Hallo,
warum muss man die dimmbaren Lampen 5fach anfahren? Ist es 3x1.5 für die Stromversorgunng und 2x1.5 für den Bus? An der Lampe muss doch dann ein Aktor sein, oder?
Gruss
Hallo,
warum muss man die dimmbaren Lampen 5fach anfahren? Ist es 3x1.5 für die Stromversorgunng und 2x1.5 für den Bus? An der Lampe muss doch dann ein Aktor sein, oder?
Gruss
Hääää????
Meinst du 1-10V-Technik bei Leuchtstofflampen, Dali oder was?
gruss
eugen
Ups, ich hab grad nochmal genau die Anleitung von Peter auf eib-home gelesen. Dort steht, dass man bei _ZWEI_ dimmbaren Lampen an einem Auslass die Stelle mit 5x1.5 anfahren muss. Bei einer reicht 3x1.3.
Ergo, vergesst meine Frage.
CLOSED
Das gilt aber auch nur wenn die beiden Lampen UNABHÄNGIG VONEINANDER dimm- / schaltbar sein sollen, wenn beide (oder auch deutlich mehr) Lampen gemeinsam gedimmt / geschaltet werden sollen reicht natürlich auch ein 3x irgendwas. Genau genommen kannst Du mit einem 5x DREI voneinander unabhängige Verbraucher fahren.
Gruss
Markus
aber bei dimmbaren NV Halogen und bei DALI ist doch schon 5x1,5 angesagt, oder?
Grüße
André
Hallo Andre,
bei Dimmbar HALO-NV reicht auch 3x1,5mm², bei Dali 5x1,5mm², weil Dali hat zwei adern (D+ und D-) und die Phase für den Trafo.
Gruss,
EIB-Freak
ich dachte immer die dimmbaren NV Trafos haben ein 10V Schnittstelle für die ich zwei Adern benötige die vom EIB-REG-Dimmer kommen? Ist dem nicht so?
Grüße
André
Einen "ordentlichen" Trafo kannst Du problemlos dimmen. Die Halotronics von Osram z.B. hängen bei mir hinter den ABB UD/S und dimmen ganz prächtig ...
Allerdings werde ich mir nie im Leben nochmal 9 UD/S einbauen, für die Hälfte vom Geld wärs mit DALI gegangen, da war ich etwas zu früh dran
Gruss
Markus
Genau.Allerdings werde ich mir nie im Leben nochmal 9 UD/S einbauen, für die Hälfte vom Geld wärs mit DALI gegangen, ...
Deshalb bitte immer im Neubau alle Lampen min. mit einer 5x Leitung anfahren.
mfg
tweky
Hallo Markus,Zitat von MarkusS
werde bei mir auch die Trafos Osram Halotronic (HTM 150) einsetzen. Lese gerade in meinem EIB-Buch "-> Dimmen von NV-Halogen
...die Verwendung eines Schaltdimmaktors setzt den Einbau eines EVGs mit 10V-Schnittstelle voraus....."
Traue jetzt mal deiner Aussage das die o.g. Trafos das können - da dimmbar Phasenabschnitt (kapazitiv) bzw. Phasenanschnitt (induktiv).
In dem von mir gefundenen PDF des Herstellers Osram wird von einer 10V-Schnittstelle allerdings nichts erzählt.
Bedeutet das sobald Trafo NV dimmen kann hat er eine 10V-Schnittstelle
Benutze übrigens auch die ABB UD/S 2.300.1.
Sollten diese in der Verteilung aufgrund der Hitzeentwicklung Platz zueinander haben oder darf ich diese bündig aneinanderreihen ??
Danke und Gruß
Daniel
..der,der vom Smarthouse träumt !!!
hallo,
hier mal den Versuch einer Zusammenfassung
EIB Universaldimmer REG
- bei Glühlampen reicht ein 3 x 1,5
- bei NV-Lampen kann der geeignete Trafo mit 3 x 1,5 angefahren werden
EIB Schaltdimmer 1-10V (Steuereinheit)
- vom REG Aktor mittels 5 x 1,5 zum passenden
EVG oder Tronic-Trafo mit 1-10 V Schnittstelle
2 Adern vom 5 x 1,5 werden für die Steuerspg. benötigt
dimmen mit DALI und EIB
- vom EIB DALI Gateway zum DALI EVG mittels 5 x 1,5
2 Adern vom 5 x 1,5 werden für die DALI Adern benötigt (Busssignale)
DALI EVG`s gibt in verschiedenen Ausführungen
laut Forum gibt es seit der L&B ein EVG das
sowohl Glühlampen als auch NV-Trafos ansteuern kann.
der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
...nur das war Teil meiner Frage ob der Trafo wie oben genannt - diese Spezifikation erfüllt also wie laut EIB-Lektüre gefordert die 10V-Schnittstelle beinhaltet.Zitat von bjo
Keine Infos in der Osram-Spezifikation gefunden.
Aber trotzdem besten Dank für deine ausführliche Beschreibung.
Dimmaktoren bündig setzen KEIN PROBLEM ??? oder auf Abstand da Hitzeentwicklung ?
Guts Nächtle
..der,der vom Smarthouse träumt !!!
such mal beim www.eibmarkt.com !Zitat von keldan2
PS: infos zur Montage findest du auch in den einzelnen Doc´s zu den Dimmern !
hier im Forum wird Abstand empfohlen.
http://www.eibmarkt.com/isroot/eibma...tt/N157824.pdf
Seite 2 - >Abstand keiner
bei mehreren Dimmern wäre ich aber vorsichtig!
der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
Die Halotronic HTM besitzen keine 10V Schnittstellen, können aber mit REG Phasenan/-abschnittsdimmern gedimmt werden. 1-10V Schnittstelle ist wie bjo geschrieben hat keine Vorraussetzung für NV-Dimmen.
Grüße
André
Tja dann verstehe ich die Aussage in meinem EIB-Buch nicht.Zitat von jonofe
Danke und Gruß
Daniel
..der,der vom Smarthouse träumt !!!
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
Lesezeichen