    EIB Druckmesser

    hallo zusammen,

    folgende Aufgabe:

    ich möchte den Systemdruck meiner Heizungsanlage zwischen 1.6 und 2 bar halten. Entlüfte ich nun manuell oder automatisch, so fällt der Druck. Hier würde ich gerne eine automatische Nachfüllung realisieren.

    Gibt es heirzu entsprechende EIB Geräte für die Druckmessung/-überwachung?

    Danke.

    Gruß Ronald

  2. #2
    Registriert seit
    Sep 2004
    Ort
    Málaga
    Alter
    62
    Beiträge
    233
    Hallo Ronald,
    geben tut es sowas: Drucksensor 0-10 V > Analogeingang > Auswertung(Logik) > Binärausgang > Elektroventil. Nur ob es sinnvoll ist einige hundert Euro für etwas auszugeben dass man konventionell ohne den geringsten Komfortverlust für 'nen Fuffziger machen kann, musst Du Dir selber beantworten.
    Grüsse
    Klaus

  3. #3
    wulff ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Sep 2004
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    144

    Automatische Nachfüllung...

    Bitte nicht übersehen, dass ein Heizungskreis nicht einfach über ein Magnetventil an Trinkwasser geschaltet werden darf (Verschmutzung durch Rückströmung bei Ausfalle Wasserdruck etc..)

    Hier muß eine spezielle Füllarmatur eingesetzt werden...

    Die kann es (Wahrscheinlich für den gleichen Preis) auch ohne EIB.

    Mal den qualifizierten Heizungsbauer oder Gas-Wasser-Installateur fragen...
    Gruss

    C. Wulff

  4. #4
    ksc ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2004
    Ort
    Nähe Augsburg
    Beiträge
    63
    Nennt sich dann "Rohrtrenner" oder "Rückflussverhinderer" ...

    Ich hätte eher Bedenken, daß mein Heizungsnetz auf 6 Bar Wasserdruck aufgeblasen wird, wenn das Ding versagt ..

    Konrad

  5. #5
    Registriert seit
    Sep 2004
    Ort
    Málaga
    Alter
    62
    Beiträge
    233
    Hallo,
    nennt sich Füllarmatur, hat einen eingebauten Rückflussverhinderer, kostet hier ungefähr 'nen Fuffziger, und wenn die Heizung halbwegs ordungsgemäss installiert worden ist besitzt sie ein Überdruckventil das bei bei 3 bar aufmacht. Einige Sachen sollte man ruhig konventionell machen: Auffüllen der Heizungsanlage, Klospülung.......
    Grüsse
    Klaus

  6. #6
    Ronald ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2006
    Beiträge
    4
    hallo,

    wie ich daraus entnehme gibt es keinen speziellen Druckschalter welcher direkt auf den BUS gelegt werden kann.

    @wulff: "Bitte nicht übersehen, dass ein Heizungskreis nicht einfach über ein Magnetventil an Trinkwasser geschaltet werden darf (Verschmutzung durch Rückströmung bei Ausfalle Wasserdruck etc..)

    Hier muß eine spezielle Füllarmatur eingesetzt werden..."
    ...das ist mir schon klar

    @klaus407: Auffüllen der Heizungsanlage, Klospülung....... ...ich hatte nicht geschrieben, dass ich meine Anlage 5mal am Tag auffüllen muß, oder

    Danke für Eure Antworten.

    Gruß Ronald

  7. #7
    Registriert seit
    May 2001
    Ort
    Lemberg/Pfalz
    Alter
    65
    Beiträge
    339

    Ausrufezeichen Heizungsanlage überprüfen (lassen)....

    Hi Ronald,

    wenn Dir so oft der Druck flöten geht, daß Du über eine automatische Nachfüllung überhaupt nachdenkst, sollte zuerst mal die Heizungsanlage in Ordnung gebracht werden !

    Entweder ist was undicht, und Du verlierst tatsächlich Wasser, oder der Systemdruck ist zu nieder, das MAG (Membran-Ausdehnungs-Gefäß, bevort einer fragt ) ist defekt, oder, oder, oder....

    Ich hab meine Anlage jetzt im 4.Jahr laufen und musste noch kein Wasser nachfüllen.

    Das, was Du vorhast, ist Symtombeseitigung, Sicherheitstechnich bedenklich und außerdem bezweifle ich, daß es überhaupt erlaubt ist.

    Stell Dir vor, es ist tatsächlich was undicht, Du bist nicht zu Hause, Dein Drucksensor meldet 'Unterdruck' und die Nachfüllung sagt: 'Wasser marsch'

    nur so zum Nachdenken...

    Gruß Jörg

  8. #8
    wulff ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Sep 2004
    Ort
    Hamburg
    Beiträge
    144

    Sensoren am EIB

    nach googlen und Suche hier stosse ich immer nur auf Umwege uber Meßumformer 4-20mA, an Logo o. ä. etc.

    Das Produktfeld oder Stückzahl ist wohl zu schmal, um eine eigenen Sensor zu entwickeln....
    Gruss

    C. Wulff

  9. #9
    Ronald ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2006
    Beiträge
    4
    hallo nochmal,

    also, wer es noch nicht gelesen haben sollte....ich muß meine Heizungsanlage nicht regelmäßig "nachfüllen".....

    @kaucher: Danke für den Tip, aber ich würde doch wohl kaum eine kontinuierliche Nachfüllung programmieren, oder?


    Gruß
    Ronald

  10. #10
    MD11 ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2005
    Ort
    Kunze
    Alter
    54
    Beiträge
    121
    An Ronald:

    Nach deiner Frage habe ich das folgende Teil in China entdeckt und gleich selber für meine Heizung käuflich erworben.
    Ich fand es urig und fand es einfach passend zu dem vielen High-Tech.

    der Preis mit Taxi etc.. bei 20 Euro.

    Möchtest du eines haben, bringe ich dir gerne eines aus Shanghai mit, muss dort öfters hin. Natürlich für 20 + Porto.

    Man kann die beiden die Zeiger rot und grün verstellen und auch abfragen über separate Kontakte. Der Druckbereich reicht von 0.0 bis 2.5 MPa ( bar )
    Precision Greade 1.5 steht noch drauf auf der Verpackung.

    Ach, und der Hersteller ist ISO 9001-2000 zertifiziert , kommt aber aus China.