    Frage UP-Datenschnittstelle

    Hallo zusammen,
    um vor Ort flexibler zu sein, benutze ich eine Jung UP-Datenschnittstelle. Also irgendein Tastsensor ab, Schnittstelle drauf, umprogramieren, Tastsensor wieder drauf,fertig.
    Nur funktioniert bei mir der Tastsenor ,auf dem die Schnittstelle
    war nicht mehr und muss jedesmal neu programiert werden.
    Ist das immer so, oder was mache ich verkehrt?
    Gruß

    Steinke D.

  2. #2
    gamma ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2002
    Ort
    odenwald
    Alter
    63
    Beiträge
    168

    Lächeln

    Hallo Steinke D,
    um die UP-BCU zur Programmierung benutzen
    zu können muss die ETS darin einige Einstellungen
    ändern.
    Zum Beispiel muss die Länge der Adresstabelle auf 0
    gesetzt werden.
    Wenn man die ETS Inbetriebnahme verlässt
    und dadurch alle Änderungen rückgängig gemacht werden
    -das werde ich bei Gelegenheit mal Testen-
    ist immer noch die "PEI16", d.h. der serielle Aufsatz gesteckt.
    Dadurch kann aber das Applikationsprogramm für die Taster nicht
    starten.
    Selbst wenn also alle Daten in der BCU korrekt
    wiederhergestellt wurden muss also erstmal der Tasteraufsatz
    wieder aufgesteckt und anschliessend durch abziehen der Busklemme und wiederaufstecken die BCU neu gestartet werden.

    So betrachtet ist es vielleicht doch einfacher eine UP BCU inklusive
    zugehörigem seriell Aufsatz zu benutzen.

    Grüsse von Gamma!

  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2000
    Alter
    56
    Beiträge
    9

    Blinzeln UP-Datenschnittstelle

    Hallo Steinke D.,

    das Problem tritt normalerweise bei allen TS größer 1-fach auf, bevor Du die Schnittstelle abziehst Programmiere die Applikation des TS "Lokal" noch mal neu.
    Danch keine weitere Programmierung und/oder Test auf den TS ausführen!! Sonst ist die Applikation wieder weg und Du muß die Applikation noch mal LOKAL runterladen.

    Gruß
    Enno

  4. #4
    Registriert seit
    May 2001
    Ort
    Lemberg/Pfalz
    Alter
    65
    Beiträge
    339

    Frage ist das Vehalten Herstellerabhängig ?

    Hallo Leute,

    da ich das bei mir auch schon öfters wie Steinke D. gemacht habe, sowohl mit 4-Fach TS auf BCU2 als auch mit Temperaturreglern auf BCU1 (alles Siemens), aber keinen Fehler feststellen konnte, frage ich mich, wovon das abhängt.

    Hersteller ?, Zufall (Wetter, Mondstellung...) ?

    Vor dem Programmieren eines Teilnehmers meckert die ETS, daß die lokalen Einstellungen nicht stimmen und fragt, ob die geändert werden sollen. Das quittier ich immer mit 'nein', programmier meine Teilnehmer, danach den Taster wieder drauf und alles funzt wieder.

    Was allerdings nicht funktioniert, warum auch immer, ist das programmieren des lokalen Teilnehmers, also wenn ich an dem Taster, auf dem ich gerade die Schnittstelle drauf habe, was ändern will.
    Da wird dann was von 'Maskenversion unterstützt diese Funktion nicht' (oder so ähnlich) gemeldet.
    Gibt es da was besonders zu beachten ?

    Gruß Jörg

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •