Zitat Zitat von EIB-Freak
Hallo Sven,

was mir bei genauerer Betrachtung auffällt:
-Kabelbinder (Quetschgefahr!)
-Häufung von Drähten (Brandgefahr)
-Fehlende Zuordnung N/PE zu Stromkreis
-N+PE als Schraubklemmen (Brandgefahr!), Kupfer fließt!

Kleiner Tip für deine neuen Verteilungen: Abgehende Leitungen auf Reihenklemmen auflegen, z.B. DTI 2,5 L/N/PE oder L/NT/PE wenn eine N-Schiene verwendung findet. Reihenklemmen beschriften, z.B. mit "ZBF 5 fortlaufende ziffern".


Gruss,

Michael

....außerdem fehlt der SLS-Schalter (3x63A + N) zur allpoligen Netzfreischaltung vor dem Zähler, Vorschrift seit ca.4 Jahren.
Der vorgesetzte Hauptschalter ist für diesen Einbauzweck nicht erlaubt.

Da werden die Stadtwerke oder RWE noch Theater machen.

Ansonsten saubere Arbeit - aber kein Problem bei in dem geringem Umfang - halt ohne EIB.

Gruß
Daniel