Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Vitodens 100 an Vitocom 200

  1. #1
    S-Olaf ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Nov 2005
    Alter
    57
    Beiträge
    6

    Vitodens 100 an Vitocom 200

    Hallo an alle aktiven Mitglieder und großes Lob für dieses Forum!

    Nach mehrtägigem (-nächtigem) Suchen und Lesen bin ich leider zu dem Schluss gekommen, dass mein Problem so noch nicht zur Sprache kam.

    Ich plane, meine Vitodens 100 über eine Vitocom 200 zu steuern. Grundlage meiner Überlegungen war das "Anschluss- und Verdrahungsschema" in der Serviceanleitung. Dort ist ausgeführt, dass die Vitocom 200 an Klemme X5.3 X5.4 via Kabel "141" aufgelegt wird. Vorraussetzung: "Nur für witterungsgeführten Betrieb" und ein Kommunikationsmodul sei nötig. Was mich jetzt wundert ist die Tatsache, dass man in alle Quellen (Viessmann Hotline, Planungsunterlagen und auch hier im Forum) immer wieder darauf gestossen wird, dass das ohne Comfortrol Bediengerät nichts wird. Warum? Mein eingebautes "Standardbediengerät" ermöglicht einen witterungsgeführten Betrieb und wozu benötige ich eine komfortable Menüfürung, wo ich doch von der "Vor-Ort-Bedienung" weg will! Oder hat die Comfortrol Qualitäten, die nirgends explizit genannt werden? Ausserdem wird in der Planungsunterlage für Vitodens 100 200 222 300 eine Comfortrol erst für Thermen ab 200 beschrieben. Was mich noch wundert ist der Sachverhalt, dass das nötige Komm-Modul für mein Brennersteuergerät(LGM 29) in keinem Onlineshop zu finden ist. Leider ist mein Heizungsmonteur auf diesem Pferd auch nicht so sattelfest, so dass ich einfach mal hoffe, hier jemanden zu finden, der mir helfen kann. Vielleicht läuft ja so eine Konfiguration schon irgendwo?!

    Vielen Dank vorab.

    Olaf Stölzel

  2. #2
    GLT ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jun 2004
    Beiträge
    1.279
    Zitat Zitat von S-Olaf
    ....Ich plane, meine Vitodens 100 über eine Vitocom 200 zu steuern. Grundlage meiner Überlegungen war das "Anschluss- und Verdrahungsschema" in der Serviceanleitung. Dort ist ausgeführt, dass die Vitocom 200 an Klemme X5.3 X5.4 via Kabel "141" aufgelegt wird. Vorraussetzung: "Nur für witterungsgeführten Betrieb" und ein Kommunikationsmodul sei nötig. Was mich jetzt wundert ist die Tatsache, dass man in alle Quellen (Viessmann Hotline, Planungsunterlagen und auch hier im Forum) immer wieder darauf gestossen wird, dass das ohne Comfortrol Bediengerät nichts wird. Warum? Mein eingebautes "Standardbediengerät" ermöglicht einen witterungsgeführten Betrieb und wozu benötige ich eine komfortable Menüfürung, wo ich doch von der "Vor-Ort-Bedienung" weg will! Oder hat die Comfortrol Qualitäten, die nirgends explizit genannt werden? Ausserdem wird in der Planungsunterlage für Vitodens 100 200 222 300 eine Comfortrol erst für Thermen ab 200 beschrieben. Was mich noch wundert ist der Sachverhalt, dass das nötige Komm-Modul für mein Brennersteuergerät(LGM 29) in keinem Onlineshop zu finden ist. .....
    Hallo Olaf,

    diese Problematik gibt es in ähnlicher Weise, bei den Kesseln (genauer gesagt Steuerungen) von Viessmann; auch dort ist es so, das in der Basisserie die entsprechende Schnittstelle für die nicht! Vitocom vorhanden ist.

    Die Vitocom steuert den Brenner nicht selbst an, sondern gibt die Daten an die Kesselsteuerung weiter, welche dann mit den geänderten Parametern regelt.

    Somit stimmt die Aussage von der Viessmann-Hotline.

    Du müsstest dir die entsprechende Steuerung besorgen, dann funzt das auch. Eine andere Möglichkeit wäre, du baust die Steuerung separat, welche Du dann per EIB anbindest, auf.

    Du bist nicht der einzige Kunde, der erst ein Sorglos-Komplettaket einkauft und erst im nachhinein feststellt, das er falsch eingekauft hat.

    mfg
    Gerhard

  3. #3
    S-Olaf ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Nov 2005
    Alter
    57
    Beiträge
    6
    Hallo Gerhard!
    Das die Vitocom den Brenner nicht direkt steuert ist mir schon klar. Was mir nicht eingeht, ist die Tatsache, dass laut Serviceanleitung eine Vitocom 200 aufgelegt werden kann, aber bisher jeder darauf besteht, das ich unbedingt ein Comfortrol-Bediengerät benötige. Das könnte ich ja auch z.B. völlig von der Steuerung trennen und separat montieren (Stichwort Wandkasten). Stellt das Standardbedienteil andere Datenpunkte als ein Comfortrol BT zur Verfügung? Kann ich mir nicht vorstellen. Es geht um ein Bedienteil wie gesagt...

    MfG Olaf

  4. #4
    GLT ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jun 2004
    Beiträge
    1.279
    Zitat Zitat von S-Olaf
    ....Tatsache, dass laut Serviceanleitung eine Vitocom 200 aufgelegt werden kann, ......das ich unbedingt ein Comfortrol-Bediengerät benötige. ..... Steuerung trennen und separat montieren (Stichwort Wandkasten). Stellt das Standardbedienteil andere Datenpunkte als ein Comfortrol BT zur Verfügung? Kann ich mir nicht vorstellen......
    Hallo Olaf,

    die Basisausführung der Vitodens hat keinen Busanschluss (Viessman 2-Draht-Bus); dieser ist als Zubehör erhältlich, sprich muss separat nachgerüstet werden.

    Das Bediengerät enthält, so wie es aussieht die entsprechenden DP, die Du für die Vitocom benötigst. In der Serviceanleitung steht übrigens auch, dass das Comfortrol-Bediengerät dringend benötigt wird, da beisst nun mal die Maus keinen Faden.

    Steht übrigens auch in den Planungshinweisen von Viessmann

    Warum, wieso,......das Viessmann so realisiert, wissen die wahrscheinlich nicht mal selber; es wäre auch nicht das erste mal, das die ein Produkt "bedauern" geliefert zu haben.

    Wenn Du mit den techn. Vorgaben seitens Viessmann nicht leben kannst (ich könnt's ja verstehen), dann bleibt dir nichts anderes übrig, als die Steuerung selbst zu bauen, welche Du dann in EIB einbinden kannst.

    Zum Beispiel auf Basis der neuen LOGO BA5 hat einen RGB-Baustein, analoge Ausgänge und ein EIB-COM-Modul gibt's auch,

    mfg

    Gerhard


    PS:
    Viessmann verwendet teilweise für Internverbindungen die LON-Schnittstellen, oder wie?

  5. #5
    S-Olaf ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Nov 2005
    Alter
    57
    Beiträge
    6
    Klingt alles logisch, macht mich nur nicht recht glücklich. Allein Deine Aussage

    " ...Das Bediengerät enthält, so wie es aussieht die entsprechenden DP, die Du für die Vitocom benötigst..."

    hinterlässt bei mir das Gefühl, dass Viessmann hier nicht ganz eindeutig dokumentiert. Auf keinen Fall möchte ich nicht den Eindruck erwecken, nun auch noch "das letzte Haar zu spalten". Vielleicht finde ich ja noch jemanden, der mit der Fernsteuerung via "Zweidraht - Bus" Erfahrungen hat. Denn da vermute ich das eigentliche Problem. Die Parametrierung der Vitocom und des Funktionsbaustein sind ja hier im Forum wirklich umfassend und nachvollziehbar dargelegt.

    Naja, und zum Selberbauen der Steuerung, so wie Du es beschrieben hast, fehlt mir schlicht der Backround und die Zeit, mich da reinzuarbeiten. Bei uns zu Hause könnte ich auch die hier im Forum schon getroffene Erklärung für EIB, nämlich Ehemann Ist Beschäftigt, gebrauchen.

    Trotzdem erstmal Danke für die Tipps.

    MfG Olaf