Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Kopplung PN - TP Anfängerprobleme

  1. #1
    Registriert seit
    May 2006
    Ort
    Lüdenscheid
    Beiträge
    2

    Frage Kopplung PN - TP Anfängerprobleme

    Hallo,

    kann mir jemand bei folgendem Problem helfen:

    kleine Eib Anlage: 1 Linie TP; 1 PN, alles BJ ; Medienkoppler 6987/ 10

    - Wie konfiguriere ich den in der ETS2 ?
    - Einstellungen im Projekt,Bereich, Linie?
    - Reihenfolge bei der Inbetriebnahme?

    Ich hatte leider das Projekt bereits fertig, TP und PN und auch schon aktiv im Betrieb, möchte jetzt aber mit dem Medienkoppler nachträglich beide Linien verbinden und nutzen.

    Vielen Dank für die Hilfe.

  2. #2
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    46348 Raesfeld, Holzheide 11
    Beiträge
    342
    Hallo hebamann,

    genau das gleiche hatte ich auch
    Ich hatte erst die PN-Linie (1.1.x=über 100 Geräte) in Betrieb dann hatte ich die TP-Linie (1.2.x ca. 30 Geräte) in Betrieb und irgendwann habe ich mir den Systemkoppler besorgt.
    Die Aussage von BJ war : Sie sollten das Projekt komplett neu in der ETS aufbauen und zuerst die TP-Linie anlegen
    Das wollte ich nicht also habe ich nur den TP-Geräten neue PA`s gegeben (1.0.x), den Systemkoppler auf der PN-Linie (1.1.0) projektiert und es funktioniert einwandfrei.

    Gruß
    Ahorn