Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Auslesen / Rekonstruktion einer EIB Anlage

  1. #1
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Leverkusen / tagsüber:Radevormwald
    Alter
    54
    Beiträge
    1.021

    Auslesen / Rekonstruktion einer EIB Anlage

    Die EIB Projektierung einer Anlage ist nicht mehr vorhanden! Kann die Projektierung aus der Anlage ausgelesen werden?

    Für die Rekonstruktion einer EIB-Anlage kann das IT Tools for ETS3 Rekonstruktion verwendet werden.
    http://www.it-gmbh.de/deutsch/produc...ion/reveng.htm

    Die Adress- / Gerätebeschreibung wird nicht mit ausgelesen da diese nicht in den Geräten gespeichert wird.

  2. #2
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag Auslesen und Rekonstruieren einer KNX Anlage

    Der aktuelle Link zur IT-GmbH mit Beschreibung.

  3. #3
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    43
    Beiträge
    4.375
    Einige PlugIn-Geräte, wie z.B. Jung RCD202x/2044, Gira TS2+, Berker B.IQ können auch ausgelesen werden (Direkt im entsprechenden Plugin).

    Auch die neuen FD-RCD 309x von Jund können über die ETS in Bezug auf die Gruppenadressen ausgelesen werden.
    Gruss,

    Michael

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •