Hallo Christoph,
Zu Frage 1 (Leerrohre, Kanäle)
Zumindest Leerrohre vom Etagenverteiler in alle Rollo-Kästen (auch oder gerade diejenigen, in denen noch keine Antriebe verbaut werden).
Leerrohre zwischen den Etagenverteilern für Nachbauten vorsehen.
Im Arbeitszimmer würde ich zu Brüstungs- oder Sockelleistenkanälen raten, da dadurch leichter Nachrüstung oder Umbau ermöglicht wird. Evtl. könnte auch eine abgehängte Decke nicht nur die Leuchtenverteilung flexibler gestalten, sondern auch als flexibler Leitungsweg dienen.
Frage 2 (Dosen)
Ob Kaiser oder nicht - Hauptsache Du verwendest die tiefen Dosen. Diese ermöglichen ein Verklemmen ohne zusätzliche Verteilerdosen, Einbau von Aktoren. Der Preisunterschied zu den flachen ist minimal.
Frage 3 (EIB-Leitung)
Die EIB-Leitung mit entsprechenden Federkontaktklemmen durchgehend verbinden (keine Lüsterklemme, Lötverbindung o.ä.); nicht benötigte Stiche könnte man evtl. auf Reihenklemmen im Verteiler legen und noch nicht anschliessen.
Frage 4 (Alarmanlage)
Mittels Koppler können Daten an den EIB weitergegeben werden, dadurch sind die Möglichkeiten nicht eingeschränkt. Durch zusätzliche Koppler wird's halt teuerer.
Frage 5 (Szenen)
Je nach Ausführung entweder der HS oder eine Szenenbaustein usw..
Frage 6 (Wetterstation)
Je nach Ausführung der Wetterstation installieren (IPXX). Die Sensoren müssen so installiert werden, dass sie die erforderlichen Werte erfassen können (logisch ne?).
Unter Umständen benötigst Du mehrere Sensoren, um Umweltfaktoren ausblenden zu können wie z.B. Nachbarsbebauung (Schattenwurf).
Frage 7 (Änderung)
Für Programmierung des EIB-Systems oder deren Änderung wird zwingend die ETS benötigt. Für HS gibt es eigene Software.
Frage 8 (HS,EIBPort)
Die Funktionsvielfalt und "Forumsunterstützung" spricht für den HS.
Frage 10
Wieso die Frage ob Homeserver oder EIBPort, wenn doch ControlPanel geplant?
Frage 11
Hmmm, nun doch wieder Homeserver?
(Du weiss, was Du willst?)
Starten eines PC? Null Problemo - Aktor, der Stromkreis einschaltet - PC muss im BIOS auf Start bei Netzwiederkehr parametriert sein.
Runterfahren ist etwas komplizierter. Wenn Du eine kleine USV am PC hast, kannst Du einfach den Stromkreis per Aktor wegschalten - die USV fährt den Rechner runter (allerdings muss die USV per Schnittstelle/Software mit dem PC kommunizieren).
Andere Alternativen ebenfalls möglich.
Am Rande noch:
Ich würde für die Einliegerwohnung zumindest eine EIB-Grundinstallation Licht/Heizung erwägen. Lichtfunktion ist bei Kleinwohnung nicht teuer und Einzelraumregelung (Heizung) bei Neubauten vorgeschrieben.
Weil wir gerade bei Heizung sind - EIB ja, aber Heizung per Baumarkt-klick-klack? Bloss nicht! Gerade, da Du schon für Wetterstation, EIB-System ohnehin schon Investitionen tätigst und dann auf Energieeinsparmöglichkeiten und Komfort!! verzichtest.
Stell Dir mal folgendes Szenario vor:
Deine Wetterstation/Sonnenfühler erfasst, das es (z.B. in den Wintermonaten) schön warm und sonnig ist. Super, die Store fahren um ein Aufheizen des betroffenen Raumes zu vermeiden (dafür hast Du viel Geld für den EIB ausgegeben). Dumm nur, dass Du an der Heizung gespart hast; diese weis gar nichts von diesem Vorgang und hat nicht vorsorglich angepasst runtergeregelt, sondern weiterhin geheizt. Die Store halten die Sonne zwar ab, aber die FBH hat noch ausreichend Heizenergie für die nächste 1 bis 2 Stunden im Estrich. Folge: Raum wird wärmer als gewünscht - Fenster auf um zu Kühlen - Energie hinaus - über Regelung und EIB geärgert.
Überleg Dir das mit der Heizung nochmal in Ruhe.
mfg
GLT