    Hallo Forum,

    nachdem nun Licht, Heizung und Rolladen angeschlossen und programmiert sind, möcht ich mich an meine kontrollierte Wohnraumlüftung machen. Normaler wird das Gerät von Paul mit einem Dreistufen-Schalter angesteuert (Aus, Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3). Ich würde dies gerne über drei Aktorkanäle machen.
    Ich weiss nun nur nicht, wie ich am besten die drei Stufen gegeneinander verriegle. Als Aktor habe ich den Gira 16-fach Schaltaktor, als Tastsensor würd ich gern die Tasten des TS2+ verwenden.

    Wer kann mir Tipps geben.

    Danke und Grüße

    Andreas

  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Haben wir schon vor langer Zeit ausführlich diskutiert. Habe das bei meiner pluggit auch realisiert. Der ist es egal, ob die Stufen gegeneinander verriegelt sind. Zwei Kanäle schalten bei mir die Stufen, der dritte trennt die Anlage vom Netz.

    Frag erst mal bei Paul, ob Verriegelung überhaupt nötig ist.


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  3. #3
    wagi30 ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2004
    Ort
    Lkr. Regen
    Alter
    49
    Beiträge
    43
    Hallo Matthias,

    danke für die Antwort, aber ich habe bei Paul bereits nachgefragt. Die Anlage braucht eine Verriegelung, freiwillig mach ich mir den Aufwand ned ;-)
    Ich habe auch bereits im Forum gesucht und leider nur immer den Verweis auf den HS gefunden, den möchte ich aber nicht einsetzen.

    Welche alternative Lösungen gibts es für das Problem?

    Grüße

    Andreas

  4. #4
    bat ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Oct 2004
    Alter
    50
    Beiträge
    53
    @Wagi

    du kanns mal versuchen, 4 Lichtszenen zu konfigurieren (mit TS2+ geht es), wo die 3 Aktorkanäle jeweils zu einer Szene angebunden sind:

    Sz0: A1 aus, A2 aus, A3 aus
    Sz1: A1 ein, A2 aus, A3 aus
    Sz2: A1 aus, A2 ein, A3 aus
    Sz3: A1 aus, A2 aus, A3 ein

    die Szenen können dann zu einer Taste mit Lichtszenennebenstelle zugewiesen werden.

    bei meinen Gebläsekonvektoren habe ich es mit den HS2 gemacht, mit dem Fancoil-LB von Holger Schwinghammer.

    hth,
    bat

  5. #5
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Hallo Andreas,

    warum möchtest du den Homeserver nicht einsetzen? Is doch ein super ding, was alles kann ?!?!?!?

    Du kannst auch hinter die Aktorausgänge eine Schützverriegelung installieren.
    Wenn z.b. Stufe 1 kommt öffnet ein Hilfskontakt die Spulenzuleitungen der anderen kanäle. Dies ist sage ich mal die "sichere" "Hardware"-Lösung.

    Oder ein FanCoil-Aktor....

    Gruss,

    EIB-Freak
    Gruss,

    Michael

  6. #6
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Ausrufezeichen keine Lichtszenen bei Verriegelung

    Hallo Kollegen,

    bitte keine Lichtszenen einsetzen wie bat es vorschlägt.

    Es müssen erst alle Kanäle auf "AUS" gesetzt werden bevor man eine neue Lichtszene aufruft. Wenn nicht kann es dazu führen das Kanal 1 oder Kanal 3 für kurze Zeit gemeinsam geschlossen sind, oder bei den Aktoren mit Einschaltverzögerung arbeiten.

  7. #7
    bjo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2003
    Alter
    62
    Beiträge
    1.088
    Zitat Zitat von wagi30
    Hallo Forum,

    nachdem nun Licht, Heizung und Rolladen angeschlossen und programmiert sind, möcht ich mich an meine kontrollierte Wohnraumlüftung machen. Normaler wird das Gerät von Paul mit einem Dreistufen-Schalter angesteuert (Aus, Stufe 1, Stufe 2 und Stufe 3). Ich würde dies gerne über drei Aktorkanäle machen.
    Ich weiss nun nur nicht, wie ich am besten die drei Stufen gegeneinander verriegle. Als Aktor habe ich den Gira 16-fach Schaltaktor, als Tastsensor würd ich gern die Tasten des TS2+ verwenden.

    Wer kann mir Tipps geben.

    Danke und Grüße

    Andreas
    drei kleine externe Schütze mit je 2 Hifskontakte (Öffner)
    und 3 Aktorkanäle fertig ist !
    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten

  8. #8
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010
    Hast du den Gira Schakltaktor 2.0 16fach?

  9. #9
    wagi30 ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2004
    Ort
    Lkr. Regen
    Alter
    49
    Beiträge
    43

    Aktor

    Hallo,

    also nen Gira 16fach Aktor habe ich, nur das mit der Version 2 kann ich so ned raus finden. Hab ihn heuer im Mai gekauft, in den Eigenschaften der ETS steht folgendes:

    Hersteller: GIRA Giersiepen
    Applikationsprogramm: Schalten ZF / Jalousie 802602
    Gerätetyp: $8026
    Programmversion: 0.2
    Zertifizierungsstatus: registriert

    Hersteller: GIRA Giersiepen
    Name: Schaltaktor 16fach / Jalousieaktor 8fach REG
    Bestellnummer: 1029 00
    BAU-Typ: BCU 1


    Hutschienenmontage: Ja
    Breite in TE: 8
    Breite in mm: 140
    Busstrom (mA): 6


    Hilft das weiter?

    Warum fragst du?

    Grüße

    Andreas

  10. #10
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010
    Hallo Andreas,

    kannst du dort Einschaltverzögerung Parametrieren?
    Wenn ja dann ists ganz einfach mit den Lichtszenen.

  11. #11
    Registriert seit
    Nov 2005
    Ort
    bei Bruchsal
    Beiträge
    89
    Zitat Zitat von Hujer
    Hallo Andreas,

    kannst du dort Einschaltverzögerung Parametrieren?
    Wenn ja dann ists ganz einfach mit den Lichtszenen.
    Habe mal kurz nachgeschaut:
    Kann leider nur Treppenhauslicht oder Ausschaltverzögerung.Es läßt sich die Sperrung des Kanals auch nur Zentral zuordnen.Da lieb ich mir doch,ohne Werbung machen zu wollen,die neuen Produkte von ABB.Die können im Prinzip mit jedem Kanal alles !

    gruß dr

  12. #12
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010
    Ja dann hat er eben Pech gehabt.
    Das Teil für etwas anderes freisetzen und nen neuen Aktor mit den heute üblichen Eigenschaften zulegen, dann klappts auch mit .....

  13. #13
    bat ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Oct 2004
    Alter
    50
    Beiträge
    53

    Idee

    Andreas,

    vielleicht können wir es noch mit Lichtszenen versuchen.

    KO1 - zentralfunktion, alle 3 Aktorkanäle sind zugewiesen
    KO2 - Aktor für Stufe1
    KO3 - Aktor für Stufe2
    KO4 - Aktor für Stufe3

    dann die Szenen sind:

    LZ0: KO1 - aus
    LZ1: KO1 - aus, KO2 - ein
    LZ2: KO1 - aus, KO3 - ein
    LZ3: KO1 - aus, KO4 - ein

    die Reihenfolge der Teilnehmer im LZ soll folgendes sein:

    KO1, KO2, KO3, KO4.

    da das Telegramm immer zu den ersten Teilnehmer zuerst gesendet wird - das wäre KO1, der alles ausschaltet - ist das Problem was Frank bemerkt hat behoben.

    bat

  14. #14
    bjo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2003
    Alter
    62
    Beiträge
    1.088
    Zitat Zitat von bat
    Andreas,

    vielleicht können wir es noch mit Lichtszenen versuchen.

    KO1 - zentralfunktion, alle 3 Aktorkanäle sind zugewiesen
    KO2 - Aktor für Stufe1
    KO3 - Aktor für Stufe2
    KO4 - Aktor für Stufe3

    dann die Szenen sind:

    LZ0: KO1 - aus
    LZ1: KO1 - aus, KO2 - ein
    LZ2: KO1 - aus, KO3 - ein
    LZ3: KO1 - aus, KO4 - ein

    die Reihenfolge der Teilnehmer im LZ soll folgendes sein:

    KO1, KO2, KO3, KO4.

    da das Telegramm immer zu den ersten Teilnehmer zuerst gesendet wird - das wäre KO1, der alles ausschaltet - ist das Problem was Frank bemerkt hat behoben.

    bat
    = > Softwareverriegelung
    es fehlt noch die Hardwareverriegelung !

    Bei einer Wendeschützsteuerung z. B. muß man !
    - die Taster gegeneinander verriegeln
    UND
    - die Schütze

    d. H. ich würde eine zusätzliche Verriegelung auf jeden Fall vorsehen !
    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten

  15. #15
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010
    Hallo bjo,

    bitte nicht zu extrem,

    wenn er das mit der Telegrammfolge ermitteln kann und die ist dann auch nicht mehr zufällig, dann fuzzt es schon.
    Und eine Wendeschützsteuerung haben wir hier auch nicht.
    Und die Taster sind ja dann verriegelt.

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •