    Hallo,

    ich habe mir für meine Visu einige neue dyn. symbole erstellt. Funktionieren soweit auch ohne Probleme, wenn ich in der Visu die Lampe Klicke wird sie als angeschaltet dargestellt und der Schaltvorgang funktioniert auch.

    Mein Problem ist das die Symbole in der Visu nicht den aktuellen Stand der Aktorkanäle wiedergeben. Ich habe (wie in einem vorherigen Beitrag erwähnt)

    1. In der ETS für die jeweiligen Aktorkanäle das Lese-Flag gesetzt
    2. Bei den Kommunikations Objekten im HS beim starten Abfragen gesetzt

    Im Busmonitor sehe ich auch die Abfragen vom HS nach einem Neustart (wobei 3-4 Abfragen pro KO stattfinden). Die Kanäle antworten auch richtig also mit 1 wenn die Lampe brennt. Aber in der Visu sind immer alle dyn. Symbole auf Aus (das ist die Standardeinstellung im Symbol). Es tut sich auch nichts in der Visu, wenn ich die jeweiligen Lampen mit einem physikalischen Schalter schalte.

    Hab schon hin und her probiert aber komme einfach nicht weiter, hat jemand eine Idee?


    Gruss,

    Olaf

  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Welche Flags im HS bei den KO gesetzt?

    Und hänge mal das Bild an, wie dein Eintrag in der Visu aussieht.


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  3. #3
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    Radevormwald
    Beiträge
    2.363
    Zitat Zitat von Schalke05
    Funktionieren soweit auch ohne Probleme, wenn ich in der Visu die Lampe Klicke wird sie als angeschaltet dargestellt und der Schaltvorgang funktioniert auch.
    Aber in der Visu sind immer alle dyn. Symbole auf Aus (das ist die Standardeinstellung im Symbol). Es tut sich auch nichts in der Visu, wenn ich die jeweiligen Lampen mit einem physikalischen Schalter schalte.
    Wie jetzt? Geht´s oder geht´s nicht?
    Hast du bei den dynamischen Symbolen neben dem Standardsymbol auch ein Symbol für den Wert 1 eingetragen?
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
    .
    Hier bin ich jetzt zu finden: knx-user-forum.de

  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2006
    Ort
    Gelsenkirchen
    Beiträge
    64
    Hallo,

    danke erst mal für das Feedback. Ich bin auf arbeit kann somit keinen Screenshot anhängen.

    @Matthias: Die KOs in der HS haben "Beim starten abfragen" und "Übertragen" gesetzt.

    @Michel: Wenn ich die Symbole in der Visu bediene geht alles, ich habe auch ein Symbol für den Wert 1 hinterlegt und das Symbol wechselt auch wenn ich in der Visu die Lampe anschalte (Und die Lampe geht auch an). Aber wenn ich die Lampe mit einem physikalischen Schalter schalte bleibt das Symbol in der Visu auf dem alten Stand. Ausserdem sind alle Symbole auf Wert 0 (mein Standardwert bei der Definition der dyn. Symbole) wenn ich den HS neu starte. Obwohl alle KOs mit Flag "Beim starten abfragen" vom HS auch wirklich ausgelesen werden (konnte ich im Busmonitor sehen).

    Gruss,

    Olaf

  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2006
    Ort
    Gelsenkirchen
    Beiträge
    64
    Ach ja, ausserdem habe ich den den jeweiligen Symbolen den Befehl "Schalten/Abfragen" mit Toggle 0/Wert (1) und den jeweiligen KOs eingestellt.

    Gruss,

    Olaf

  6. #6
    blue ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2003
    Ort
    Ball.-Dottingen/Freiburg
    Beiträge
    596
    hallo olaf,

    hast du in der ets die flags richtig gesetzt?

    ich gehe im moment davon aus, dass die ets die daten nicht
    an den hs überträgt.

    noch als hinweis.. du kannst auch auf der debugseite sehen,
    ob scanfehler vorhanden sind und brauchst deshalb nicht
    extra über den mon schauen.

    gruss

    günther

  7. #7
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Dann ist mit Sicherheit die "Textsteuerung" falsch. Hier muss auch noch mal das betreffende KO stehen. Oder die Symbole sind nicht richtig zugeordnet und übertragen.


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  8. #8
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    Radevormwald
    Beiträge
    2.363
    Hmm, hört sich an als sei soweit alles ok.

    Da per Klick in der Visu alles einwandfrei läuft und "nur" die per Taster herbeigeführte Zustandsänderung in der Visu nicht auftaucht, tippe ich einfach mal darauf, daß du die Refreshzeit des IE bzw. des Clients für die Visuseite noch nicht abgewartet hast.
    Bei Klick in der Visu wird die gesamte Seite sofort neu aufgebaut, sonst erst nach Ablauf der im Experten projektierten Refreshzeit. Hast du hier z.B. 5 Minuten eingetragen, wirst du die Änderung bei deinen Symbolen im Zweifel auch erst nach spätestens 5 Minuten sehen können.
    Wie sieht´s denn aus, wenn du mal eine andere Seite aufrufst und sofort wieder zurückgehst? Auch dann wird die Visuseite neu aufgebaut.
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
    .
    Hier bin ich jetzt zu finden: knx-user-forum.de

  9. #9
    Registriert seit
    Jan 2006
    Ort
    Gelsenkirchen
    Beiträge
    64
    Hallo blue,

    gute Frage, ich wundere mich auch das der HS 3-4 mal den selben Wert abfragt. Es kommt im Bus-Monitor auch 3-4 mal dieselbe Antwort aber evtl. bekommt die ja der HS nicht mit wie du vermutest.

    Ich habe in der ETS bei den Binäraktoren für die Kanäle das Flag "lesen" zusätzlich angehackt.

    Das mit den Scannfehlern auf der Debug-Seite wusste ich noch nicht aber werde ich mal testen.

    Ist den sonst noch was in der ETS zu setzen?

    Vielleicht noch als info, der HS kommuniziert über den Siemens N146 IP Router mit dem Bus. Die ETS habe ich noch an einer USB Schnittstelle hängen also noch nicht auf EIB/IPnet umgestellt, aber das sollte ja nichts machen oder?

    Gruss,

    Olaf

  10. #10
    Registriert seit
    Jan 2006
    Ort
    Gelsenkirchen
    Beiträge
    64
    Hallo,

    @Matthias: ich kann zwar jetzt nicht nachschauen, aber ich habe an zwei Stellen das entsprechende KO eingestellt. Einmal auf der ersten Symbol Seite und dann beim Befehl. Hab auch alles schon mehrmals mit Daten und Bildern übertragen.

    @Michel: Ich hab den Client und einen Browser (Firefox) getestet und habe auch lange gewartet und auch mehrmals Refresh betätigt. Ich denke nicht das es daran liegt. Ich hab auch gerade noch mal geschaut seit gestern abend hat sich nix verändert.

    Gruss,

    Olaf

  11. #11
    blue ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2003
    Ort
    Ball.-Dottingen/Freiburg
    Beiträge
    596
    hallo olaf,

    ich kann dir im moment leider nicht sagen, wie das flag in der ets
    genau heisst, da ich die ets auf einem anderen rechner habe.
    aber ich glaube es heisst übertragen.

    aber sicher schreibt dir das gleich michel oder matthias.

    gruss

    günther

  12. #12
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    Radevormwald
    Beiträge
    2.363
    1. In der ETS für die jeweiligen Aktorkanäle das Lese-Flag gesetzt
    2. Bei den Kommunikations Objekten im HS beim starten Abfragen gesetzt
    Das spielt in der Regel nur beim Start des HS eine Rolle.
    Es tut sich auch nichts in der Visu, wenn ich die jeweiligen Lampen mit einem physikalischen Schalter schalte.
    Kommen die Telegramme vom "physikalischen Schalter" denn überhaupt bei Homeserver an (EIB-Monitor-Seite, nicht ETS)?
    KO bei Symbolsteuerung = KO für den Befehl?
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
    .
    Hier bin ich jetzt zu finden: knx-user-forum.de

  13. #13
    Registriert seit
    Jan 2006
    Ort
    Gelsenkirchen
    Beiträge
    64
    Sensationell, das ist ja schneller als im Chat

    @Michel

    Ich hab auf jeden Fall bei Symbolsteuerung und bei dem Befehl jeweils das gleiche Kommunikationsobjekt eingetragen (kann jetzt nicht nachschauen, aber ich mindestens 20 Lampen erstellt und sollte mich nicht bei allen vertan haben). Die KO für den Befehl müssen ja auch stimmen da die Lampen ja wirklich schalten und die Visu behält auch alle in der Visu getätigten Schaltvorgänge korrekt.

    Die EIB-Monitor-Seite hab ich nicht geschaut, das kann ich natürlich heute abend machen. Das wäre ja auch die Vermutung das das Zeug zwar auf dem Bus durch die ETS Monitor zu sehen ist aber vom HS nicht korrekt empfangen wird. Deswegen vielleicht auch die 2-4 maligen Versuche.

    Aber woran könnte das liegen, das die Telegramme nicht da ankommen?


    Gruss,

    Olaf

  14. #14
    blue ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jul 2003
    Ort
    Ball.-Dottingen/Freiburg
    Beiträge
    596
    Zitat Zitat von Schalke05
    Sensationell, das ist ja schneller als im Chat

    @Michel

    Ich hab auf jeden Fall bei Symbolsteuerung und bei dem Befehl jeweils das gleiche Kommunikationsobjekt eingetragen (kann jetzt nicht nachschauen, aber ich mindestens 20 Lampen erstellt und sollte mich nicht bei allen vertan haben). Die KO für den Befehl müssen ja auch stimmen da die Lampen ja wirklich schalten und die Visu behält auch alle in der Visu getätigten Schaltvorgänge korrekt.

    Die EIB-Monitor-Seite hab ich nicht geschaut, das kann ich natürlich heute abend machen. Das wäre ja auch die Vermutung das das Zeug zwar auf dem Bus durch die ETS Monitor zu sehen ist aber vom HS nicht korrekt empfangen wird. Deswegen vielleicht auch die 2-4 maligen Versuche.

    Aber woran könnte das liegen, das die Telegramme nicht da ankommen?


    Gruss,

    Olaf
    wenn dem so ist, kann es eigentlich nur an den flags in der ets liegen.
    (siehe oben)

    ich vermute das deshalb, weil der weg hs zum eib funkt und alles richtig
    dargestellt wird.

    gruss

    günther

  15. #15
    Registriert seit
    Apr 2002
    Ort
    Radevormwald
    Beiträge
    2.363
    Ich meine nicht den Monitor der ETS, sondern die des Homeservers! Auf die kannst du, wie auch auf die Debug-Seite, extern zugreifen.
    Wenn die Telegramme der Taster da nicht ankommen, liegt es erstmal nicht am Homeserver.
    Du hast nicht noch zufällig Linienkoppler im Einsatz bei denen dann die Filtertabelle zuschlägt?
    Gruss aus Radevormwald
    Michel
    .