Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: Gira TS 2 mit Contr. Wippen sperren

  1. #1
    JoergA ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    Raum Düsseldorf
    Alter
    55
    Beiträge
    101

    Gira TS 2 mit Contr. Wippen sperren

    Hallo zusammen,

    folgende Ausgangssituation:

    Jalousie => Siemens 5WG1 N523 (kann ich auch auf N522 umklemmen, wenn nötig)
    Kinderzimmer => Gira Tastensor 2 3fach mit Controller

    Auf der oberen Wippe wird Licht geschaltet, auf den beiden unteren jeweils eine Jalousie.

    Nun möchte ich verhindern, das die Jalousie mitten in der Nacht (z.B. 7:00 morgens am Sonntag ) von meiner Tochter aufgefahren wird. Dazu wollte ich eine Taste in unserem Schlafzimmer nutzen, um die beiden Wippen im Kinderzimmer zu sperren. In den nächsten Tagen wird das ganze dann noch gedoppelt, dann wird das nächste Kinderzimmer mit elektr. Jalousien nachgerüstet (Papa ist ja bequem! )

    Hat jemand eine Idee, welche sich mir noch nicht erschließen möchte?

    Beste Grüße aus dem Neanderthal,

    Jörg
    Wer die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachtet, kann zu interessanten Erkenntnissen kommen.

  2. #2
    goofi ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Nov 2005
    Ort
    Südwestecke D, von der Sonne verwöhnt.
    Beiträge
    31
    Nutze beim Aktor das Alarmobjekt und konfiguriere eine Taste als Schalter.

  3. #3
    JoergA ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    Raum Düsseldorf
    Alter
    55
    Beiträge
    101
    Zitat Zitat von goofi Beitrag anzeigen
    Nutze beim Aktor das Alarmobjekt und konfiguriere eine Taste als Schalter.
    Mit dem Alarmobjekt kann ich doch nur alle hoch/runter fahren lassen, oder wie meinst Du die Konfiguration? Ich habe da aber den Putz-/hochfahrschutz gefunden, läßt sich dieser dafür verwenden? Eine Sperrung der Wippen ist nicht möglich??

    Gruß und Dank,
    Jörg
    Wer die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachtet, kann zu interessanten Erkenntnissen kommen.

  4. #4
    goofi ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Nov 2005
    Ort
    Südwestecke D, von der Sonne verwöhnt.
    Beiträge
    31
    Bei diesem Aktor kannst Du wählen: Parametrierung:
    identisch für alle Kanäle oder individuell pro
    Kanal.
    Der Putz-/Hochfahrschutz ist gleicherweise nutzbar.
    Wenn Du nur die Wippen sperren willst ohne Nutzung
    der Jalousieaktorobjekte brauchst Du
    zusätzlich einen Logikbaustein.

  5. #5
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Leverkusen / tagsüber:Radevormwald
    Alter
    55
    Beiträge
    1.021
    Zitat Zitat von goofi Beitrag anzeigen
    ... Wenn Du nur die Wippen sperren willst ohne Nutzung
    der Jalousieaktorobjekte brauchst Du
    zusätzlich einen Logikbaustein.



    @ JoergA
    Ein Blick in die Applikation des Tastsensors hätte vermutlich alle deine fragen beseitigt!

    Es gibt dort einen Punkt sperren und das Sperrverhalten für den gesamten Tastsensor bzw. einzelne Wippen kann dort definiert werden!


    Gruß

    Ralf

  6. #6
    JoergA ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    Raum Düsseldorf
    Alter
    55
    Beiträge
    101
    Oups,

    wer lesen kann ist klar im Vorteil, ich hatte nur die Option "ganzen TS sperren" gelesen und irgendwie dann vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr gesehen.

    Hast Du diese Funktion schon einmal genutzt? Kann man auf der Taste, die zum sperren genutzt wird, sich über die LED den Status anzeigen lassen? Ein Status-Objekt zur Sperrfunktion habe ich nämlich auch nicht gefunden, oder bin ich wieder zu blind

    Beste Grüße für einen schönen Sonntag noch,

    Jörg
    Wer die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachtet, kann zu interessanten Erkenntnissen kommen.

  7. #7
    goofi ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Nov 2005
    Ort
    Südwestecke D, von der Sonne verwöhnt.
    Beiträge
    31
    In der Tat, mit einem richtigen Taster ist das einfacher lösbar.

  8. #8
    JoergA ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2006
    Ort
    Raum Düsseldorf
    Alter
    55
    Beiträge
    101
    Zitat Zitat von goofi Beitrag anzeigen
    In der Tat, mit einem richtigen Taster ist das einfacher lösbar.
    Hallo goofi,

    was verstehst Du unter einem richtigen Taster? Zählt der von mir eingesetzte 3-fach mit Controller von Gira nicht dazu??

    Besten Gruß,

    Jörg
    Wer die Dinge aus einer anderen Perspektive betrachtet, kann zu interessanten Erkenntnissen kommen.

  9. #9
    goofi ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Nov 2005
    Ort
    Südwestecke D, von der Sonne verwöhnt.
    Beiträge
    31
    Nun ja, Taster sind nicht meine Spezialstrecke. Die von mir genutzten Gira-Taster können das nicht. Du hast wohl die "richtigen" Taster.