Ergebnis 1 bis 11 von 11

Thema: EIB-Kabel in UP-Dose abschließen

  1. #1
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    357

    EIB-Kabel in UP-Dose abschließen

    Hallo,

    ich habe einige UP-Dosen in denen ein EIB-Kabel endet und zumindest vorläufig nichts angeschlossen wird. Die UP-Dosen sollen mit Deckel verschlossen und dann überputzt werden. Jetzt stellt sich mir die Frage, wie das EIB-Kabel sinnvoll bzw. vorschriftsmäßig abgeschlossen werden soll:

    1. Einfach abschneiden
    2. Abmanteln, Leiter nach hintenbiegen und Isolierband darüber
    3. Abmanteln, Leiter abisolieren und Geräteklemmen aufstecken
    4. ???

    Wie macht ihr das? Bitte gebt mir bald Bescheid, am Freitag wird der Innenputz gemacht. Besten Dank vorab.

    Gruß,
    Harald

  2. #2
    tweky ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    World
    Beiträge
    1.373
    Entweder mit einer Wago Klemme
    oder eine Isolierung zB 1,5mm2 drüberschieben und umknicken, alla Telefonica

    Isoband und einfach abschneiden, dass vergiss bitte schnell wieder
    mfg
    tweky

  3. #3
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    357
    Hallo Tweky,

    Zitat Zitat von tweky
    Entweder mit einer Wago Klemme
    oder eine Isolierung zB 1,5mm2 drüberschieben und umknicken, alla Telefonica

    Isoband und einfach abschneiden, dass vergiss bitte schnell wieder
    Meinst du abmanteln, dann über jeden Leiter ein Stück Isolierung eines 1.5mm2 Kabels stecken und das dann umknicken? Oder einen Isolierschlauch für Kabelquerschnitt 1.5mm2?

    Das mit einfach abschneiden, hab ich schon wieder vergessen.

    Gruß,
    Harald

  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Daumen hoch Bitte Wagoklemme....

    .... verwenden....



    Busklemme 193, 2polig, 4 Steckanschlüsse
    zum Anschluss von Busgeräten an die Busleitung, zum Verbinden
    von bis zu 4 Busleitungen, bestehend aus zwei verrasteten
    Klemmenteilen + (rot) und - (dunkelgrau), mit je 4 schraubenlosen
    Steckklemmen pro Klemmenteil für massive Leiter 0,6 bis
    0,8 mm Durchmesser
    Abmessungen (HxBxT): 12,4 x 10 x 10 mm
    • rot/dunkelgrau
    5WG1 193-8AB01 1,09 Euro/Stk. 25 Stück/Packung

    Gruss
    PeterPan

    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Unverzichtbares Werkzeug....

    Coaxial Abisolierer No. 1 (Für Telefonkabel, KNX-Kabel und natürlich TV-Kabel)



    1)


    Abisoliermesser für den äußeren Schutzmantel
    2)


    Abisoliermesser mit Schnittiefe bis auf den inneren Leiter
    Link

    STRIPAX



    geeignet für feindrähtige und massive Leiter mit PVC-Isolation von 0,08... 6 mm² (~AWG 28... 10) bzw. 6... 16mm² (AWG 10...6).

    Link (dämlicher Datenbank-Url-Link)

    Die beiden Werkzeuge sind eine Investition fürs Leben. Die beiden Teile hab ich irgendwann in der Ausbildung gekauft und hab die immer noch.

    Gruss
    PeterPan

    Gruss
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  6. #6
    tweky ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    World
    Beiträge
    1.373
    - EIB Mantel abmanteln
    - über die Isolierung der Ader (sw, rot, weiß, gelb)
    - eine Isolierung einer 1,5mm2 Ader
    - durch drehen aufschieben
    - und in der Mitte umcknicken

    Verständlich was ich meine?

    So haben schon alte Gesellen die Schwachstromleitungen abgeschlossen und sogar verklemmt. Und die Anlagen funktionieren heute noch. Persönlich schliese ich mit dieser Methode nur die Leitungen ab. Verklemmen tu ich mit Wagoklemmen.
    mfg
    tweky

  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Bei der Abisolierung der ...

    Einzeladern bitte darauf achten, dass die Einzeladern nicht eingekerbt werden. Sonst besteht Bruchgefahr und beim Abziehen der Wagoklemme (drehen und ziehen) reisst die Ader ab - verbleibt dann in der Klemme.

    Gruss
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  8. #8
    tweky ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    World
    Beiträge
    1.373
    Die Methode von PeterPan ist natürlich die Profi Methode.

    Beide sind zulässig nach VDE, da die Leitung sicher abgeschlossen wird.
    mfg
    tweky

  9. #9
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    357
    Hallo Peter un Tweky,

    zuerstmal besten Dank für eure ausführlichen Infos.

    @Tweky:
    Da ich kein Profi bin, werde ich wohl deinem Vorschlag folgen und die Isolierungen von NYM-Resten recyclen, da sollten sich noch genug auf der Baustelle finden lassen.

    @Peter:
    Warum verwendest du den Jokari Nr. 1 (Koaxial-Abisolierer) für BUS-Kabel? Lt. Beschreibung wäre da eher der PC-Strip (für PVC-isolierte Datenkommunikations- und Steuerleitungen) geeignet. Ich verstehe aber nicht, dass letzterer der teuerste ist. Er kostet viel mehr als der Jokari Nr. 15 mit mehr Funktionen.

    Gruß,
    Harald

  10. #10
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Natürlich die Lösung von Peter Pan mit der Klemme.

    Diese aber bitte nicht von den Herstellern kaufen, sondern im WAGO-Karton. Preis ~30 Cent.

    Dieter

  11. #11
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    357
    Hallo zusammen,

    ich hab's inzwischen wie von Tweky vorgeschlagen gemacht. Lässt sich einfach durchführen und macht mir auch einen sicheren Eindruck.

    Besten Dank nochmal an alle.

    Gruß,
    Harald