    Kabellänge Verschlussüberwachung Maco

    Hallo,

    hat jemand Erfahrung mit den MACO Tronic Verschlussüberwachungen?
    In Datenblättern dazu habe ich gelesen, dass nur eine Kabellänge von ca. 6m zulässig ist.
    Da ich die Heizungsaktoren von Siemens N605 mit Binäreingängen einsetzen möchte und diese im Keller platziert sein werden, käme nur ein einziger Kontakt im Bereich von 6m hin.
    Ist der Grund für die Entfernungsbeschränkung das eingesetzte Kabel?
    Wenn man dieses auf wenige cm reduziert und dafür mit entsprechend besserem Kabel verlängert, könnten dann die Entfernung des N605 erreicht werden?

    Vielen Dank.

    Gruss
    Oliver

  2. #2
    Registriert seit
    May 2005
    Ort
    Aalen
    Alter
    53
    Beiträge
    141
    Kann ich dir ca. zu Weihnachten sagen.


    Ich habe die Maco und habe vor, sie mit 2x0,8mm² zu verlängern auf max 20m.

    Gruß
    Flo

  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Ulm
    Beiträge
    56
    Hallo Flo,

    das ist leider auch der Zeitraum zu dem ich die Teile eingebaut haben muss.

    Hat evtl. sonst jemand Erfahrungen?

    Danke.

    Gruss
    Oliver

  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Nachdem die mit einem Magnetzapfen geschaltet werden, scheint es sich um normale Reed-Kontakte zu handeln. Eine verlängerung der Leitung würde ich (meine Meinung, keine Garantie) als völlig unkritisch ansehen.

    Wir haben in unserem Haus alle Verschlusskontakte (ebenfalls Reed) mit langen Leitungen (Telefonleitung 2 x 2 x ??) versehen (angelötet) und direkt auf die Verteilung im Keller gebracht. Kabellängen weit über 30 m am N605, noch nie Probleme.


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2003
    Ort
    Ahaus NRW GER
    Alter
    52
    Beiträge
    892
    Ich kann mir auch nicht vorstellen dass die Länge bei den Reeds so eine Rolle spielt, bei meiner Aritech Alarmanlage werden auch alle Kontakte bis in die Zentrale im Keller geführt. Kabellänge bis zu 25m.


    Cindom

  6. #6
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Ulm
    Beiträge
    56
    Hallo,

    habe bei Maco nachgefragt, der Techniker meinte, dass mehr als 15m Probleme bei der VDS Zulassungen machen. Bis 15m haben sie wohl auch schon gemacht, mehr angeblich nicht.
    Also ich werde es jetzt drauf ankommen lassen, das Ergebniss werde ich dann in einigen Wochen hier posten.

    Gruss
    Oliver