    Busankoppler REG Applikationen

    Hallo,

    Für z.B Merten Busankoppler REG gibt es die praktischen LOGIK ,FILTERN/ZEIT oder SZENEN Applikationen.

    Frage: Gibt es die für GIRA REG BCUs auch? Oder
    müsste ich die GIRA BCU erst in MERTEN geschlechtsumwandeln?

    Gruß, KAi
    KMR

  2. #2
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    59
    Beiträge
    616
    Vielleicht hilft Dir http://www2.gira.de/data/05973210.pdf weiter...?!

    Gruß Matthias.

  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    Hallo Kai,

    du kannst nur Applikationen auf die entsprechend passenden BCU´s laden (Herstellerkennung). Es gibt wohl wenige Ausnahmen. BJE und ABB passen glaube ich...

    Wenn Du also eine MERTEN Applikation in ein GIRA BCU laden willst musst Du die Herstellerkennung ändern... beachte jedoch, dass Du evtl Deinen Gewährleistungsanspruch verlierst.

    Bitte beachte.... es gab mal Ansätze BCU´s für Logik Applikationen mit einem Widerstand "quasi" zu verschlüsseln. Die Applikation lief dann nur auf den entsprechenden Bausteinen.

    MfG

    Mike
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Wetzlar - Hohenahr
    Alter
    55
    Beiträge
    89
    Danke Matthias,

    das scheint das Rätsels lösung.

    -----------AUSZUG---------
    Produktname: Verknüpfungsgerät REG
    Bauform: Reiheneinbau
    Artikel-Nr.: 597 00
    ETS-Suchpfad: Gira Giersiepen, Kontroller, Kontroller, Verknüpfungsgerät REG
    Funktionsbeschreibung:
    Verknüpfungen von Gruppenadressen nach den Regeln der Boolschen Algebra, Filterung und Umsetzung
    von Gruppenadressen, Zeitverzögerung von Gruppenadressen
    Das Verknüpfungsgerät ist identisch mit dem Busankopplermodul (Artikel-Nr. 574 00). Bei Nutzung als
    Verknüpfungsgerät können allerdings keine Anwendungsmodule aufgesteckt werden.
    ACHTUNG: Bei Bestellungen bitte Artikel-Nr. 574 00 bestellen, da Verknüpfungsgerät und Busan
    kopplermodul identisch sind!
    --------------------------