Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: 6 byte Datentyp von Siemens schreiben

  1. #1
    Registriert seit
    Jun 2005
    Alter
    50
    Beiträge
    5

    6 byte Datentyp von Siemens schreiben

    Hallo EIB Feaks,

    wir haben ein Projekt, wo wir von Siemens ein RXB21.1 FC-09 einsetzen.

    Um dort das Kommunikationsobjekt "SollwertSchiebungHeizung" zu beschreiben wird ein 6byte Typ benötigt.
    In diesem 6Byte Block werden 3 Werte eingetragen
    1. Sollwert Comfort
    2. Sollwert Standby
    3. Sollwert Economy

    also 3x2 Byte (20.50 wird als 2050 dez gespeichert)

    Nun kennen wir kein EIB Gerät, welches diesen Typ schreiben kann.
    Selbst die ETS3 kennt diesen Typ nicht - soll aber laut Aussage von
    Siemens ein neuer bestätigter Typ sein.
    Wir müssen von einer DDC (SAIA PCD2) darauf schreiben können.

    Kennt jemand ein Gerät welches wir als "Gateway" missbrauchen können?
    Ja Siemens hat natürlich solch ein Gerät - ist halt deren DDC - zu teuer.

    Vielen Dank

    sentinel.dd

  2. #2
    Registriert seit
    Jun 2005
    Alter
    50
    Beiträge
    5
    hi

    muss das nochmal hochbringen - keiner eine Lösung?

    senti

  3. #3
    gamma ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2002
    Ort
    odenwald
    Alter
    63
    Beiträge
    168

    Idee

    Doch eine Lösung:
    EIB-ASCII Terminal oder EIB-Mediengateway
    von Schlaps & Partner - Damit ist das machbar.

    Grüsse von Gamma

  4. #4
    tweky ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    World
    Beiträge
    1.373
    vieleicht wartest du bis zur L&B.
    Denke da wirds die ETS3 1.1 geben, welche die neuen Features des KNX Standarts unterstützt. (Gruppenadresse 30, 6Byte, etc.)
    mfg
    tweky

  5. #5
    gamma ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2002
    Ort
    odenwald
    Alter
    63
    Beiträge
    168

    Cool

    abwarten wir also,
    nach der L&B gibts die von mir vorgeschlagene
    Lösung ja immer noch...

    Grüsse von Gamma

  6. #6
    tweky ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    World
    Beiträge
    1.373
    Zitat Zitat von sentinel.dd
    Selbst die ETS3 kennt diesen Typ nicht - soll aber laut Aussage von
    Siemens ein neuer bestätigter Typ sein.
    Mir ist gerade aufgefallen, dass du mit der ETS3c im Gruppenmonitor alle Byte Werte von 1Byte bis 14Byte auf den Bus schreiben kannst.
    mfg
    tweky

  7. #7
    gamma ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2002
    Ort
    odenwald
    Alter
    63
    Beiträge
    168

    Reden

    Hallo Tweky,
    jetzt bleibt nur noch die Frage wie die SAIA Steuerung
    die ETS bedienen soll.....

    Grüsse von Gamma!

  8. #8
    tweky ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    World
    Beiträge
    1.373
    Erstmal kann er via ETS schreiben und anschließend hilft nur eins...

    "EIB-ASCII Terminal oder EIB-Mediengateway"

    mfg
    tweky

  9. #9
    gamma ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2002
    Ort
    odenwald
    Alter
    63
    Beiträge
    168

    Lächeln

    eben...

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •