    2 kurze Frage:
    1) Ist DALI+EIB im gleichen Kabel erlaubt, wenn DALI nur im EIB-Kabel bleibt.
    2) Ist es Technich Möglich oder gibt es Störbeeinflußungen?
    Vertrauen ist die notwendige Bedingung für eine Betrug

  2. #2
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Rickenbach Kt. Zürich - Schweiz
    Alter
    57
    Beiträge
    2.594

    DALI und EIB im gleich Kabel.. it depends..

    Hallo Kollege..

    DALI und EIB sollte nach Möglichkeit getrennt installiert werden - also auf getrennten Kabeln laufen.

    Diese Diskussion hat es aber schon mal gegeben *grübel* (Matthias?)

    a) Bei Dir zu Hause kannst Du das ja mal ausprobieren.

    b) Bei Kunden solltest Du von Haus aus die Kabel trennen.

    c) DALI kann zusammen mit der Zuleitung in einem Kabel geführt werden - d.h. man nehme ein 5x1,5 (5x2,5) bei dreiphasiger Zuleitung 7x1,5 (7x2,5) - die beiden "schwarzen" sind der DALI-Bus - braun/blau/grün-gelb die 230V-Zuleitung.

    Gruss
    PeterPan
    Smart Building Design GmbH
    Konzeption, Planung, Bauherrenberatung, Baubegleitung, Consulting, Support, Ausbildung, technische Redaktion

    www.eib-home.de - www.knxshop4u.ch - www.smart-building-design.ch

  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2001
    Ort
    Fürstenfeldbruck in Oberbayern
    Alter
    61
    Beiträge
    556

    Re: DALI und EIB im gleich Kabel.. it depends..

    Original geschrieben von PeterPan
    d.h. man nehme ein 5x1,5 (5x2,5) bei dreiphasiger Zuleitung 7x1,5 (7x2,5) - die beiden "schwarzen" sind der DALI-Bus - braun/blau/grün-gelb die 230V-Zuleitung.
    Und wenn du nur einen schwarzen findest dann hast du ein neues Kabel, die farben haben sich seit 2004 geändert, in ganz Europa (vielleicht auch in der Schweiz ?)

    Die neuen haben jetzt schwarz, grau, braun, blau und grün-gelb.

    Die alten dürfen aber noch bis 2006 verwendet werden.

    Gruß
    Christian

  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2001
    Ort
    Nordbayern
    Beiträge
    3.830
    Bei mir in eienm Kabel ohne Probleme und ohne Gewähr.

    Bis heute konnte mir noch niemand belegbar sagen, ob das jetzt zulässig ist oder nicht.


    m..myhome
    Integriertes Multimediasystem ohne Grenzen


  5. #5
    tweky ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    World
    Beiträge
    1.373
    in der VDE steht dazu unter 0100T411.1.3.2
    - Mehradrige Leitungen dürfen Stromkreise verschiedener Spannungen enthalten, wenn der Leiter von SELV- und PELV Stromkreisen einzeln/ gemeinsam mit einer Isolierung versehen ist, die für die höchste vorkommende Spannung bemessen ist.

    -> folglich darf ein anderer Stromkreis in der Leitung geführt werden solange die Isolierung des Leiters eben gegen diese Spannung geschützt ist.

    -> jedoch steht in den EIB Schulungsunterlagen Stand: Mai 2001 unter Installation folgendes,
    Freies Adernpaar: zulässige Verwendungsmöglichkeitten
    * frei lassen
    * Verwendung für andere Kleinspannungsnetze SELV

    und Dali ist kein SELV.... !!

    gruß
    tweky
    Geändert von tweky (01.04.05 um 23:18 Uhr)

  6. #6
    Registriert seit
    Dec 2004
    Alter
    62
    Beiträge
    52
    Was ist DALI denn?
    Vertrauen ist die notwendige Bedingung für eine Betrug

  7. #7
    tweky ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2002
    Ort
    World
    Beiträge
    1.373
    entweder PELV oder FELV.
    Dies ist eine Vereinfachung von SELV.

    Nähere Daten müsstest Du aus der technischen Beschreibung von Dali entnehmen.

    gruß
    tweky

  8. #8
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Leverkusen / tagsüber:Radevormwald
    Alter
    54
    Beiträge
    1.021
    Hi,

    Die Isolation der digitalen Dali Schnittstelle entspricht den Anforderungen der Basisisolierung; die Prüfung erfolgt nach
    dem Standard IEC 60 928. Somit ist SELV (Safety Extra Low Voltage) nicht gewährleistet.

    Da EIB jedoch SELV ist darf die Dali Steuerung und der EIB nicht in einer EIB Leitung gemeinsam verlegt werden.

    Gruß

    Ralf