Hallo,
eine EMA mit dem EIB geht nicht. Ich würde da eher von "Überwachungsanlage" reden.
Ein paar Fakten:
-Notstromversorgung
überhaupt und im Speziellen hat ein EMA-Netzteil eine
Ladeklennlinie, die "normale" Netzteile nicht liefern und
die "normale" Akkus nicht verkraften
-Widerstandsüberwachung
ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Logik-Modul
widerstansüberwachte Eingänge hat
-Glasbruchsensoren
u. A. GBS brauchen eine Spannungsversorgung über die Linie,
kann das ein Logikmodul?
-Rücksetzen
Ein GBS zeigt an, wenn er ausgelöst hat. Um das Zurück setzen
zu können, muß die Linie kurz spannungslos gemacht werden,
ohne das sie auslöst:)
-Linieneigenschaft
In einer EMA wird die Eigenschaft einer Linie einfach definiert:
Externalarm nur bei "Externscharf", bei "Intern- und
Externscharf", "Immer" ... Einer Linie einer guten EMA kann man
so per Mausklick ca. 20 verschiedene Eigenschaften zuweisen,
die man im EIB zu Fuß jeder "Linie" zuordnen müßte, oder?
Na dann viel Spaß!
-Revisionsmodus
jede EMA, die ich kenne, kann per Knopfdruck in den Revisions-
modus versetzt werden. Dann kann ein Monteur alle Melder der
Anlage prüfen. Wie macht man das im EIB?
-Bereiche
Untergeordnete-, Gleichberechtigte-, Abhängige
Blockschloßbereiche per Logikmodul und Adressvergabe
nachbilden??? ;-)
Wenn sowieso der EIB da ist und es darum geht, ein paar Kontakte einzubinden - na dann ran. Will man 'ne echte EMA, sollte man auch eine nehmen.