Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: Probleme mit BJ 6128 (Triton ?)

  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2009
    Ort
    Göttingen
    Beiträge
    6

    Probleme mit BJ 6128 (Triton ?)

    Hi,

    ich habe in mehreren Häusern Probleme mit der Raumtemperatur. Eingesetzt werden BuschJaeger 6128 - 83. Das Problem ist die Schwingerei der Temperatur - sie soll 22 Grad sein, aber sie schwingt immer zwischen 20 und 24 Grad hin und her.

    Kann das am Regelverhalten des BJ liegen ? Er soll Heizen (Heizungsaktoren), und Kühlen (Raumkühlgerät, das kennt nur an/aus...)

    Was tun ? Ich habe mal Grafiken angehängt, die die Settings des 6128 und das Verhalten zeigen....

    Danke !

    Carsten

  2. #2
    Registriert seit
    Jan 2009
    Ort
    Göttingen
    Beiträge
    6
    ..und hier die nächsten 4 Bilder:

    Carsten

  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2006
    Ort
    Frankfurt
    Alter
    52
    Beiträge
    154
    Hallo Carsten,
    hast Du bei Regelung Heizen auch 2 Punkt eingestellt?
    Wenn ja gehe auf Pulsgesteuert.


    MfG
    Dirk probieren geht über studieren...

  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2009
    Ort
    Göttingen
    Beiträge
    6
    Hi,

    was genau meinst Du - Ich habe "Regelung Heizen" doch oben dargestellt ?

    Dort umstellen auf "Schaltend", statt stetig, und dann auf PWM ?

    Muss man dann auch die Heizungsaktoren ändern ? Deren Settings kann ich auch posten... kommt gleich.

    Carsten

  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2009
    Ort
    Göttingen
    Beiträge
    6
    da:

    Carsten

  6. #6
    Registriert seit
    Nov 2006
    Ort
    Frankfurt
    Alter
    52
    Beiträge
    154
    Zitat Zitat von Durango2k Beitrag anzeigen
    Dort umstellen auf "Schaltend", statt stetig, und dann auf PWM ?
    Hallo Carsten,
    mag sein, dass es in einer Ansicht dargestellt ist, nur leider bekomme ich bei manchen Bildern in der Großansicht nur ein dunklen Bildschirm angezeigt.
    Aber wie Du oben geschrieben hast ist es richtig.

    Am Aktor mußt Du nichts ändern.

    MfG
    Dirk probieren geht über studieren...

  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2009
    Ort
    Göttingen
    Beiträge
    6
    Hi,

    im Aktor stet halt auch "stetig" drin, daher dachte ich, das wäre eine Idee, da auch umzustellen....

    Carsten

  8. #8
    Registriert seit
    Nov 2006
    Ort
    Frankfurt
    Alter
    52
    Beiträge
    154
    Was hast Du für ein Aktor?
    MfG Dirk
    Dirk probieren geht über studieren...

  9. #9
    Registriert seit
    Jan 2009
    Ort
    Göttingen
    Beiträge
    6
    Hi,

    siehe oben, BJ 6164.... Screenshots in Beitrag Nr. 5

    Carsten

  10. #10
    Registriert seit
    Nov 2006
    Ort
    Frankfurt
    Alter
    52
    Beiträge
    154
    Probiers mal bei Heizungsaktor Ansteuerung mit 1 Bit.

    MfG
    Dirk probieren geht über studieren...

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •