
    Ahaus NRW GER
    Alter
    52
    Beiträge
    892
    Der Preisvergleich ist ja gut und schön aber was mache ich bei 230V Glühbirnen, oder Hochvolt Halogen, die kann ich ja ohne Travo an die Netzleitung anschließen, welche Geräte gibt es da bei DALI?

    Peter Pan hat auf seiner Seite ja mal was darüber geschrieben:
    Bild dazu
    Da fällt dann der Preisunterschied nicht gravierend aus, weil man wieder zusätzliche DALI Hardware braucht.

    Und ich habe in EFHs selten Halogenröhren gesehen, für die sich DALI am ehesten rechnet.

    Die neuen Dimmer von Theben, SE AG, Lingg & Janke haben gute Performance und der Kanalpreis liegt "nur" noch bei rund 85 € netto, volle Kanalauslastung vorausgesetzt.

    Für Gastronomie etc. sollte man auch DMX nicht ausser Acht lassen.
    Mit dem neuen Gateway von Arcus EDS lassen sich alle 512 DMX Kanäle direkt über 1, 4 und 8 bit ansprechen und DMX Dimmer kosten so gut wie nix (ab 50 € für 4 Kanäle á 4 A !!!).
    Da ich momentan grad eine Installation in der Richtung mache werde ich mal den Ruhestrom der Dimmer etc. unter die Lupe nehmen.

    Bevor es jetzt wieder Kritik hagelt, die manigfaltigen Vorteile von Dali mit Rückmeldung, Leutmittelausfall, ... ist bei DMX nicht so komfortabel.

    Cindom

  7. #7
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    "Eigentlich" kann man das ja mit den gegebenen Preisen einfach berechnen:

    440 + A x 32,50 < A x 173,50

    Da wird man als Lösung etwa A > 3,1 erhalten, also ab vier Dimmkreisen ist DALI (mit Siemens-Gateway bei NV-Kreisen) billiger.
    Geändert von Matthias Schmidt (07.05.06 um 22:24 Uhr)


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  8. #8
    Registriert seit
    Mar 2003
    Ort
    Südbaden
    Alter
    55
    Beiträge
    1.566
    Zitat Zitat von Frank S
    Hallo Michael,

    kannst Du den geänderten Link mal aktiv schalten, der Zugriff auf den alten Link funktioniert nicht mehr.

    Gruß Frank
    Da kann der Michael grad garnix dafür. Mein Admin fährt Updates über den Webserver und installiert neue Software, irgendwann wirds wieder gehen.

    Gruss
    Markus

  9. #9
    Registriert seit
    Oct 2005
    Ort
    NRW
    Alter
    43
    Beiträge
    161
    HI

    wo finde ich das DMX Gateway?


    Zitat Zitat von cindom
    Für Gastronomie etc. sollte man auch DMX nicht ausser Acht lassen.
    Mit dem neuen Gateway von Arcus EDS lassen sich alle 512 DMX Kanäle direkt über 1, 4 und 8 bit ansprechen und DMX Dimmer kosten so gut wie nix (ab 50 € für 4 Kanäle á 4 A !!!).
    meinst Du den Hersteller?
    http://arcus-eds.de/dienstleistungen.html

    Schöne Grüße

    Busfehler

  10. #10
    bjo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2003
    Alter
    62
    Beiträge
    1.088
    Zitat Zitat von cindom
    Und ich habe in EFHs selten Halogenröhren gesehen, für die sich DALI am ehesten rechnet.Cindom
    Hallo,
    es gibt auch Niedevolttransformatoren mit DALI Eingang.
    was man nicht vergessen sollte.
    im EFH könnte man eine DALI Strecke als Ringleitung durch die Etage aufbauen, das spart Klemmen und PLatz in der UV.

    Ein konsequenter DALI Aufbau im EFH könnte wie folgt aussehen.

    - Ringleitung 5 x 2,5 mm2 L+N+PE + 2 x DALI im Obergeschosse
    - Ringleitung 5 x 2,5 mm2 L+N+PE + 2 x DALI im Erdgeschoss
    - Jeder Ring seperat mit 16A abgesichert
    - über Hilfskontakte werden im Störungsfall auch die beiden DALI Adern
    des ausgefallenen Rings abgeschaltet
    das macht dann 4 Reihenklemmen und das Gateway in der UV

    das gleiche mit EIB Dimmer
    Obergeschoss mind. 6 Leitungen (3 Schlafr., Flur + 2 Bäder)
    Erdgeschoss mind. 6 Leitungen ( Essz. Wohnz, Küche, Flur, WC, Arbeitsraum)
    - 12 DIMkanäle
    - 12 Trafos (werden s. o. auch bei DALI gebraucht)
    - 24 Reihenklemmen
    - 3 Reihen in der UV statt eine !
    - jede Menge mehr Leitungen !
    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •