Funktion
Dieser Baustein prüft ab, ob innerhalb einer bestimmten Zeit ein Telegramm angekommen ist. Ausgang 1 und Ausgang 2 senden ein Telegramm, wenn die vorgegebene Überwachungs-Zykluszeit abgelaufen ist.
Der Reset-Eingang wartet auf ein Signal. Geht innerhalb der Zykluszeit kein Signal ein, wird Ausgang 1 zurückgesetzt.
Ist der Überwachungszyklus einmal abgelaufen, kann der Watchdog-Baustein durch ein EIN-Telegramm auf den Reset-Eingang oder durch Ein/Ausschalten-Eingang wieder aktiviert werden.
Beispiel
Hiermit können Busteilnehmer überwacht und dann ggf. ein Alarm ausgelöst werden.
Eingänge
Typ | Initialwert | Beschreibung |
Überwachungszyklus in Sekunden | 0 | Bestimmt die Zykluszeit in Sekunden. |
Ein/Ausschalten | 0 | Aktiviert oder deaktiviert den Watchdog-Baustein.
Ein Wert ungleich Null schaltet den Baustein ein.
Ein Wert gleich Null schaltet den Baustein aus.
|
Reset | 0 | Bekommt dieser Eingang ein Telegramm (unabhängig vom Wert), wird der Überwachungszyklus auf den Wert Null gesetzt. Der Zyklus beginnt erneut. |
Ausgänge
Ausgang 1 (Send by Change) | 0 | Sendet nach Ablauf der Zykluszeit eine 1, falls kein Telegramm am Reset-Eingang ankam.
Ausgegeben wird ein 1-bit-Wert.
|
Ausgang 2 negiert (Send by Change) | 0 | Sendet nach Ablauf der Zykluszeit eine Null.
Ausgegeben wird ein 1-bit-Wert.
|
Lesezeichen