    Hi All,

    wie bekomme ich preisgünstig so ca. 1x die Woche die Uhrzeit und das Datum auf den Bus? Gibts da eine Software für die serielle Schnittstelle, die Preise für die DCF-Empfänger und die Wetterstationen schrecken mich noch ab.

    Danke
    Grüsse
    RoWo

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    Was hast Du denn vor ??? Ich glaube da gibt es eine SW muss ich aber suchen. 1x die Woche reicht aber idR nicht, da die meissten Komponenten/Anzeigen keine aktiven Timer besitzen. Heisst: Du musst die Anzeigen alle Minute aktualisieren.

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  3. #3
    RoWo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Franken
    Alter
    51
    Beiträge
    77
    Hi Mike,

    ich wollte in den Displays der RTR die "halbwegs" aktuelle Uhrzeit darstellen - läuft die Zeit wirklich so schnell auseinander?

    Danke
    RoWo

  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    Welches Display bzw. RTR´s setzt Du denn ein ??? Es gibt nur wenige Ausnahmen, die über einen eigenen Timer verfügen. Die meisten jedoch haben lediglich eine Zeitanzeige und diese wird über ein BUS - Telegramm permanent aktualisiert.

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  5. #5
    RoWo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Franken
    Alter
    51
    Beiträge
    77
    Die von BJ 61irgendwas. Was ist die günstigste Lösung; wenns per Software nicht geht?Grüsse
    RoWo

  6. #6
    Registriert seit
    Apr 2002
    Beiträge
    51
    Schau mal bei Aston nach die haben eine Software.


    mfg
    Bits&Bytes

  7. #7
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    Also die BJE Teile haben definitiv keinen Timer. Also musst Du, wie ich schon vermutet habe, die Anzeigen minütlich aktualisieren. Wenn Du das mit einer SW lösen willst, dann muss Dein Rechner permanent laufen.

    Ich empfehle Dir den Einsatz einer DCF Uhr. Dann hast Du Ruhe. Ich habe noch einige gut gebrauchte hier rumliegen. Oder schau bei Ebay.

    Wenn Du Interesse hast, maile mich bitte an.


    Gruss

    Mike
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  8. #8
    Uwe ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    May 2001
    Beiträge
    27
    Frag mal direkt bei Theben nach: TR 600 DCF, ist viel günstiger, als eine Jahresschaltuhr.


    Gruß Uwe

  9. #9
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Siemens-Geräte besitzen Timer..

    Hallo Kollegen..

    also bitte ned grundsätzlich die Zykluszeit für das Senden von Datum und Zeit auf 1 Minute stellen! 1 Minute ist zum TESTEN! Bei so manchem mit den beiden Gruppenadressen versehenem Gerät (Slave) fängt dann nämlich ein interner Initialisierungslauf an. Und während der läuft passiert oft nach "aussen" gar nix mehr. Zum Beispiel der Anwesenheitssimulationsbaustein N345 ist ein solches Gerät. Der N345 hat eine interne Uhr, um den aufzuzeichnenden Telegrammen einen Zeit/Datum-Stempel zu geben. Schickt man dem minütlich Zeit und Datum, so wird der ständig initialisiert. Bitte nur und nur ausschliesslich bei so PseudoZeitAnzeigerGeräten wie von Mike genannt minütlich senden. Sonst ausschliesslich entweder stündlich oder täglich!!!

    Gruss
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  10. #10
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    Zitat Zitat von PeterPan
    Hallo Kollegen..

    also bitte ned grundsätzlich die Zykluszeit für das Senden von Datum und Zeit auf 1 Minute stellen! 1 Minute ist zum TESTEN! Bei so manchem mit den beiden Gruppenadressen versehenem Gerät (Slave) fängt dann nämlich ein interner Initialisierungslauf an. Und während der läuft passiert oft nach "aussen" gar nix mehr. ....

    Gruss
    PeterPan
    ohne Worte
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  11. #11
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Was guckst Du...

    .. hast wieder was gelernt?

    Gruss
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  12. #12
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    ich sag doch...

    S. und EIB ... passt nicht immer

    LG
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  13. #13
    sichel ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Aug 2005
    Alter
    52
    Beiträge
    4

    uhr ohne unruhe

    hätte ich doch eher mal hier nachgelesen. dann hätte ich gewusst das mein neuer BERKER B.IQ raumtemperaturregler mit 3 internen schaltuhren !!! keine eigene uhr hat um die schönen schaltuhren auch schalten zu lassen. die freude war ganz außer mir.
    warum sollte denn auch eine quarzuhr ein eingebautes schwingquarz haben oder ein motor einen anker.
    ich verstehe nicht ganz was das soll. heutzutage wo jedes handy unzählige CPUs intern hat, wo jedes spielzeug eine uhr und display hat. – ahh wie ich oben gelesen habe soll mir noch ne DCF- schaltuhr kaufen, das wäre eine günstige lösung. Mal sehen. Vielleicht binde ich auch einen strick an den großen zeiger eines alten weckers, welcher dann über eine jon pütz mechanik meinen PC hochfährt und dann ein script startet das wiederum ETS startet und dann die verdammte uhr im B.IQ synchronisiert.

  14. #14
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Leute - noch ein wenig warten


    Theben bringt noch in diesem Jahr einen reinen Zeitgeber auf den Markt.
    Er steht schon im Katalog, ist aber noch nicht lieferbar.


    Gruß
    Dieter

  15. #15
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    @Sichel...

    .. ich kann Dir nachfühlen..

    take this

    http://www.ntz-online.de/modules/relog.swf


    Gruss
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •