Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: schalten mit universalschnittstelle?

  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2005
    Ort
    Neuwied
    Alter
    56
    Beiträge
    80

    schalten mit universalschnittstelle?

    Hallo in die Technikrunde!

    ich suche gerade eine günstige Methode für mich um viele Kanäle schalten zu können.

    Ich habe das Glück günstig an Relaisblöcke von Weidmüller zu kommen.
    http://catalog.weidmueller.com/cgi-b...productDetails
    Diese bieten 24V am Eingang und am Ausgang 220V/16A.
    Daher dachte ich mir einfach eine Universalschnittstelle 8-fach zu nehmen
    http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibm...t/View/N007782
    (z.B. Berker: Best Nr. 75648001) und gehe über z.B. Optokoppler an die Relais ran.

    Meine Frage nun an die Profis:
    Was hat es für Nachteile eine Universalschnittstelle als Schaltaktor zu "missbrauchen" im Vergleich zu richtigen Schaltaktoren ?
    Ich denke hier speziell an die EIB steuermöglichkeiten und Programmierung.
    Oder gibt es günstigere Binäre Ausgänge/Alternativen?

    Danke für Eure Zeit und einen schönen Abend

  2. #2
    Registriert seit
    Jan 2004
    Ort
    Österreich, Steiermark
    Alter
    49
    Beiträge
    753
    Hallo

    Ich habe ebenfalls für div. Schaltungen Berker US 8fach mit Transistor und Widerstand zu Finder Koppelrelais gebaut.

    Der Nachteil würde ich sagen, ist (vom Arbeitsaufwand abgesehen) das die US keine weiteren Projektiereinstellungen hat.
    Treppenhaus und Verknüpfungen kannst du dann nur extern machen.

    Wenn du den 32fach Universalkonzentrator nimmst, sparst du dir den Optokoppler. Jedoch bei defekt des 32fach, fallen viele Kreise aus ;-)

    Ansonsten klappt bei mir die Lösung recht gut.

  3. #3
    Registriert seit
    Jan 2005
    Ort
    Neuwied
    Alter
    56
    Beiträge
    80

    Schaltplan für die Ansteuerung der Relais?

    Danke für die Antwort.
    Kannst Du mir den Schaltplan für die Ansteuerung der Relais geben(dann spare ich was Zeit :-) ) ?

    Ich werde wohl von Berker die BIQ-Schalter nehmen. Kann ich hier die Verknüpfungen für Treppenhaus und konsorten reinpacken?

    32-fach Universalkonzentrator sagt mir nix. Muss mal googlennn.

    Grüsse

  4. #4
    bjo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2003
    Alter
    62
    Beiträge
    1.088
    Zitat Zitat von commander
    Hallo in die Technikrunde!

    Oder gibt es günstigere Binäre Ausgänge/Alternativen?

    Danke für Eure Zeit und einen schönen Abend
    hallo,
    das was du planst baut der eibmarkt.com bereits.
    da besteht ein Paket aus folgenden Teilen.
    - 32 Fach Konzentrator
    - Trafo
    - 8 Fach Relaisblöcke
    http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibm...duct/View/e100
    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten

  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2004
    Ort
    Österreich, Steiermark
    Alter
    49
    Beiträge
    753
    Hallo

    Hier der Schaltplan für Finderrelais und Berker US.
    Ist aber mit Transistor realisiert.

    Gruß

  6. #6
    tweky ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    World
    Beiträge
    1.373
    Hy,

    die Idee gibt es schon länger und wurde hier glaube ich schon paar mal besprochen. Event. findest du ja die ein oder andere Infos.

    Was hat es für Nachteile eine Universalschnittstelle als Schaltaktor zu "missbrauchen" im Vergleich zu richtigen Schaltaktoren ?
    - zu wenig Gruppenadressen
    - verzögertes Schalten unter umständen (Szenen)
    - keine Statusmeldung
    - keine Priorität
    - keine Zusatzfunktionen (Logik, Zeit)

    Ich werde wohl von Berker die BIQ-Schalter nehmen. Kann ich hier die Verknüpfungen für Treppenhaus und konsorten reinpacken?
    Nein. Dies wird meist immer im Aktor oder entsprechender Logik hinterlegt. Sollte also dein "Aktor" dies nicht unterstützen muss eine Logik zum einsatz kommen. Je nach Anzahl der gewünschten Funktionen gibt es versch. Produkte und Lösungen.
    mfg
    tweky

  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2005
    Ort
    Neuwied
    Alter
    56
    Beiträge
    80

    danke

    Zitat Zitat von Unique24
    Hallo

    Hier der Schaltplan für Finderrelais und Berker US.
    Ist aber mit Transistor realisiert.

    Gruß
    Danke für den Schaltplan.
    Werde es mal damit versuchen... :-)

  8. #8
    Registriert seit
    May 2001
    Ort
    Lemberg/Pfalz
    Alter
    65
    Beiträge
    339
    Zitat Zitat von commander
    Was hat es für Nachteile eine Universalschnittstelle als Schaltaktor zu "missbrauchen" im Vergleich zu richtigen Schaltaktoren ?
    Zu den bereits erwähnten Nachteilen noch folgende:

    - erhöhter Verdrahtungsaufwand
    - 'passt nicht' (rein optisch ) in einen Norm-Hausverteilerschrank
    - separate Stromversorgung nötig
    - ständiger Stromverbrauch während das Relais angezogen ist
    - bei Ausfall der Stromversorgung geht das Licht aus.

    'Richtige' EIB-Aktoren haben bistabile Relais, die nur während des Schaltvorgangs Strom ziehen, ansonsten aber nicht.
    Auch wenn die Busspannung ausfällt, bleibt der Aktor eingeschaltet, so man ihn entsprechend parametriert hat.

    Wenn Du das alles zusammenzählst ist ein Standard-Aktorkanal gar nicht mehr so teuer

    Gruß Jörg

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •