    Verkabelung für Rolläden

    Hallo,

    ich denke, ich habe mittlerweile fast alle Beiträge dazu gelesen, bin aber noch nicht schlauer
    Ich möchte für die Rolläden die Verkabelung vorsehen, da das Geld dafür noch nicht reicht. Ich habe vor alles zentral vom Keller aus zu verlegen, weiß aber nicht welche Kabel ich zum Fenster legen muss.
    Ich denke 1 Leerrohr mit Durchm. 20 genügt, und dann ein 5 poliges Kabel vom Rolladen zum Aktor in den Keller. Folgedessen brauche ich auch keine UP-Dose beim Fenster dafür.
    Ist das so richtig (denn immer schreibt ihr eine UP-Dose für den Rolladen ? Busleitung brauch ich ja dort nicht, oder doch? Wenn ja, wofür?
    Fensterkontakte und Glasbruchsensoren werde ich gleich einbauen, aber diese werden in UP-Dosen an Universalschnittstellen angeschlossen.

    Ist das so richtig, oder irre ich mich?

    Ich bedanke mich für eure Hilfe

    Markus

    PS: Ich muss mich hier mal bedanken, da zahlreiche Fragen super beantwortet wurden/werden und somit der Hausbau und die Planung sehr erleichtert wird.

  2. #2
    bjo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2003
    Alter
    62
    Beiträge
    1.088
    Zitat Zitat von kerberos
    Hallo,

    ich denke, ich habe mittlerweile fast alle Beiträge dazu gelesen, bin aber noch nicht schlauer
    Ich möchte für die Rolläden die Verkabelung vorsehen, da das Geld dafür noch nicht reicht. Ich habe vor alles zentral vom Keller aus zu verlegen, weiß aber nicht welche Kabel ich zum Fenster legen muss.
    Ich denke 1 Leerrohr mit Durchm. 20 genügt, und dann ein 5 poliges Kabel vom Rolladen zum Aktor in den Keller. Folgedessen brauche ich auch keine UP-Dose beim Fenster dafür.
    Ist das so richtig, oder irre ich mich?

    Ich bedanke mich für eure Hilfe

    Markus
    ich würde folgendes machen
    - UP Dose 60 mm in der Fensterleibung montieren.
    - kurzes Rohr von dort in den Rolladenkasten für Motorkabel und Leitung zum Fensterkontakt.
    - von der zur UP Dose eine Sonderleitung, die Bezeichnung finde ich nicht mehr,bestehend aus 5x1,5 mm2 + 2 x 2 x 0,8 mm zur UV in den Keller.

    Vorteil
    - kein Leerrohr nötig in den Keller
    - die freie Ader kann man verwenden um eine Steckdose zu schalten die man in die UP Dose setzt
    - die 0,8 mm Leitungen sind für die Kontakte
    Achtung Kabellänge abhängig von Bineingang (Bineingang von N605 kann 100 m)
    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten

  3. #3
    Chris ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Oct 2002
    Beiträge
    66
    Hallo!

    Ich habe bei mir in den letzten Jahren viel mit den Rollläden gearbeitet. Ich würde auch dringend zur UP Dose raten. Wenn mal die Fassade drauf ist und der Rollladen verputzt, wird es sehr schwer! Ich habe meine Rollläden selbst umgebaut und hätte das mit einer fertigen Fassade sicher nicht geschafft. Bedenke auch unbedingt wie du vom Leerrohr in den Kasten kommst, einen wirklichen Fixierungspunkt für das Leerrohr gibt es nicht. Wenn das beim Verputzen wegrutscht ist es vorbei. Vielleicht kannst Du ja schon mal elektrisch Rollläden mit Schalter machen und erst später auf EIB umschalten.

