Ergebnis 1 bis 15 von 15

Thema: Kommunikationsproblem ETS3 - N146 über Ethernet

  1. #1
    Registriert seit
    Jun 2002
    Beiträge
    9

    Kommunikationsproblem ETS3 - N146 über Ethernet

    Hallo zusammen,

    ich habe ein Problem und trete seit einigen Stunden auf der Stelle. Es ist mir nicht möglich mit der ETS3 über mein Intranet mit dem EIB zu kommunizieren.

    Vorraussetzungen:
    - XP
    - ETS3.0b
    - N146

    Die Konfiguration wurde über die serielle Schnittstelle auf das N146 übertragen.
    IP 192.168.10.12
    Subnet 255.255.255.0
    Gateway 192.168.10.10
    Multicast Standard


    Das Gerät befindet sich am Netz. Auf einen Ping kommt keine Antwort aber ein Netzwerktool liest die MAC / IP Adresse usw. aus.

    Wechsel ich in der ETS3 die Schnittstelle auf "IP(EIBlib/IP)" und betätige den TEST Button, so erscheint nach einiger Zeit die Meldung "Treiber kann nicht initialisiert werden".
    Firewall habe ich deaktiviert.

    Was mache ich nur falsch?
    Kann mir hier vielleicht jemand helfen oder kennt jemand einen Link den ich noch nicht recherchiert habe?

    Ich wäre euch für einen Tip sehr dankbar.

    guido finkenstedt

    Geändert von Guido F. (22.07.05 um 01:26 Uhr)

  2. #2
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    64
    Beiträge
    634
    Soweit ich weiß, kann der N146 kein TCP, nur UDP.

    Gruß, Klaus Gütter

  3. #3
    Registriert seit
    Jun 2002
    Beiträge
    9

    diverse Installationen durchgeführt

    Guten Morgen,
    nach einigen Informationen die ich nach meinem tread in diesem Forum gefunden hab, habe ich folgende Software nachinstalliert:

    - Falcon treiber
    - .net Framework mit SP3
    - Schnittstelle auf UDP umgestellt

    leider hab ich damit keinen Erfolg gehabt.

    Das UDP Protokoll würde erklären, daß ich keine Antwort auf mein Ping bekommen hab, danke aber das war es leider nicht. Es gibt nur eine andere Fehlermeldung.



    und

  4. #4
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    64
    Beiträge
    634
    Unterstützt das Gerät jetzt Eiblib/IP (das alte Protokoll) oder Eibnet/IP bzw. Knxnet/IP (das neue Protokoll)? Das muss natürlich mit der Einstellung im ETS-Verbindungsmanager übereinstimmen.Gruß, K.G.

  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    RTFM: Lies mal das Handbuch...

    .... "IP(EIBlib/IP)" is auf jeden Fall FALSCH. Wenn dann EIBnet/IP *fixnomal*

    Aber erst noch was anderes:
    - Applikation vd-file importiert?
    - Falcon-Treiber auf rechner installiert?
    - .NET-Erweiterung auf rechner vorhanden inkl. Updates von Bill Gates?
    - IP-Adressen und Router und Mask korrekt?
    - Anpingen?
    - ETS-Optionen einrichten?

    Daten sowie das FM welches man lesen sollte:

    <TABLE cellSpacing=1 cellPadding=3 width=660 border=0><TBODY><TR bgColor=#f5f5f5><TD><TABLE cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0><TBODY><TR vAlign=top><TD class=bluesm>5WG1 146-
    1AB01</TD></TR></TBODY></TABLE></TD><TD class=listblue vAlign=top>IP Router N 146 (APB:IP-Router001001)</TD><TD class=listblue></TD><TD class=listblue></TD><TD class=listblue></TD><TD class=listblue></TD><TD class=listblue></TD><TD class=listblue> </TD></TR></TBODY></TABLE>

    Dann klappts ...

    Gruss
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  6. #6
    Registriert seit
    Jun 2002
    Beiträge
    9

    Danke

    ich denke ich bin jetzt auf dem richtigen Weg.
    EIBlib war nach der Standardinstallation das einzige Protokoll.
    Nach Falcon update gibt es nun tatsächlich EIBnet.

    Man achte auf die Feinheiten.

    Nun mault er nur noch mit der Version von .net Framework. Er benötigt Version 1.1, die muß ich Ihm noch geben. Dann wird es warscheinlich funktionieren.

    vielen Dank für die Anregungen.

    guido finkenstedt

  7. #7
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Marburg/Hessen/Deutschland
    Alter
    57
    Beiträge
    14

    Physikalische Adresse

    Hallo,

    in der ETS3 muss unter dem Menü Extras|Optionen|Kommunikation|Einstellungen... ein physikalische EIB-Adresse vergeben werden (z.B. 1.0.254). Dann sollte es endlich gehen...
    Werner + Grebe GmbH
    Automatic Visual Control

  8. #8
    Filo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2005
    Ort
    Schweiz
    Alter
    49
    Beiträge
    434
    Zitat Zitat von Guido F.
    Das UDP Protokoll würde erklären, daß ich keine Antwort auf mein Ping bekommen hab, danke aber das war es leider nicht. Es gibt nur eine andere Fehlermeldung.
    Nur so nebenbei:
    Ping gehört zu ICMP (Internet Control Message Protocol) und setzt direkt auf Layer 3 (IP) auf und braucht weder UDP noch TCP.
    En Gruess us dä Schwiiz

    Filo

  9. #9
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    Das ist ein N146 ..

    .... kein N148/21!

    Zitat: "in der ETS3 muss unter dem Menü Extras|Optionen|Kommunikation|Einstellungen... ein physikalische EIB-Adresse vergeben werden (z.B. 1.0.254). Dann sollte es endlich gehen..."

    Antwort: der IP-Router benötigt die Endnummer "0". Somit bitte 1.1.0 passend zur Linie eintragen!

    PS: RTFM

    Gruss
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  10. #10
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    43
    Beiträge
    4.375
    Hallo,

    ich habe ein ähnliches Problem mit dem Homeserver und iETS:
    Im Homeserver ist als Typ BCU/FT1.2 eingestellt. Dem BA ist auch eine Phys. Adr. vergeben, welche so auch in der ETS eingestellt ist bei iETS.

    In der ETS ist Typ EIBlib/Ip, UDP, Ports (welche in der Firewall offen sind) eingestellt.

    Ich bekomme auch verbindung auf den bus. Sobald ich aber z.b. den
    Busmonitor starte, zeigt er vielleicht noch 1-3 telegramme an, dann trennt
    sich die Busverbindung.

    Wer hat ideen ?

    Gruß,

    EIB-Freak

  11. #11
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    Radevormwald
    Beiträge
    2.363
    Zitat Zitat von EIB-Freak
    Ich bekomme auch verbindung auf den bus. Sobald ich aber z.b. den
    Busmonitor starte, zeigt er vielleicht noch 1-3 telegramme an, dann trennt
    sich die Busverbindung.

    Wer hat ideen ?

    Gruß,

    EIB-Freak
    Wie wäre es mit folgender Info aus der HS-Experten Hilfe:
    ACHTUNG: Sollte auf den HomeServer über das Internet zugegeriffen werden, so muss zwingend ein gültiges Default-Gateway im Abschnitt Netzwerk eingetragen werden. Im Internet-Router müssen die folgenden Ports freigegeben und der HomeServer-IP-Adresse zugeordnet werden.
    Während des iETS-Zugriffs über das Internet muss gleichzeitig eine Verbindung
    über den Browser/HSClient mit dem HS bestehen, sonnst trennt der HS die Verbindung nach dem Timeout!
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
    .
    Hier bin ich jetzt zu finden: knx-user-forum.de

  12. #12
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    43
    Beiträge
    4.375
    Hi Mich(a)el :-)

    diese ino habe ich natürlich beachtet, und war auf einer Visu-Seite im Browser.
    Timeout ist 99...

    Gruß,

    EIB-Freak

    PIN-vergabe funktioniert inzwischen, aber keine anmeldung am portal.

  13. #13
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    43
    Beiträge
    4.375
    Hi !

    Bin gerade bei kundschaft, und bin mal übers LAN über iETS in die EIB anlage.

    Buszugriff geht, aber musmonitor nicht.

    Programmieren wiederum geht aber ! ?! !

    Gruß,

    EIB-Freak

  14. #14
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Bern - Thun (CH)
    Alter
    54
    Beiträge
    21
    Hallo EIB-Freak

    Hast du eine Lösung für dein Problem gefunden? Habe das gleiche Problem!


    Zitat Zitat von EIB-Freak Beitrag anzeigen
    Hallo,

    ich habe ein ähnliches Problem mit dem Homeserver und iETS:
    Im Homeserver ist als Typ BCU/FT1.2 eingestellt. Dem BA ist auch eine Phys. Adr. vergeben, welche so auch in der ETS eingestellt ist bei iETS.

    In der ETS ist Typ EIBlib/Ip, UDP, Ports (welche in der Firewall offen sind) eingestellt.

    Ich bekomme auch verbindung auf den bus. Sobald ich aber z.b. den
    Busmonitor starte, zeigt er vielleicht noch 1-3 telegramme an, dann trennt
    sich die Busverbindung.

    Wer hat ideen ?

    Gruß,

    EIB-Freak
    Grüessli aus der Schweiz
    Mader Roger

    MbM Systems
    Member KONNEX-Swiss

  15. #15
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    43
    Beiträge
    4.375
    Das Problem war irgendwann verschwunden. Ich hatte nie wieder Probleme (aktuelle Software-Stände vorausgesetzt).
    Gruss,

    Michael

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •