    Hallo!

    Neues Problem!
    Benutze die ETS3; Buszugriff über USB schnittstelle

    Unter "physikalische Adressen anzeigen" wird mir das Gerät 1.1.8 als im Prog-Modus angezeigt.
    ABER:->Das der Gerät, das and em Platz sein soll hat eine andere Adresse, folglich habe ich keine Ahnung wo es sonst sein soll.
    Ausserdem, wenn ich es auslesen lassen will mit "Gerätefinfo" oder "LED blinken lassen", sagt ETS, dass es das Gerät nicht gibt.

    Wie bringe ich das der ETS bei?
    Gruß
    Ralf

  2. #2
    Registriert seit
    Mar 2003
    Ort
    Südbaden
    Alter
    55
    Beiträge
    1.566
    Bus spannungsfrei schalten und nochmal probieren. PC neu starten mag auch helfen.

    Gruss
    Markus

  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    24537 Neumünster im schönen Schleswig-Holstein
    Alter
    55
    Beiträge
    1.312
    Schau mal, ob Du 2 Spannungsversorgungen hast, die nur wenig Leitungslänge zwischen sich haben....

  4. #4
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    --
    Beiträge
    67

    Danke, funzt!

    Hi Danke!

    Bin grad durch die Gegend gehechtet und habe alle Linien nacheinander resetet.
    (Was die Leute für eine theater amchen, nur weil mal schnell alle Jalousien hochfahren )
    PC-Neustart, um kein Risoko einzugehen.

    Auf jeden Fall ist das Gerät jetzt weg!
    Danke, bis zum nächsten Problem

  5. #5
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    65
    Beiträge
    634
    Zitat Zitat von Ralf Häusler
    Unter "physikalische Adressen anzeigen" wird mir das Gerät 1.1.8 als im Prog-Modus angezeigt.
    Zitat Zitat von Ralf Häusler
    Ausserdem, wenn ich es auslesen lassen will mit "Gerätefinfo" oder "LED blinken lassen", sagt ETS, dass es das Gerät nicht gibt.
    Hallo,

    aus diesem Befund würde ich schließen, dass es ein Gerät mit der Adresse 1.1.8 gibt (das im Programmiermodus war), aber dieses Gerät ist an einer anderen Linie (also nicht 1.1) angeschlossen.

    "physikalische Adressen anzeigen" benutzt Broadcast-Telegramme, die im ganzen System sichtbar sind, "Geräteinfo" usw. Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, die nur funktionieren, wenn die Topologie stimmt.

    Durch das resetten ist jetzt zwar der ProgModus aus, aber das Gerät ist immer noch in der falschen Linie.

    Gruß, Klaus Gütter

  6. #6
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    --
    Beiträge
    67
    Hallo Klaus!

    Nun, falls du recht hast, wie finde ich denn das Gerät?
    Warten bis sich einer meldet, dass da was nicht funktioniert?

    Durchlaufen und alle anschauen geht nicht, da ca 310 Teilnehmer, und schon alles abgedeckt, usw.

    Gruß
    Ralf

  7. #7
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    65
    Beiträge
    634
    Die ETS an eine Linie nach der anderen direkt dranhängen und in "phys. Adressen" prüfen, ob 1.1.8 existiert. Zuminstest wenn die ETS auf der gleichen Linie sitzt, müsste sich das Gerät finden lassen. Dann mit Geräteinfo nachsehen, was das für ein Gerät ist.

    Gruß

  8. #8
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    --
    Beiträge
    67
    muss ich dazu die übergeordnete Linie anhängen?

    Dann mit "Prüfen, ob eine Adresse existiert und Gerät lokalisieren" nach 1.1.8 suchen lassen, versteh ich das richtig.
    Will nur sicher sein, bevor ich da alle 8 Linien abklappere.

    Anmerkung: Habe die Anlage nicht aufgebaut, soll dazu ne Visu machen und einige Funktionen erweitern.

  9. #9
    Randy ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Neuwied
    Alter
    67
    Beiträge
    490
    Hallo Ralf

    Guten morgen,ich hatte schon mal ein ähnliches Problem,das ich ein undefiniertes Gerät im Programmierzustand befand.
    Ich habe den PC auf die Hauptlinie gehängt und hab mir die Geräte mit gedrückter Programmiertaste auflisten lassen,dann hab ich nacheinander einen Linienkoppler nach dem anderen abgezogen unter Beobachtung des PCs ob das Gerät verschwunden ist.
    So hab ich relativ schnell die Linie ermittelt wo sich das undefinierte Gerät befand,jenachdem kannst Du die Unterlinie auch nochmal irgenwo in der Mitte trennen wenn der Leitungsverlauf bekannt ist um die Fehlerquelle einzuschränken.
    Bei mir war es ein neues Gerät (Binäreingang 4fach) der diese unbekannte Adresse hatte,normalweise hat der Werkszustand die Adresse 12.12.255.
    Kann natürlich sein das es vom Hersteller repariert wurde und der die Adresse nicht zurückgesetzt hat.
    Na ja auf jeden Fall geht das Gerät ständig unwillkürlich in den Programmiermodus ,ohne das eine Taste gedrückt wurde und es auch nicht duch die Programmierled angezeigt wurde.

    Mfg
    Randy

  10. #10
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Grasberg bei Bremen
    Alter
    50
    Beiträge
    132
    Guten Morgen,
    der Beitrag ist zwar schon lange her aber ich stelle mir die Frage wenn mann jetzt den EIB Doktor besitzt ob der dann das Gerät ausfindig machen kann und oder die Rote LED abschalten kann?. Problem ist der, wir haben immer mal Projekte mit über 1000 Geräten und da das Gerät raus zu suchen ist natürlich nicht so einfach. Der Routingzähler sagt ja auch schon einiges aber trotzdem immer noch schwierig.
    MFG S.Meinert

  11. #11
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Mit dem EIB-Doktor geht das nicht.

    Habe auch öfters dieses Problem, daß ein Gerät irgendwo alle Adressen frißt.
    Ich geh dann wie folgt vor:
    1. Schaue mir die Adressen im prg-Modus an und sehe die entsprechende.
    2. 2. Mann wird durch das Gebäude geschickt und klemmt nacheinander die Bereichskoppler ab. Sollte die Anzeige in der ETS erlöschen, so haben wir schon einmal den Bereich. Dann den Koppler wieder dranhängen und die einzelnen LK abklemmen. So hast Du die Linie. Dann die Linie durchsuchen und schauen welches Gerät fehlt.
    Hier die phys. Adr neu programmieren.

    Habe schon mal einen Vorschlag eingereicht, daß die ETS einen Broadcastbefehl schickt " Alle Prg-LED's aus". Aber das ist wohl nicht möglich.

    Gruß
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  12. #12
    Registriert seit
    Feb 2007
    Ort
    Grasberg bei Bremen
    Alter
    50
    Beiträge
    132
    Schade, So werden wir das Manuel mal wieder lösen müssen, wie beschrieben. Wie ist das bei BJ kopplern oder Taster Ba? Kann es sein das die nach einer bestimmten zeit den Prog. Modus verlassen?
    MFG S.Meinert

  13. #13
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    65
    Beiträge
    634
    Zitat Zitat von Dieter Koch Beitrag anzeigen
    Habe schon mal einen Vorschlag eingereicht, daß die ETS einen Broadcastbefehl schickt " Alle Prg-LED's aus". Aber das ist wohl nicht möglich.
    Ja leider. Den Prog-Mode kann man nur löschen, wenn man eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit den Gerät herstellt, was halt nicht geht, wenn die Adresse nicht zur Linie passt - Broadcast geht leider nicht.
    Strom weg geht natürlich, aber man möchte den Irrläufer nartürlich schon gerne finden.
    Einen Hinweis bekommt man, wenn man parallel zum "Phys. Adressen"-Dialog noch einen Gruppenmonitor mitlaufen lässt. Der RoutingCount der IndividualAddressResp-Telegramme gibt einen Hinweis darauf, durch wie viele Koppler das Telegramm gegangen ist, nämlich 6-RoutiingCount.
    Mit Dieters strukturierter Methode ® sollte man den Übeltäter immer finden können.