    Gruß

    Christian

  4. #4
    bjo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2003
    Alter
    62
    Beiträge
    1.088
    Zitat Zitat von bjo
    ich würde folgendes machen
    - UP Dose 60 mm in der Fensterleibung montieren.
    irgendeine Form einer Dose brauchst du auf jeden Fall denn fast jeder Motor hat eine kurze Anschlußleitung. d. h. um die nun mit dem Kabel aus dem Rohr zuverbinden brauchst du eine Dose.
    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten

  5. #5
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Austria
    Alter
    46
    Beiträge
    82
    Zitat Zitat von bjo
    irgendeine Form einer Dose brauchst du auf jeden Fall denn fast jeder Motor hat eine kurze Anschlußleitung. d. h. um die nun mit dem Kabel aus dem Rohr zuverbinden brauchst du eine Dose.
    Da ich ja aufgesetzte Rolladenkästen verwende, kann ich in diesen doch die Kabel verbinden, oder? Da müßte ich ja von aussen ran kommen

  6. #6
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Fürstenfeldbruck in Oberbayern
    Alter
    61
    Beiträge
    556
    Zitat Zitat von kerberos
    Da ich ja aufgesetzte Rolladenkästen verwende, kann ich in diesen doch die Kabel verbinden, oder? Da müßte ich ja von aussen ran kommen
    Hi, wenn du in den aufgesetzten Rolladenkästen noch Platz für eine Klemmdose hast ja, darauf würde ich mich aber nicht verlassen. (ist bei höheren Etagen auch nicht jedermanns Sache die Kästen zu öffnen wenn das Gerüst schon weg ist)

    Ich würde auch eine UP-Dose empfehlen, aus optischen Gründen setze ich eine Electronicdose bei der am Rolladen nächst gelegenen Steckdose (oder sonstige UP-Dose) , von dort ein Leerrohr zum Rolladen und ein 5x1,5 zum Verteiler bzw. dahin wo der aktor sitzt), dies hat den Vorteil daß du die Klemmdose über die Steckdose erreichst und trotzdem keinen störenden Dosendeckel siehst.
    (für die VDE-Freaks: natürlich den Trenndeckel einsetzen weil meist der Rolladen ein anderer Stromkreis als die Steckdose ist)

    Wie schon gesagt wurde hat der Rolladenantrieb das Abschlußkabel fix dran, man kann aber beim Rolladenlieferanten gleich Antriebe mit längeren Kabeln ordern.

    Gruß
    Christian

  7. #7
    KaiB ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Feb 2004
    Ort
    Dortmund
    Alter
    51
    Beiträge
    40
    Hallo kerberos,

    ich habe es bei mir so gemacht:
    Die Verkabelung der Fenster (und auch aller anderen Komponenten im OG) erfolgt über den darüberliegenden Spitzboden (ist mehr ein Kriechboden), der als Kabelbühne dient. D.h. alle Kabel (darunter auch die Rolläden) werden erst einmal dorthin gezogen. Bei den Rolläden bin ich da auch mit den kurzen Anschlußkabeln gut hingekommen. Die Magnetkontakte haben 4m Anschlußleitung -> auch kein Problem. Im Spitzboden befinden sich direkt oberhalb eines Fensters normale AP-Dosen, in denen die jeweiligen Leitungen enden und je nach Baufortschritt aufgenommen werden können.
    Vielleicht kannst Du ja ein Leerrohr vom Rolladenkasten dorthin ziehen (falls dieses Konzept bei Dir einsetzbar ist). Dann kannst Du später weiterverdrahten.

    HTH!

    Bye, Kai

  8. #8
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Austria
    Alter
    46
    Beiträge
    82
    Das Leerrohr werde ich ja schon jetzt nach aussen legen, auch wenn ich noch keine Rolläden einbaue. Tiefe UP-Dosen sind leider nicht machbar, da ich nur 5,5 cm Installtionseben habe.
    Aber 47 mm UP-Dosen müßte auch genügen, um noch eine Steckdose einzubauen, was eine super Idee ist, oder
    Buskabel brauch ich nicht, da ich die Kontakte auf Universalschnittstellen im Bereich der Fenster einsetzen werde.

    Vielen Dank für eure Antworten!

  9. #9
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    357
    Hallo Kerberos,

    damit man keine Dosendeckel sieht, werde ich Folgendes machen:

    - Dose in der Nähe des Rollos etwas tiefer setzen, so dass der Dosendeckel unsichtbar im Putz verschwindet. An 2 Fenster ist leider kein Platz in der Wand, so dass ich da jeweils eine Dose in der Decke verbaue.
    - Leerrohr zum Rolladenmotor
    - das Anschlusskabel (4-adrig) zu meinen Warema Vorbaurolladen ist steckbar am Motor befestigt, so dass ich nicht mal im Servicefall die Dose öffnen muss.
    - wichtig ist eine zuverlässige Klemmverbindung zu wählen und die genaue Lage der UP-Dose zu dokumentieren.

    Gruß,
    Harald

  10. #10
    Registriert seit
    Feb 2005
    Ort
    Austria
    Alter
    46
    Beiträge
    82
    Wieviele Drähte brauche ich jetzt wirklich für einen Rolladenantrieb? Wirklich 5x 1,5 mm2?

    Danke
    Markus

  11. #11
    KaiB ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Feb 2004
    Ort
    Dortmund
    Alter
    51
    Beiträge
    40
    Hallo kerberos

    >Wieviele Drähte brauche ich jetzt wirklich für einen Rolladenantrieb? Wirklich 5x 1,5 mm2?
    Bei 230V-Antrieben eigentlich nur 4*1,5mm2 (Phase rauf, Phase runter, N und PE).
    Der eine Draht mehr schadet aber nicht (Reserve) und das Kabel ist gängiger Standard.

    HTH!
    Bye, Kai

  12. #12
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Nürnberg
    Beiträge
    357
    Hallo zusammen,

    Zitat Zitat von KaiB
    >Wieviele Drähte brauche ich jetzt wirklich für einen Rolladenantrieb? Wirklich 5x 1,5 mm2?
    Bei 230V-Antrieben eigentlich nur 4*1,5mm2 (Phase rauf, Phase runter, N und PE).
    Der eine Draht mehr schadet aber nicht (Reserve) und das Kabel ist gängiger Standard.
    Kai hat das richtig beschrieben. Darüberhinaus gibt es wohl auch Rollomotoren, bei denen man die Endlagen mit Hilfe einer 5. Leitung definieren kann. Bitte mich zu korrigieren, wenn ich da was durcheinander bringe.

    Gruß,
    Harald

  13. #13
    bjo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2003
    Alter
    62
    Beiträge
    1.088
    Zitat Zitat von kerberos
    Wieviele Drähte brauche ich jetzt wirklich für einen Rolladenantrieb? Wirklich 5x 1,5 mm2?

    Danke
    Markus

    zu meißt reichen 4 Adern 5 ist aber Standard und daher billiger !
    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten

  14. #14
    parola ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Oct 2004
    Ort
    Rafz, Schweiz
    Alter
    54
    Beiträge
    20
    Hallo zusammen


    Rolläden mit Standart-Motor haben ein 4x1.5mm Kabel.

    5x1.5mm sind für Lamellenstoren die einen 3 Endschalter haben, so kann die Beschattungsposition direkt angefahren werden.

    Bei Rolläden gibt es aber auch spez. Motoren wie der ITL wo eine direkte Speisung und eine Steuerleitung auf den Motor gebracht wird.

    Gruss

  15. #15
    bjo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2003
    Alter
    62
    Beiträge
    1.088
    Zitat Zitat von parola
    Hallo zusammen


    Rolläden mit Standart-Motor haben ein 4x1.5mm Kabel.

    5x1.5mm sind für Lamellenstoren die einen 3 Endschalter haben, so kann die Beschattungsposition direkt angefahren werden.

    Bei Rolläden gibt es aber auch spez. Motoren wie der ITL wo eine direkte Speisung und eine Steuerleitung auf den Motor gebracht wird.

    Gruss
    Klarstellung !
    gemeint war die Zuleitung von der UV her, da sollte man immer 5 x 1,5 legen
    ist wie bereits geschrieben meistens billiger als 4 x 1,5
    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten