Ergebnis 1 bis 11 von 11

Thema: Problem bei Universal-Dimmaktor ABB/Merten

  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Wetzlar - Hohenahr
    Alter
    55
    Beiträge
    89

    Cool Problem bei Universal-Dimmaktor ABB/Merten

    Hallöchen,

    Mal wieder was für die Merten/ABB Spezialisten.
    Ich vermisse beim Universal-Dimmaktor Merten 6495 29
    (ABB = UD/S 2.300.1) die Möglichkeit
    die Presets mit einem 1Bit Befehl zwischen "0" und einem Wert zu toggeln.

    Sinn der Applikation:
    Eine Gruppenadresse wechselt zwischen 0 und 100% (das geht )
    Eine andere wechselt zwischen 0 und 30% (das geht nicht )

    Eine aktualisierte Produktdatenbank hab ich bie beiden nicht gefunden.

    Gruß, Kai
    KMR

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Unna
    Alter
    56
    Beiträge
    3.063

    Frage

    Halt mich ruhig für blöd.....
    aber ich versteh Deine Frage nicht.

    Gruss
    ______________________

    Mike

    m..myhome Support Forum



    m..myhome for Mac demo Clip neuer demo Clip

  3. #3
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Wetzlar - Hohenahr
    Alter
    55
    Beiträge
    89
    Hi ,

    vielleicht hben deswegen tausende mienen Hilferuf gelesen,
    und kopfschüttelnd weiter gesurft.

    Also den Dimmer mit einer 1Bit Adresse ein und ausschalten.
    Klar geht. (wär doof wenn nicht.)

    Ich möchte nun zusätzlich mit einer zweiten 1Bit Adresse
    zwischen 0 und einem anderen Helligkeitswert wechseln.
    (Gute Nachtschaltung im Kinderzimmer)

    Das wechseln zwischen den Presets geht ja. Nur daß der kleinste Helligkeitswert ebne nicht Null sondern 1/255 ist.

    Klarer?

    Gruß, KAi

    KMR

  4. #4
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Gummersbach
    Alter
    55
    Beiträge
    274
    hi kai,

    da es numal so ist das ein "0" Preset nicht möglich ist könnte ich dir höchstens eine alternativlösung vorschlagen wenn du einen multifunktionstaster von uns verwendest.
    lasse dort einfach eine taste werte beim toggeln senden und stelle dort 0% und 30% ein dann klappts.

    gruß

    alexander

  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Wetzlar - Hohenahr
    Alter
    55
    Beiträge
    89
    Áha,

    so so .. ich soll mich damit jetzt zufrieden geben??
    Für einfache Funktionen gehören einfache Taster an die Wand. Das ist meine Philosophie. Zusätzlich Multifunktionstaster in Räume wo es komplizierter wird.

    Ich hatte eher eien Antwort erwartet: " ja, ja ... neue .vd1 blbla"
    Schade!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Is doch ein reines Applikationssoftwareproblem (Schönes Wort)
    Und dazu sicher ein kleines. Aber Alex bei dir mecker ich da an der falschen Stelle, da muß der Herr Striebel von ABB wohl mal ran. Gruß, KAi
    KMR

  6. #6
    Registriert seit
    Aug 2001
    Beiträge
    40
    Hallo Kai,

    nicht jeder Hersteller kann alle individuellen Anwenderwünsche in eine Applikation stecken. Es gibt einfach Systemgrenzen bei den BCUs und BIMs.

    Wir bauen grundsätzlich immer unser bevorzugtes Pärchen N341 und AB/S1.1 ein. Mit dieser Kombination kann man fast alles erschlagen, was den Nutzern einfällt.

    Man nehme einen Taster mit Toggle-Funktion und generiere zwei Ereignisprogramm bei 0 die GA für Auschalten aktivieren und bei 1 den gewünschten Wert senden.

    Wenn diese Funktion nur einmal gebraucht wird, ist der N341 sicherlich von Kosten uninteressant, aber in dem stecken Reserven ohne Ende.



    Viel Spaß

    Hanninbal

  7. #7
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727

    Ach so

    Hallo Kai,

    jetzt glaube ich, habe ich Dein Problem erkannt. Lösung von mir wie folgt:

    Eine Tasterwippe für Licht ein/aus. Eine andere Wippen-/Tableautaste für umschalten Gute Nacht-/Normalbetrieb. Dazu einene Busankoppler von z.B JUNG, GIRA, BERKER usw. mit der Applikation 1-Bit --> 8-Bit Konverter. An die Eingänge die GrpAdr der Tasterwippe Licht, an den Freigabeeingang die Umschaltung Gute Nacht/Normalbetrieb und an die Ausgänge den 8-Bit Dimmwert.
    In den Parametern kannst Du nun die Helligkeitswerte für EIN/AUS-Befehle bei den zwei Betriebsarten einstellen.
    Auf Wunsch Demo per Mail.
    Noch ein Tip zum sparen: Die Applikation ist eigentlich für einen Busankoppler REG mit Datenschiene gedacht. Es funzt aber auch der normale uP-Busankoppler in einer Leerdose.

    Gruß aus Lehrte
    Dieter Koch



    Gruß

  8. #8
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727

    Ach so

    Hallo Kai,

    jetzt glaube ich, habe ich Dein Problem erkannt. Lösung von mir wie folgt:

    Eine Tasterwippe für Licht ein/aus. Eine andere Wippen-/Tableautaste für umschalten Gute Nacht-/Normalbetrieb. Dazu einene Busankoppler von z.B JUNG, GIRA, BERKER usw. mit der Applikation 1-Bit --> 8-Bit Konverter. An die Eingänge die GrpAdr der Tasterwippe Licht, an den Freigabeeingang die Umschaltung Gute Nacht/Normalbetrieb und an die Ausgänge den 8-Bit Dimmwert.
    In den Parametern kannst Du nun die Helligkeitswerte für EIN/AUS-Befehle bei den zwei Betriebsarten einstellen.
    Auf Wunsch Demo per Mail.
    Noch ein Tip zum sparen: Die Applikation ist eigentlich für einen Busankoppler REG mit Datenschiene gedacht. Es funzt aber auch der normale uP-Busankoppler in einer Leerdose.

    Gruß aus Lehrte
    Dieter Koch



    Gruß

  9. #9
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Wetzlar - Hohenahr
    Alter
    55
    Beiträge
    89
    Hallo Dieter,

    ja so ähnlich. Ich dachte eher an zwei (normale 1Bit) Taster pro Zimmer.
    Eben einer für An/Aus und einer für 30%/Aus.
    Beim Angegebenen DimmBaustein könnte es so einfach sein...
    Tja die Software...
    Ich habe noch Merten Busankoppler REG. Dafür finde ich aber keine Applikation 1Bit --> 8Bit. Gibt es die?

    Nach reiflicher überlegung denke ich, man könnte auch über die filtern/Zeit Funktion eines Busankoppler REG bei eingehender "0" des Presets 0 eine weitere "0" ans Schaltobjekt des Dimmers senden. Ich denke das sollte auch gehen.

    Gruß, Kai

    KMR

  10. #10
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Gummersbach
    Alter
    55
    Beiträge
    274
    hi kai,

    das mit der filtern/zeit applikation klappt.

    die 1bit -> 8bit konvert haben wir nicht weil unsere lichtszenen mit nomalen 1 bit telegrammen aufgerufen werden.

    die insta macht das mit 8bit und muß deshalb schon mal konvertieren.

    grundsätzlich hast du aber den entscheidenden weg beim eib gefunden. nicht über das jammern über das was vermeintlich fehlt sondern aus dem was da ist die gewünschte funktion erstellen.

    ich sage selbst oft genug ........machbar ist fast alles ......nur der aufwand wird irgendwann zu groß.

    gruß

    alexander


  11. #11
    Registriert seit
    Jan 2001
    Ort
    Wetzlar - Hohenahr
    Alter
    55
    Beiträge
    89

    Daumen hoch

    Hallo Alexander,

    na wie schön. Wenn es mit einem einfachen Busankoppler getan ist - prima.
    Sogar gleich für zwei solche Funktionen. Wenn man sich schon den Luxus EIB leistet, dann bitte auch mit "Gute Nacht"-Licht für die Kinderzimmer.