Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Stellantrieb + Raumtemperaturregler ?!

  1. #1
    St!v3 ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2005
    Beiträge
    8

    Stellantrieb + Raumtemperaturregler ?!

    Ich habe vor in einem Raum mit normalem Heizkörper einen Raumtemperaturregler und einen Stellantrieb zu installieren! OHNE EIB! Habe allerdings ein paar Fragen zur Installation:

    Geplant wäre folgendes:

    - Busch-Jaeger 1080 U Raumtemperaturregler mit Zeitsteuerung und Ein Aus Schalter

    - Busch-Jaeger 6164/10 Thermoelektrischer Stellantrieb von Fa. Moehlenhoff


    Daraus ergeben sich folgende Fragen:

    - Sind die Geräte kompatibel, also klappt das so?

    - Der Regler braucht 230V Dauerstrom (3-Adrig/5-Adrig) ?

    - Der Stellantrieb braucht 230V ? Oder muss eine 24V Version her? Muss der mit Regler direkt verbunden werden? Oder seperate Dauerstrom-Zuleitung? 5-Adrig oder 3- Adrig?

    - Andere Empfehlungen (Geräte,...) ?! Es handelt sich um einen Schlafraum ... also wäre Geräuschlosigkeit von Vorteil ... klappt das mit den oben genannten Geräten oder andere Empfehlungen?

    Ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen auch wenn es weniger mit EIB zu tun hat ... Wäre relativ dringend weil die Wände gerade noch offen sind ;-)

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063

    Re: Stellantrieb + Raumtemperaturregler ?!

    Original geschrieben von St!v3

    Daraus ergeben sich folgende Fragen:

    - Sind die Geräte kompatibel, also klappt das so?
    Jep
    - Der Regler braucht 230V Dauerstrom (3-Adrig/5-Adrig) ?
    Jep, lass das bitte von einem FACHMANN ausführen !!!!

    - Der Stellantrieb braucht 230V ? Oder muss eine 24V Version her? Muss der mit Regler direkt verbunden werden? Oder seperate Dauerstrom-Zuleitung? 5-Adrig oder 3- Adrig?
    Stellantrieb braucht 230V, wird vom Regler versorgt. Wie erwähnt,
    nimm Dir jemanden, der was davon versteht

    - Andere Empfehlungen (Geräte,...) ?! Es handelt sich um einen Schlafraum ... also wäre Geräuschlosigkeit von Vorteil ... klappt das mit den oben genannten Geräten oder andere Empfehlungen?
    ... das klappt so und ist geräuschlos !!! Wenn falsch angeschlossen, dann KNALLT es , aber auch nur 1 mal..

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  3. #3
    St!v3 ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2005
    Beiträge
    8
    Ja, verdrahten tut das ein Elektriker .... nur muss ich die Kabel ziehen ... daher muss ich wissen welches wohin ... 3 oder 5-adrig etc. ...

  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063
    5-adrig zum Regler (wobei 3-adrig genügt). Bei 5-adriger Leitung wird die Schaltleitung für das Stellventil mitgeführt oder auch Signale einer Rundsteuerleitung...
    3-adrig vom Regler zum Stellventil.

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  5. #5
    St!v3 ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Mar 2005
    Beiträge
    8
    Also 3-Adrig vom Regler zum Stellantrieb und der Regler braucht ganz normal einen Dauerstrom 230V 3-Adrig ? Alles?