Thema: Probleme mit Merten Plantec

  1. #1
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Fürstenfeldbruck in Oberbayern
    Alter
    61
    Beiträge
    556

    Probleme mit Merten Plantec

    Hallo Eibler,
    ich habe das Problem, daß ich mit der PTS die Daten nicht in das Plantec bringe, ich kann mich erinnern daß ich beim letzten Plantec die serielle Schnittstelle um Systemmenü des Rechner ändern musste.
    Leider weiß ich nicht mehr was ich damals ändern musste.
    (Ich denke mal der FIFO-Puffer, aber wenn ich den wegschalte steigt mir die PTS nach 4 % aus, das alleine war es nicht)
    Vielen Dank für eure Tipps
    Christian

  2. #2
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Fürstenfeldbruck in Oberbayern
    Alter
    61
    Beiträge
    556

    Nachtrag

    beim Auslesen der Geräteinformation erscheint:
    Artkelnummer 6230 24
    Firmwareversion 11
    Load Status der Applikation error
    Run Status der Applikation unloaded
    Load Status der BCU loaded
    Run Status der BCU running

    Beim Versuch das Gerät zu programmieren erscheint zu erst:
    Gerätedaten werden überprüft,
    Balkenanzeige steht lange auf 0 %
    geht dann schnell auf 31 %
    er erschein "Download wird vorbereitet"
    Dann die Fehlermeldung "Es konnte keine Verbindung hergestellt werden, überprüfen sie die Schnittstelle

    VIELLEICHT HILFTS JA WEITER
    Geändert von Christian_MUC (20.04.02 um 15:49 Uhr)

  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    24537 Neumünster im schönen Schleswig-Holstein
    Alter
    55
    Beiträge
    1.312
    Hi Christian,

    das Problem haben wir auch!

    Allerdings nur auf zwei Rechnern, auf andereren PC´s funktioniert es! Ich habe zwar keine Erklärung (und unser Merten - Außendienstler auch nicht) aber vielleicht hilft es Dir ja weiter zu wissen es auf einem anderen Rechner auszuprobieren!

    Gruß

    Dirk Beyer

  4. #4
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Fürstenfeldbruck in Oberbayern
    Alter
    61
    Beiträge
    556

    Problem gelöst

    Hallo Dirk,
    bei mir funktioniert es jetzt:
    Habe die Einstellungen des COM 1 in der Systemsteuerung des Rechners wie folgt geändert:
    8 Datenbits
    keine Parität
    1 Stoppbit
    Kein Protokoll
    FIFO deaktiviert

    Vielleicht hilfts dir auch.

    Grüße
    Christian