    Hallo,

    bestimmt gibt es den Hinweis irgendwo, aber leider habe ich ihn nicht gefunden

    Daher die Frage hier,

    gibt es eine Vorschrift/Empfehlung welche Polarität die gelbe und weiße Ader im EIB Kabel haben sollen, wenn darüber eine Hilfsspannung, z.B. für Smartsensor, geführt wird?

    Danke.

    Gruss
    Oliver

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Hallo Jean-Luc, ich habe erst vor wenigen Tagen genau so eine Frage beantwortet, die ForumSuche hätte was finden müssen: Die Gelb-Weissen Adern dürfen für andere SELV-Stromkreise verwendet werden. Wenn also der SmartSensor so paar Volt hat 12/24V ist das kein Problem. Gruss, EIB-Freak
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Ulm
    Beiträge
    56
    Hallo EIB-Freak,

    auf welche Ader soll Plus und auf welche kommt Minus? Ist das vorgegeben?

    Danke.

    Gruss
    Oliver

  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Nach Belieben, würde ich sagen. Ich bevorzuge gelb=Plus, weiß=Minus.


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Ulm
    Beiträge
    56
    Hallo Matthias,

    passt das dann mit dem SmartSensor von Gira zusammen?

    Danke.

    Gruss
    Oliver

  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Natürlich, warum nicht. Entscheidend ist das Wörtchen SELV, nicht die Belegung der Farben. Du kannst als Versorgung auch den ungedrosselten Ausgang (29V) eines EIB-Netzteiles verwenden.


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  7. #7
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Hallo nochmal, irgendwo steht in der VDE 0833 (müsst ich suchen) wie die zählweise von Telefon- und EIB-Kabeln ist, grundsätzlich kann man sich merken: Rot / Blau (Schwarz) Erstes Paar Plus Minus, Weiss Gelb Zweites Paar Plus Minus, Weiss Grün Drittes Paar Plus Minus, Weiss Braun Viertes Paar Plus Minus, und so weiter. D.h. in aller Regel ist Weiss Plus. Gruss, Michael
    Gruss,

    Michael

  8. #8
    tommy ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Sep 2003
    Ort
    Lüdenscheid
    Beiträge
    152
    Zitat Zitat von Jean-Luc
    Hallo Matthias,

    passt das dann mit dem SmartSensor von Gira zusammen?

    Danke.

    Gruss
    Oliver
    Hallo!

    Der ist an der zusätzlichen Spannungsversorgung polungsunabhängig!

  9. #9
    GLT ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jun 2004
    Beiträge
    1.279
    Zitat Zitat von EIB-Freak
    Hallo nochmal, irgendwo steht in der VDE 0833 (müsst ich suchen) wie die zählweise von Telefon- und EIB-Kabeln ist, grundsätzlich kann man sich merken: Rot / Blau (Schwarz) Erstes Paar Plus Minus, Weiss Gelb Zweites Paar Plus Minus, Weiss Grün Drittes Paar Plus Minus, Weiss Braun Viertes Paar Plus Minus, und so weiter. D.h. in aller Regel ist Weiss Plus. Gruss, Michael
    Hallo,

    bei diesen Farbcodierungen stellen die weissen Adern immer die sog. a-Ader dar, die farbige ist die b-Ader. Wenn man mehrere Spg. schaltet +/- wäre es wie oben beschrieben sinnig, jedoch nicht zwingend vorgeschrieben (sonst wäre AC zeitweise ja zu 50% falsch :-) )

    mfg
    GLT

  10. #10
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Ulm
    Beiträge
    56
    Danke für die Antworten.

    Dann werde ich wohl weiss auf - und gelb auf + legen, und dem SmartSensor ist es ja wohl wurst. :-)

    Gruss
    Oliver

  11. #11
    GLT ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jun 2004
    Beiträge
    1.279
    Zitat Zitat von Jean-Luc
    Danke für die Antworten.

    Dann werde ich wohl weiss auf - und gelb auf + legen, und dem SmartSensor ist es ja wohl wurst. :-)

    Gruss
    Oliver
    Aber aufpassen, dass die Adern dann auch immer mit der selben "Funktion" belegt werden - sonst herrscht "Verwirrung".